Каким прибором можно заменить Ф415, но не микроомметром Ф4104-М1? , Микроомметром Ф4104-М1 не подходит.

Октод
сообщение 29.1.2014, 8:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 37880



Не подскажите пожалуйста каким прибором можно заменить Ф415? Прибор Ф4104-М1 не совсем подходит при измерениях коллектора якоря возбудителя турбогенератора. Ф415 конечно для таких целей подходит лучше, но он сломался у нас. icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.1.2014, 8:30
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Денег сколько?
Если деньги есть, тогда ПТФ-1 (Или МКИ-200, МКИ-600. Я не уверен в каком диапазоне измерения у Вас).
Если денег нет - мост Р4833, только не с батарейками лучше , а с внешним аккумулятором 3-6 Вольт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Октод
сообщение 29.1.2014, 11:53
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 37880



Цитата(Работник @ 29.1.2014, 9:30) *
Денег сколько?
Если деньги есть, тогда ПТФ-1 (Или МКИ-200, МКИ-600. Я не уверен в каком диапазоне измерения у Вас).
Если денег нет - мост Р4833, только не с батарейками лучше , а с внешним аккумулятором 3-6 Вольт.


Диапазон измерений до 1000 мкОм. Р4833 не очень удобно. Тут приходится мерить между петушками по кругу коллектора, надо такой прибор чтобы дотронулся щупами и он показывает сразу и не надо не чего нажимать, так как коллектор круглый и большой, и щупы руками долго не удержишь_руки устают, или место потеряешь где меряешь. Ф415 отлично подходил для этих целей. То есть нужен прибор который начинает мерить сам при прикосновение к объекту щупами и сбрасывает показания при отпускание щупов и т.д., и не чего во время измерений не надо нажимать, только установить предел и включить прибор как например Ф415.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 29.1.2014, 12:00
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Не встречал такого нормального прибора. Если только мультиметр. Есть они и с классом точности, но не уверен что удовлетворит Вас. Да и ток измерительный у них не большой. Цена 5 т.р и менее. Есть больше если от дорогой фирмы (сонел например).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Октод
сообщение 29.1.2014, 16:33
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 29.1.2014
Из: Москва
Пользователь №: 37880



Есть ПТФ-1 но на нём написано - при измерение объекта концы не отключать, придётся прибор отключать тумблером туда сюда в нашем случае, что совсем не удобно.



Сообщение отредактировал Октод - 29.1.2014, 16:42
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 29.1.2014, 16:35
Сообщение #6


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10951
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата
Р4833

Только не дай Бог купить Р4833-М1! Это совсем другой приботр (от 1 Ом).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."