Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

учет электроэнергии , разница в показаниях счетчика

Гость_Гость_Юрий_*_*
сообщение 22.10.2013, 15:35
Сообщение #1





Гости






Имеется земельный участок 3 Га, на ТП подключен общий счетчик Меркурий ART-03 подключенный через ТТ 150/5, от него отходит ряд линий на кроличью ферму(120кВт/сут), мастерскую(0,24кВт/сут), пилораму12 (кВт/сут), гостевой домик ( 12кВт/сут), и жилой сектор (12кВт/сут). В каждой потребляемой точке на вводе стоит прямоточный счетчик Меркурий ART-01, кроме гостевого домика (Меркурий AMO-02). Общая среднесуточная потребляемая мощность 252кВт/сут., тогда как если сложить потребляемую мощность каждого потребителя выходит 144кВт/сут. Подскажите пожалуйста куда могут деваться 108 кВт в сутки?? Это в месяц теряется около 3240кВт. Земельный участок находится вне населенного пункта. Вся кабельная продукция в сохранности, кроме питания. По потерям напряжения выходит около 100кВт в месяц.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.10.2013, 16:35
Сообщение #2





Гости






Количество потреблённой электроэнергии измеряется в кВт х час (кВт*час). А что мы имеем из выражения "120кВт/сут"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.10.2013, 17:03
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22966
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Воруют-с, счётчики подвирают, не правильно снимаете показания и т.д.
Пысы: инфа предложена кривая, дайте в табличном виде перечень объектов и их месячное потребление, ещё лучше дневные почасовки


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
cimon
сообщение 22.10.2013, 23:14
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 188
Регистрация: 24.6.2008
Из: Казахстан
Пользователь №: 11515



Цитата(Гость_Юрий_* @ 22.10.2013, 18:35) *
на ТП подключен общий счетчик Меркурий ART-03 подключенный через ТТ 150/5,
Первым делом нужно проверить трансформаторы тока, возможно они не 150/5.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksandr50
сообщение 24.10.2013, 4:36
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Регистрация: 7.3.2013
Из: Питер
Пользователь №: 31372



Цитата(Гость_Юрий_* @ 22.10.2013, 15:35) *
Подскажите пожалуйста куда могут деваться 108 кВт в сутки??

Юрий,это у вас потери в кабелях.Поставте в ТП счетчик в начало кабельной линии, наиболее потребляемой нагрузки,что бы убедится в потерях.Особое внимание на длину,сечение и пиковую нагрузку каждой кабельной линии.Можно подсчитать потери.Есть такая прага "электрик"(есть тема на этом форуме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=6047&st=0)
Более точно я еще несколько десятилетий назад подсчитывал по формуле.Удачи.


--------------------
И лучше будь один, чем вместе с кем попало. Омар Хаям.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
millaelor
сообщение 13.2.2014, 10:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2014
Из: СПб
Пользователь №: 38143



На общем счетчике введен коэффициент трансформации?
Aleksandr50, Потери в кабелях есть и это 100 процентов, но не такие большие, хотя ... .