Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

подключение трехфазного счетчика

Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 19:31
Сообщение #1





Гости






Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 19:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



счетчик подключаете через трансформаторы тока?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 19:52
Сообщение #3





Гости






Да
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 20:02
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме (когда от каждого ТТ до счетчика идет по два провода). Если концы обмоток ТТ соединяються непосредственно возле ТТ и заземлюються то тогда не нужна
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-2/
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 20:12
Сообщение #5





Гости






Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2014, 20:26
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10944
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:02) *
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме

icon_eek.gif
Я насчитал семь проводов:


Если перемычек не будет, на катушки напряжения не придет напряжение, и счетчик будет считать на 1/3 (2/3, 3/3) меньше - в засимости от количества отсутствующих перемычек.
У некоторых счетчиков на клеммнике она присутствет.
___

УУпс.. невнимательно прочитал тему.
Между 3-6-9-10 соединение производится по требованиям ПУЭ - из требований безопасности.

Цитата
1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами.

Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты.


Цитата
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.


Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:52


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.1.2014, 20:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Skvair @ 17.1.2014, 21:12) *
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.



Что значит роль? Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. В худшем случае взорвутся, в лучшем, будут гудеть как сволочи. В сети 380 без ТТ схема подключения без перемычки. С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. А с перемычкой можно обойтись одним 4-х жильным на все три ТТ. Экономия.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 20:40
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
Я насчитал семь:

а вот здесь
http://masterelektric.ru/wp-content/upload...nyi-uchet-1.jpg

Цитата
С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку.

Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2014, 20:54
Сообщение #9


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10944
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 19:40) *
Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика

Цитата
3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.


Цитата
Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты.
Будут, будут... icon_mrgreen.gif

Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:57


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 21:00
Сообщение #10





Гости






Спасибо всем за ответы и потраченное время.Roman D именно об этом я и спрашивал и именно это меня и интересовало.Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 21:03
Сообщение #11





Гости






Видимо каждый о своих перемычках речь ведет icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 17.1.2014, 21:06
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимов и будут клемы счетчика. У нас, например, сетевики принимают только десятипроводную схему так как она понятна и легко проверяема.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2014, 21:16
Сообщение #13


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10944
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Shturman1 @ 17.1.2014, 20:06) *
А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимов и будут клемы счетчика. У нас, например, сетевики принимают только десятипроводную схему так как она понятна и легко проверяема.

Всё верно, по семипроводной схеме вторички ТТ не заземлить. В действующей по старым нормам установке она ещё может быть, а в новых узлах учёта ПУЭ не обойдёшь...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 21:33
Сообщение #14





Гости






Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я иногда) но что именно произойдет при обрыве перемычки с 10 клеммы на землю? чем обусловлено такое требование ПУЭ? в чем опасность?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2014, 21:48
Сообщение #15


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10944
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Skvair @ 17.1.2014, 20:33) *
Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я иногда) но что именно произойдет при обрыве перемычки с 10 клеммы на землю? чем обусловлено такое требование ПУЭ? в чем опасность?

Тема обсуждалась; просто лень искать ссылку на пункт ПУЭ.

Работать и без десятого провода будет; но с нарушением правил безопасности; а вот что произойдёт при неисправности или аварии, не берусь прогнозировать. Например, при пропадании одной фазы счетчик будет считать раза в полтора меньше.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Viktor2004
сообщение 17.1.2014, 21:53
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2589
Регистрация: 26.1.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2252



Цитата(Roman D @ 17.1.2014, 21:54) *
Будут, будут... icon_mrgreen.gif


Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет.


--------------------
Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.1.2014, 22:00
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10944
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Viktor2004 @ 17.1.2014, 20:53) *
Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет.

Стоп, стоп... Речь о какой схеме? Раз уж говорим о 10и-проводной, так её и будем рассматривать?


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Skvair_*
сообщение 17.1.2014, 22:04
Сообщение #18





Гости






Roman D ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.1.2025, 14:20