Скажите пожалуйста какие автоматы можно поставить на низкой стороне (отходящие кабели) в место плавких вставок(1315А. 650А, 260А)
|
|
|
|
3.9.2009, 20:15
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Мне не понятна абревиатура сокращений вопроса. А автоматы по цене или конструкции. На 1315 можно и ИЭКовский ВА-07 (его в Японии делают). По не злобной цене OEZ серии Modeion, или Ульяновский Контактор http://www.kontaktor.ru/index.php?section=...c4f9ea6d33fb704
Можно конечно и Шнейдер и АВВ и т.д. -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2009, 9:30
Сообщение
#3
|
Гости |
может автора итересует измениться ли уставка? Тогда встречный вопрос. Какой потребитель на отходящей линии?
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2009, 9:57
Сообщение
#4
|
Гости |
Мне не понятна абревиатура сокращений вопроса. А автоматы по цене или конструкции. На 1315 можно и ИЭКовский ВА-07 (его в Японии делают). По не злобной цене OEZ серии Modeion, или Ульяновский Контактор http://www.kontaktor.ru/index.php?section=...c4f9ea6d33fb704 Можно конечно и Шнейдер и АВВ и т.д. БКТП это блочная компактная трансформаторная подстанция! а потребителю нужно 500кВт 250Квт и 100кВт |
|
|
|
4.9.2009, 18:03
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
Можно продолжить допрос, легкие или тяжелые условия, переменная или постоянная нагрузка и т.д. Проще будет открыть "Основы техники релейной защиты". Беркович. Там ответ на ваш вопрос.
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
14.9.2009, 19:32
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 428 Регистрация: 23.2.2009 Из: МО Пользователь №: 13555 |
|
|
|
2.12.2013, 13:10
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 409 Регистрация: 2.5.2005 Из: Лесной Город'ОК Пользователь №: 3340 |
Автоматы защищают каб. линии. Соотстветсвенно выбираются исходя из сечения кабельных линий.
БКТП это блочная компактная трансформаторная подстанция! а потребителю нужно 500кВт 250Квт и 100кВт Улыбнуло. -------------------- Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
3.12.2013, 20:08
Сообщение
#8
|
Гости |
|
|
|
4.12.2013, 7:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А у меня другая информация: "БКТП- блочные комплектные трансформаторные подстанции в железобетонном корпусе"! Так оно и есть. Хотя производитель может предложить и свою расшифровку. |
|
|