Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24359 ![]() |
Здравствуйте, уделите минутку моей теме, пожалуйста. Задача: составить многолетний график ВВ испытаний электротехнического оборудования (генераторы, сухие трансформаторы 6/0,4 кВ, электродвигатели 6 и 0,4 кВ, шины 6 кВ, вакуумные выключатели 6 кВ, ОПН, ТТ, ТН 110 кВ). Приведу свои мысли по этому поводу, поправьте и дополните, пожалуйста. По: -генераторам испытания (а в моем случае скорее всего только замер сопротивления изоляции, сопротивления обмоток постоянному току, т.к. генератор не русский и при приемо-сдаточных испытаниях нам запретили испытывать его повышенным напряжением переменного тока) проводятся только при выводе в ремонт турбины, вращающей генератор;
-трансформаторам, испытания изоляции проводятся: для маслонап. тр-ров производят только в случае полной смены обмоток и изоляции, сухие испытываются при вводе в работу, а также при кап. ремонтах; -электродвигатели 6 кВ испытываются только при выводе в ремонт их механизмов; -сборные шины, после монтажа, при приемке, далее раз в 6 лет при кап ремонтах; -Вакуумные выключатели, сеачала при приемке, далее через 2 года, далее замер сопротивления изоляции раз в 5 лет (М) и при кап. ремонтах раз в 10 лет(сопротивление изоляции и ВВ испытания); -ОПН раз в год перед грозовыми сезоном (замер сопротивления и тока проводимости), и раз в 8 лет (сопротивление, ток проводимости и напряжение пробоя); -ТТ раз в 6 лет (сопротивление изоляции обмоток, tg дельта, ВВ испытание 50 Гц,снятие характеристик намагничивание, проверка коэф. трансф.); -ТН 110 кВ замер сопр изоляции электромагнитного устройства сначала 1 раз в 4 года, потом раз в 6 лет+ каждые 4 года испытание масла Да и еще один вопрос в рамках одной темы. Какую документацию ведет инженер по испытаниям на ТЭЦ и какие графики нужно составлять? Заранее спасибо |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 20.3.2013 Из: Мурманская область Пользователь №: 31731 ![]() |
все параметры и нормы испытаний смотрите тут: "РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний ..." Периодичность испытаний тоже прописана четко, а не по условиям вывода в ремонты.
Документации очень много ведет инженер по испытаниям. Что именно вас интересует? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24359 ![]() |
1) Журнал учета и содержания средств защиты;
2) Протоколы испытаний эл. оборудования; 3) Графики испытаний средств защиты, транс-х масел; 4) Документация по подготовке к грозовым сезонам; 5) Паспорта устройств молниезащиты и ЗУ; Дополните список. Меня все интересует)) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
1. Журнал выдачи электроизмерительных приборов
2. Журнал учета испытаний и измерений, выполненных лабораторией 3. Положение электролаборатории 4. Инструкция по порядку регистрации учёту, хранению и ведению документации электротехнической лаборатории. 5. Приказы об ответственном за электроинструмент, за электробезопасность, за средства защиты, за ведение архива, о создании электролаборатории, о хранении тех. документации |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |