Господа электрики, покритикуйте схему. Имеем:
- вне квартиры в коридорном щитке 3P автомат Legrand C32, за ним счетчик;
- после них до входа в щиток в квартире около 3х метров;
- сеть, как вы поняли, 3-фазная

План следующий:
1) Сразу на вводе в щиток будет стоять противопожарное УЗО 63А на 100 или 300мА;
2) Затем 3 реле однофазных напряжения Zubr D63t, - на каждую фазу;
3) Далее начинается самое интересное, см. таблицу во вложении.

Вопросы, которые есть у меня:
1.Как я понимаю УЗО с током утечки 30мА защищать больше 20А реально ожидаемой нагрузки нельзя (при расчете по ПУЭ - 20*0,4 = 8мА *3 = 24 + утечка проводов)?
2.Нужны ли отдельные автоматы на свет? Только ради удобства или что-то еще?..
3.Нужны ли отдельные автоматы + одно УЗО на теплые полы (2 санузла, кухня, прихожая - все вместе 18 м.кв.), или можно все под один диф как у меня указано (там можно диф С16А ставить, но у меня есть В25 и я думаю его переиспользовать)?
4.Два кондея в сумме дадут ток около 10А (это потребление, пусковые там большие). Кондеи подключены поводами напрямую, без розеток. Правильно ли я понимаю, что одного С16 + противопожарного вводного УЗО достаточно? Есть диф В25 IEK (тоже остался от изначальной схемы), как вариант думаю его поставить.
5.Противопожарное УЗО как я понимаю при такой ожидаемой нагрузке лучше 300 мА (100 может не хватить по току утечки)?


Прошу советов и критики, но конструктивно и по существу! icon_smile.gif
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2014, 16:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



1. УЗО с током утечки 30мА может стоять на линии с автоматом 40А, 50А, 63А.....
2. Рекомендуется линии освещения отделять от других. Но не запрещены и совмещённые линии розетки + освещение.
3. Можно, как у Вас... только диф стоит поставить на 16А.
4. Можно и под одним автоматом 16А или диф 16/0,03
5. ИМХО. По барабану.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 17:02
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 15:44) *
3. Можно, как у Вас... только диф стоит поставить на 16А.
4. Можно и под одним автоматом 16А или диф 16/0,03
5. ИМХО. По барабану.


Принято.

Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 15:44) *
1. УЗО с током утечки 30мА может стоять на линии с автоматом 40А, 50А, 63А.....


Согласен. Я руководствовался теорией. Не хочется, чтобы выбивало по пассивному току утечки.

Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 15:44) *
2. Рекомендуется линии освещения отделять от других. Но не запрещены и совмещённые линии розетки + освещение.


Интересная идея... Подумаю. Может правда свет завести вместе с розетками. Один минус - если выбьет УЗО по комнатной розетке - пропадет и свет...

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 18:34
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Вот что получилось в результате (см. вложение). Удалось сэкономить место в щитке (теперь все влазит в 36 модульный и еще 1 модуль свободен) и противопожарном УЗО - $100 в копилку icon_smile.gif

Сообщение отредактировал _Алексей_ - 17.1.2014, 18:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2014, 19:02
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
теперь все влазит в 36 модульный и еще 1 модуль свободен
Не влезет.
Забыли про нулевые шинки после УЗО, если групп после него более двух.

При такой схеме вообще не вижу необходимости засовывать автоматы освещения под УЗО. Оставьте самостоятельные автоматы С6 (кстати С10 более доступны, да и дешевле...) Вот тогда можно и вписаться в 36 модулей...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 19:14
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 18:02) *
Не влезет.
Забыли про нулевые шинки после УЗО, если групп после него более двух.

Должно влезть. Вот такой щиток планируется, там каждый ряд на два модуля расширяется выниманием затычки (вправо и влево на одно место).

Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 18:02) *
При такой схеме вообще не вижу необходимости засовывать автоматы освещения под УЗО. Оставьте самостоятельные автоматы С6 (кстати С10 более доступны, да и дешевле...) Вот тогда можно и вписаться в 36 модулей...

А противопожарка? Я ж от вводного общего УЗО отказываюсь при такой схеме. А то у меня провода без гофры icon_sad.gif под гипсокартоном спрятаны (не пинайте, сам знаю что плохо!), не хочется еще и без защиты УЗО их оставлять...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2014, 19:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Должно влезть.
А кто ж против?... icon_wink.gif Влезет, значит влезет...
Цитата
А противопожарка?
А противопожарному УЗО вообще то место в этажном щитке.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 19:28
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 18:27) *
А кто ж против?... icon_wink.gif Влезет, значит влезет...
А противопожарному УЗО вообще то место в этажном щитке.

Это да. Но нет его там icon_sad.gif. А связываться с ЖЭК-ом (щитки на этажах закрыты) не хочется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 17.1.2014, 19:42
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Ну коль не хочется связываться с ЖЭКом, тогда открывайте кошелёк...
Ищите трёхфазный диф на 4 модуля... который на кухонную плиту.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 17.1.2014, 22:34
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Цитата(savelij® @ 17.1.2014, 18:42) *
Ищите трёхфазный диф на 4 модуля... который на кухонную плиту.

А вот это как уже есть - от изначальной компоновки щитка icon_smile.gif

В любом случае - спасибо за советы!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 18.1.2014, 11:38
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(_Алексей_ @ 17.1.2014, 23:34) *
... это как уже есть - от изначальной компоновки щитка

Я предложил поискать диф. размером на 4 модуля
У Вас прописано Диф. В25А 4 пол. - 7 модулей - Это что?


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Алексей_
сообщение 18.1.2014, 12:51
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 17.1.2014
Пользователь №: 37618



Цитата(savelij® @ 18.1.2014, 10:38) *
Я предложил поискать диф. размером на 4 модуля
У Вас прописано Диф. В25А 4 пол. - 7 модулей - Это что?

Это ВД14. Можно (да и нужно конечно) поменять на что-то типа такого плюс автоматы на каждую фазу (будут те же 7 модулей), или как вы сказали - диф, например такой (только тут тип АС а не А).
Просто пока плита не куплена оставлю ВД14, а там если что - докупим и поменяем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения