Приветствую! Сразу скажу, что никогда до этого электрикой профессионально не занимался. Сейчас конструирую одно изделие, с подвижными звеньями с простеньким электрооборудованием, а штатного электрика у конторы нет. Задача звучит так: подобрать кабель, который можно использовать во взрывоопасной зоне, который в процессе работы постоянно будет гнуться (т.н. нестационарная прокладка - верно понял?), который будет иметь приемлемую защиту от механических повреждений (наличие собственной брони или металлорукав), ток маленький - до 10А, работать все это будет на улице в любой мороз. Поюзал гугл, нашел кабель КГЭШ 3х1.5+1х1.5, вроде устраивает меня... Но хочу услышать мнение профессионалов - как лучше поступить? Что лучше - собственная броня или металлорукав? Возможно поможет - конструкция общей длиной около 12 метров, имеет 4 шарнира, (по типу мех руки чтоб понятно было), в каждом шарнире может поворачиваться максимум на плюс минус 180 градусов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.11.2013, 12:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



КГЭ ХЛ 5х2,5 возьмите. Автомат четырёхполюсный
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.11.2013, 12:37
Сообщение #3





Гости






Но он же без собственной брони. В гофру прятать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 20.11.2013, 12:48
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А он будет подвержен механическим повреждениям? Каким?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 20.11.2013, 14:29
Сообщение #5





Гости






Конструкция любым местом в принципе может удариться об транспорт или эстакаду, на которой будет стоять. Зона взрывоопасная, поэтому электрооборудование все искробезопасное, следовательно и рисковать кабелем нельзя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 3.12.2013, 9:49
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
7.3.101. Гибкий токопровод до 1 кВ во взрывоопасных зонах любого класса следует выполнять переносным гибким кабелем с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой маслобензиностойкой оболочке, не распространяющей горение.

При беглом подборе смог найти только КГН. Он без брони, так что механическую защиту нужно организовать отдельно (например стальные трубы на прямых участках и какие-то шарниры на сочленениях). Есть еще кабелеукладчики https://www.google.by/search?q=%D0%BA%D0%B0...920&bih=905 они большей частью пластиковые, но можно и металлические найти. Но надо подбирать т.к. обычно они только в одну сторону загибаются.