подключение трехфазного счетчика |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
подключение трехфазного счетчика |
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 19:31
Сообщение
#1
|
Гости |
Вечер добрый уважаемые.Подскажите необходима ли перемычка между контактами 3 6 9 10 на трехфазном счетчике энергомера если да то для чего?.сеть 380
И вообще чем чревато(если она должна быть) её отсутствие? |
|
|
|
17.1.2014, 19:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
счетчик подключаете через трансформаторы тока?
|
|
|
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 19:52
Сообщение
#3
|
Гости |
Да
|
|
|
17.1.2014, 20:02
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме (когда от каждого ТТ до счетчика идет по два провода). Если концы обмоток ТТ соединяються непосредственно возле ТТ и заземлюються то тогда не нужна
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyuch...chika-primer-2/ |
|
|
|
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 20:12
Сообщение
#5
|
Гости |
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле.
|
|
|
17.1.2014, 20:26
Сообщение
#6
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10944 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
перемычка нужна в случае если вы подключаете по десятипроводной схеме Я насчитал семь проводов: Если перемычек не будет, на катушки напряжения не придет напряжение, и счетчик будет считать на 1/3 (2/3, 3/3) меньше - в засимости от количества отсутствующих перемычек. У некоторых счетчиков на клеммнике она присутствет. ___ УУпс.. невнимательно прочитал тему. Между 3-6-9-10 соединение производится по требованиям ПУЭ - из требований безопасности. Цитата 1.5.18. Присоединение токовых обмоток счетчиков к вторичным обмоткам трансформаторов тока следует проводить, как правило, отдельно от цепей защиты и совместно с электроизмерительными приборами. Допускается производить совместное присоединение токовых цепей, если раздельное их присоединение требует установки дополнительных трансформаторов тока, а совместное присоединение не приводит к снижению класса точности и надежности цепей трансформаторов тока, служащих для учета, и обеспечивает необходимые характеристики устройств релейной защиты. Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:52 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.1.2014, 20:35
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Спасибо за ссылочку но там мы уже были.Роль этой перемычки?Аргументы причины?Последствия в результате отсутствия.Именно в сети 380.Например в 6-10кв при учете она нужна для правильной работы реле. Что значит роль? Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. В худшем случае взорвутся, в лучшем, будут гудеть как сволочи. В сети 380 без ТТ схема подключения без перемычки. С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. А с перемычкой можно обойтись одним 4-х жильным на все три ТТ. Экономия. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
|
17.1.2014, 20:40
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата Я насчитал семь: а вот здесь http://masterelektric.ru/wp-content/upload...nyi-uchet-1.jpg Цитата С ТТ тоже можно перемычку не ставить, но тогда следует тянуть от каждого ТТ свой 2-х жильный абель каждый на свою токовую обмотку. Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика |
|
|
17.1.2014, 20:54
Сообщение
#9
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10944 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот это и есть десятипроводная схема только вот перемычка ставиться непосредственно на клемах счетчика Цитата 3.4.23. Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока. Цитата Если убрать перемычку, трансформаторы тока работать не будут. Они будут разомкнуты. Будут, будут...
Сообщение отредактировал Roman D - 17.1.2014, 20:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 21:00
Сообщение
#10
|
Гости |
Спасибо всем за ответы и потраченное время.Roman D именно об этом я и спрашивал и именно это меня и интересовало.Спасибо
|
|
|
|
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 21:03
Сообщение
#11
|
Гости |
Видимо каждый о своих перемычках речь ведет
|
|
|
17.1.2014, 21:06
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимов и будут клемы счетчика. У нас, например, сетевики принимают только десятипроводную схему так как она понятна и легко проверяема.
|
|
|
17.1.2014, 21:16
Сообщение
#13
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10944 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
А ближайшей от трансформаторов тока сборкой зажимов и будут клемы счетчика. У нас, например, сетевики принимают только десятипроводную схему так как она понятна и легко проверяема. Всё верно, по семипроводной схеме вторички ТТ не заземлить. В действующей по старым нормам установке она ещё может быть, а в новых узлах учёта ПУЭ не обойдёшь... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 21:33
Сообщение
#14
|
Гости |
Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я иногда) но что именно произойдет при обрыве перемычки с 10 клеммы на землю? чем обусловлено такое требование ПУЭ? в чем опасность?
|
|
|
17.1.2014, 21:48
Сообщение
#15
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10944 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот ещё что.Как обычно ссылаемся на ПУЭ( как и я иногда) но что именно произойдет при обрыве перемычки с 10 клеммы на землю? чем обусловлено такое требование ПУЭ? в чем опасность? Тема обсуждалась; просто лень искать ссылку на пункт ПУЭ. Работать и без десятого провода будет; но с нарушением правил безопасности; а вот что произойдёт при неисправности или аварии, не берусь прогнозировать. Например, при пропадании одной фазы счетчик будет считать раза в полтора меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
17.1.2014, 21:53
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2589 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Будут, будут... Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
|
|
|
17.1.2014, 22:00
Сообщение
#17
|
|
Инспектор Бел Амор Группа: Пользователи Сообщений: 10944 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Если ТТ подключены 4-мя проводами, звезда собрана как у ТТ так и у счетчика, то при исключении перемычек у счетчика ничего считать не будет. Стоп, стоп... Речь о какой схеме? Раз уж говорим о 10и-проводной, так её и будем рассматривать? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
|
|
Гость_Skvair_* |
17.1.2014, 22:04
Сообщение
#18
|
Гости |
Roman D ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 27.1.2025, 14:20 |
|