Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Про трансформатор

Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 26.11.2013, 7:35
Сообщение #1





Гости






Подскажите пожалуста, какой ток короткого замыкания будет на шинах трансформатора мощностью 160кВА? Если возможно скиньте расчет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 26.11.2013, 7:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Ток КЗ 8261,35 А
Это если напряжение ВН 10 кВ, и надо бы ток КЗ на стороне ВН . Расчет внутри программы. Можете сами посчитать, например в ПО "Электрик"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 26.11.2013, 8:54
Сообщение #3





Гости






Интересует ток однофазного кз на НН.
Посоветуйте какой автомат для защиты применить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 26.11.2013, 10:06
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Автомат на вводе в РУ 380/220В?
Беру примерные данные: транс Д/У, кабель медь 120мм, длина 20м от транса до РУ => ток однофазного КЗ Iкз(1) = 4059 А.
Автомат на 250А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Василий_*_*
сообщение 26.11.2013, 11:07
Сообщение #5





Гости






Цитата(shpinel @ 26.11.2013, 10:06) *
Автомат на вводе в РУ 380/220В?
Беру примерные данные: транс Д/У, кабель медь 120мм, длина 20м от транса до РУ => ток однофазного КЗ Iкз(1) = 4059 А.
Автомат на 250А.

Простите за дурацикй вопрос... почему на 250А.
Объясните, буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 26.11.2013, 11:14
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Все очень просто.
160кВА/0,66кВ= 242,4 А. Отсюда и автомат на 250А.
0,66 - округленное v3*0,38кВ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 7:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены