![]() с таким геной , кто сталкивался? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() с таким геной , кто сталкивался? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Собираемся покупать э/станцию, пощупать возможности нет, терзают смутные сомнения, что он не на 380 и возможно без автозапуска
Может кто сталкивался, залезал на сайт к китайцам, но там инфы не нашёл Фото в файле не родное (отдельно) Пысы: сомнения из-за стоимости, этот 27000, аналоги 70-120 т.р.
Прикрепленные файлы
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Судя по фото он трехфазный (автомат трехполюсный установлен) но автозапуска в нем не видно так как есть ключ зажигание запуск персоналом . Аккумулятор есть чтобы ручной привод не дергать. Какой мощности хотите приобрести?
Сообщение отредактировал ez81 - 8.10.2013, 20:36 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В идеале 3кВт. В основном для насосов Грюндфосс 1-1,5 кВт. Можно до 5-6 кВт., но думаю дорогие собаки
так как есть ключ зажигание запуск персоналом . По данным в прицепе - у него ручной/автозапуск -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Ручной\ автозапуск подразумевает под собой клацание ключом зажигания при наличии ак-ра. 3 кВт больше 30ки не стоит проверено.Пы-сы продам однофазник 2,5кВт новый за 10ку купил себе, а он не нужен оказался цена с доставкой проверен в работе сваркой при токе 25А глохнет.
Сообщение отредактировал ez81 - 8.10.2013, 20:37 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
клацание ключом зажигания при наличии ак-ра. Эн нет, на чуть больших мощностях читал "автозапуск при исчезновении питания сети" Однофазники не проблема, предложений как не коренных жителей в Москве -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вопрос в догонку, купили сего гену, впрочем и про другие тоже - гена на 380, потребители на 220, сцена на площади, если пользовать 3-х жильный кабель (3 фазы по нему), а ноль брать существующий в щитке (резервное питание), типа экономия на кабеле, какие подводные камни?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вопрос в догонку, купили сего гену, впрочем и про другие тоже - гена на 380, потребители на 220, сцена на площади, если пользовать 3-х жильный кабель (3 фазы по нему), а ноль брать существующий в щитке (резервное питание), типа экономия на кабеле, какие подводные камни? А Вы сами подумайте как будет 220В ? раз купили таку штуку не экономьте на кабеле. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Из подводных камней еще правильное подключение защитных проводников в соответствии с принятой системой заземлениия.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не экономьте на кабеле. Оптимизация понимаешь как будет 220В ? Фаза с гены, ноль с щитка с принятой системой заземлениия. Не о том вопрос -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
А у гены нейтраль имеет связь з\у, или только корпус гены на з\у.
Сообщение отредактировал ez81 - 2.11.2013, 21:38 -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Не о том вопрос Вопрос как раз том. Я бы даже сказал что вопрос только в этом и есть. Самое главное это обеспечить электробезопастность установки, особенно что вопрос о массовых мероприятиях. Таким образом все сводится к правильному подключению в соответствии с требованиями для выбранной системы заземления. И тут начинается самое интересное. Вопрос подключения резервного генератора интерисует меня уже некоторое время и когда я начал изучать эту тему понял, что подключить с соблюдением всех требований это не такая тривильная задача, как кажется. Я планирую разместить на форуме тему с обсуждением, но это требует некоторого количества схем и пояснений со ссылками на НД, поэтому когда это все оформится я не знаю. Нарисуйте схему пообсуждаем, а по поводу нуля, то как планируется замкнутую цепь получить? Сообщение отредактировал Pantryk - 3.11.2013, 0:10 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А у гены нет земли, гена на резиновых колёсах, в буханке, соответственно тоже колеса а по поводу нуля, то как планируется замкнутую цепь получить? Фазы с гены, ноль со сцены, думаете цепи не будет? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
нет земли, гена на резиновых колёсах, в буханке, соответственно тоже колеса Фазы с гены, ноль со сцены, думаете цепи не будет? Откуда она возьмется замкнутая цепь ведь нейтраль транса висит в воздухе. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Это как? Почему в воздухе?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Это как? Почему в воздухе? Гены трехфазные имеют линейное напряжение 380-400В но не имеют фазного и обычно имеют изолированную нейтраль , а в эксплуатации корпус ДГУ имеет заземляющее устройство (так у военных сделано). Выше ведь спрашивали у Вас как устроен гена нейтраль имеет связь с корпусом и з\у? пост №10 Сообщение отредактировал ez81 - 3.11.2013, 16:41 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23021 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Надо смотреть имеет али нет, гляну после "праздника"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Да элементарно, замерьте напряжение между фазой гены и "левым" нулём, всё сразу будет ясно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гены трехфазные имеют линейное напряжение 380-400В но не имеют фазного и обычно имеют изолированную нейтраль Так между этой "изолированной нейтралью" и линейным проводником 220В. то самое фазное. Оптимизация понимаешь... Фаза с гены, ноль с щитка Вам правильно сказали, без своего рабочего N замкнутой цепи не получите. Попробуйте нарисовать схему. Про безопасность тоже сказано верно, посмотрите в ПУЭ пп 1.7.155-1.7.169. Сообщение отредактировал Олега - 4.11.2013, 0:29 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Так между этой "изолированной нейтралью" и линейным проводником 220В. то самое фазное. Вам правильно сказали, без своего рабочего N замкнутой цепи не получите. Попробуйте нарисовать схему. Про безопасность тоже сказано верно, посмотрите в ПУЭ пп 1.7.155-1.7.169. Олега для вас, у таких ген нейтраль спрятана и ее вывода на панели нет так-что фазного может и не быть. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17837 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Олега для вас, у таких ген нейтраль спрятана и ее вывода на панели нет так-что фазного может и не быть. ez81, для вас. Если генераторы "имеют изолированную нейтраль", значит они ее имеют, только она изолирована от земли. Возможно некие, узкозаточенные и без вывода нейтрали. Но те, которые продаются, обычно с ним. Это дает возможность использовать автономные передвижные установки для питания потребителей с различными системами заземления (см.ПУЭ) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2025, 4:51 |
|
![]() |