Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.7.2022 Пользователь №: 59857 ![]() |
в системе ТТ, да и в системах TN мы имеем заземлитель нуля в источнике питания, повторные заземлители в сети и местное \ локальное \ повторное заземление на вводе. принято и наукой прописано, что все повторные заземлители и их сопротивления это параллельные соединения, а вот оборвется PEN или N или система ТТ и цепочка замыкается по земле и заземлители уже последовательно считаются. и на этот случай есть формулы. проделав тысячи замеров сопротивления заземлителей и одновременно петли фаза - ноль (фаза - земля) мы не можем это подтвердить. связь совсем другая. буду рад выслушать тех, кто это мерял и приглашаю это померять
если выведите формулу, будет интересно Сообщение отредактировал mastaq - 2.7.2022, 16:50 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |