![]() Выбор защиты для двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор защиты для двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.1.2004 Пользователь №: 795 ![]() |
Имеем: вентилятор дымоудаления P=18,5кВт+двигатель его обдува 350ВТ(Включаютсявместе), cosf и кпд не знаю.
необходимо выбрать: Автомат защиты, пускатель, тепловое реле. что-то у меня расхождения с проектантами получаются, хочу узнать Ваше мнение, у кого что получится. -------------------- Дорогу осилит идущий
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
а нельзя ли для сравнения представить выкладки проектантов и свои
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 28.1.2004 Пользователь №: 795 ![]() |
можно, но хотелось бы узнать мнение тех кто эти расчеты не видел
-------------------- Дорогу осилит идущий
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
для чистоты эксперимента чтоль
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 375 Регистрация: 9.9.2005 Из: Одинцово Пользователь №: 3869 ![]() |
Цитата(DiG) можно, но хотелось бы узнать мнение тех кто эти расчеты не видел
![]() |
![]() |
|
Гость_ВЛАД_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Двигатель 18,5кВт. Ток (примерно) 35-37А. Автомат: если российский, то, пожалуй, АК 40А, с Iотс=14In + тепловое реле 33А, если ТРН, или (25-40)А, если РТЛ или что-то подобное. Если забугорный, то вариантов много: можно по приведенной выше таблице (это Sneider-Electric), можно, скажем, Клекнер-Мюллер NZM(s) 4-40, со встроенной тепловой защитой (25-40)А. В общем, вариантов много.
Пускатель. Я бы взял ПМЛ 31…, но можно ПМА или ПМ12…. Опять же, если забугорный, то, можно снова по той же таблице, или тот-же Клекнер-Мюллер DIL 1AM. Для второго двигателя нужны свои: автомат (примерно 1А), теплушка, пускатель. Впрочем, пускатель не обязательно: если автомат со встроенной тепловой защитой, то можно включать предыдущим пускателем. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |