Греетса электрошкаф-распределитель , Электрошкаф в девятиэтажке

Master665
сообщение 4.12.2013, 19:27
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Доброе всем.Суть такова,работаю электриком в жэу(недавно),пришел на вызов,заменил сгоревшие вставки и обнаружил(с удивлением) что греетса электрошкаф в районе ответной планки замка...Вроде всё осмотрел и ощупал хорошо но никаких коз не нашел...Мысль пока одна,типа ктото включил свой счётчик 00фф и ворует электричество вместо нуля используя заземление...Кто что скажет по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.12.2013, 19:30
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



ноль вводной срочно щупать и подтягивать.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 4.12.2013, 19:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Спасибо,завтра подтяну,хотя лазерный термометр на всех потрохах шкафа кажет примерно одинаковую почти комнатную температуру.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 4.12.2013, 19:43
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а это еще ни о чем не говорит.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 5.12.2013, 18:29
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
а это еще ни о чем не говорит.

согласен, ежели симметричная нагрузка, может где то рядом нет контакта на фазном
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 7.12.2013, 16:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Мужики,вчера проводил обслуживание этого шкафа(питание отключали на подстанции),все контакты откручивал,зачищал напильником и затягивал что было дури...Проверил потом контакты миллиомметром,сопративление в пределах сотых долей ома...Включили питание и через час шкаф в районе ответной планки опять тёплый( 41 градус по термометру)....Подскажите как избавитса от нагрева шкафа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 7.12.2013, 17:26
Сообщение #7





Гости






Давайте посмотрим схему Вашего шкафа, может фото выложите, а там шаманить будем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.12.2013, 18:35
Сообщение #8


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



а на ТП усе в порядке???

Далеко ли ТП?
Сопротивление контура заземления давно мерили? Повторное заземлене в районе ВРУ есть? Металлосвязь ноль-земля в порядке? Надо попробовать померить ток в районе "ответной части замка".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 7.12.2013, 19:13
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Шкаф как шкаф,типовой,схемы нет,так состав:ввод из подвала,рубильник предохранители 250,счёткики,токовые трансформаторы,отводы на этажные щиты через вставки на 63А...Что на ТП не вкурсе,там теритиория горсетей а не жэу,они отписались что норма,типа всё валят на дом...Измерять заземление вроде гл.инженер пытался,что намерял тоже не вкурсе,но сказал что в пределах нормы ....Горсетевци отписали что на подстанчии ноль глухозаземлён,т.е тоже без цифр...В понедельник если буду на этом доме то сделаю фоты и набросаю схему....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 7.12.2013, 19:30
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Ток бы померять. Хоть провод бросить от двери до замка и на него клещами. Фоты - да, наверное нужны.

Вы главному инженеру докладную написали? Напишите, ибо!

Сообщение отредактировал S-cream - 7.12.2013, 19:28


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 7.12.2013, 20:00
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Прошу обращатса ко мне на ты...Докладная в нашей конторе ничего не прикроет,был такой опыт...Как буду на этом обьекте(у меня 76 домов на обслуживании) так обязательно измерю ток там где озвучили.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 7.12.2013, 21:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Греется шкаф - то есть значит по корпусу евойному проходит ток. Так к примеру бывает, если приходящий ноль прикручен к одному углу шкафа, а уходящий (или заземление) к другому. Хотя, может у вас и по серьёзному, на шинах, если уж электрик ЖЭУ ходит с микроомметрами и лазерами. Курские электрики настолько суровы? icon_biggrin.gif

Сообщение отредактировал uvk2 - 7.12.2013, 21:51


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 7.12.2013, 22:38
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Потрогайте пальцем вставки. Может на ПН уже можно яйца варить. Рубильник россейский, если на нем написано 250А, при 200 А будет весьма горячий. Проверьте ток.
Либо автомат какой-то умирает.
У меня на подстанции T-max ABB 200А жужжал, жужжал. Вроде грелся, но не сильно. Я еще думаю, пропадет фаза или не пропадет? Фаза не пропала, но за одну ночь, на отходящем кабеле изоляция поплыла на жилах. Тогда уже поменяли автомат.

Цитата(uvk2 @ 7.12.2013, 21:34) *
Греется шкаф - то есть значит по корпусу евойному проходит ток. Так к примеру бывает, если приходящий ноль прикручен к одному углу шкафа, а уходящий (или заземление) к другому. Хотя, может у вас и по серьёзному, на шинах, если уж электрик ЖЭУ ходит с микроомметрами и лазерами. Курские электрики настолько суровы? icon_biggrin.gif

По хорошему ток в нуле должен быть небольшой.
Я вот один раз наблюдал в подвле пятиэтажки горячую трубную разводку. Но там ноль рабочий 220В через ржавые стыки труб пробирался к светильникам.

Сообщение отредактировал Джин - 7.12.2013, 22:41


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 8.12.2013, 10:59
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Лазерный(безконтактный) термометр нагрева внутренностей не зафиксировал,об этом писал ранее,греетса сам шкаф(корпус) только в одном месте,в районе ответной планки замка(примерно 1метр от пола),ноль и земля прикручены внизу к уголку(около пола),и больше ничего не контачит электрически с корпусом(или я не заметил что то)...Я сам в шоке и растерянности...
Цитата(Джин @ 7.12.2013, 23:38) *
Но там ноль рабочий 220В через ржавые стыки труб пробирался к светильникам.
Это электрик обеспечивает работу сантехникам?(всмысле нарошно гноит трубы)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 8.12.2013, 12:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Фотку бы этого ящика посмотреть...
Цитата
и больше ничего не контачит электрически с корпусом
Точно ли? А разводка по этажам в мет. трубах?, наверняка приварены к шкафу. А соединить проводком две части створок и измерить ток? Питающий кабель трёхжильный или больше?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 8.12.2013, 12:41
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Давайте тогда фотки в понедельник будем смотреть. Самому интересно стало.
Цитата(Master665 @ 8.12.2013, 10:59) *
Это электрик обеспечивает работу сантехникам?(всмысле нарошно гноит трубы)

Там проводка в мет. трубах, освещение подвала, люминий одножильный. Где то ноль отгорел в трубе. Что бы не перетягивать, ноль к трубе прикрутили. И светильники- ноль к трубам. Трубы на сгонах, старые.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
arakl
сообщение 8.12.2013, 14:09
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 418
Регистрация: 25.7.2013
Из: херсон
Пользователь №: 34535



Вне всякого сомнения проблема в нуле.Либо в вводном или отходящем. Еще несимметричная нагрузка по фазам.
А с ЗУ что, есть и в каком состоянии? Без схемы и замеров клещами не обойтись!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carpovich
сообщение 8.12.2013, 19:45
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 23.1.2010
Пользователь №: 17040



Цитата(Master665 @ 7.12.2013, 21:00) *
Прошу обращатса ко мне на ты...Докладная в нашей конторе ничего не прикроет,был такой опыт...Как буду на этом обьекте(у меня 76 домов на обслуживании) так обязательно измерю ток там где озвучили.

76 домов...это не очепятка?...


--------------------
Когда наступит конец света,все электрики останутся без работы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Master665
сообщение 9.12.2013, 5:19
Сообщение #19


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 18.11.2013
Из: РФ г.Курск
Пользователь №: 36585



Это не очепятка...В жеу один электрик(то бишь я) поэтому 76 домов(многоподьездных) висять на мне...Да в любом провинциальном жэу подобная ситуёвина...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 9.12.2013, 12:35
Сообщение #20


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Это не очепятка...В жеу один электрик(то бишь я) поэтому 76 домов(многоподьездных) висять на мне...Да в любом провинциальном жэу подобная ситуёвина...
- знакомая ситуация, еще бы так зарплату платили, как грузят, без фото мысли как то не приходют.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения