Помогите!!!!
У меня свой дом, со столба приходит сип, его завел в щиток на автомат и после автомата пустил сипом на стабилизатор, входящий провод ужасно греется, 2 раза оплавлялся( ведь такого быть не может!) контакты везде протягивал, в общей сложности в доме потребителей где то на 10 кВт, стабилизатор стоит на 12 кВт.По сути сип должен выдержать 24 кВт, почему он греется???? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А счётчик на столбе? Он сколько мощности считает?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
В каких местах оплавляется?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
если напруга в сети низкая - ток будет выше (стабилизатор)
а возможно и сам стабилизатор греется 24кВт это вы имеете ввиду ток 105А? на сколько я знаю, 105А держит СИП-2А, а у вас скорее всего СИП-4 и по ПУЭ допустимый ток в воздухе 75А |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 18.11.2013 Из: РФ г.Курск Пользователь №: 36585 ![]() |
Некоторые стабилизаторы 'серут' в сеть,поэтому вооружитесь осцилографом и посмотрите форму синусоиды,если увидите 'подрезы' и 'иголки' при отключеных потребителях, то вина стабилизатора будет доказана.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10974 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Если над проводкой поработали непрофессионалы, то не исключено, что там гуляют токи нуля от соседей. Берём клещи и замеряем токи в фазе, нуле и в спуске заземления.