Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

испытание разрядников в процессе эксплуатации

Гость_kcav_*
сообщение 7.2.2014, 12:30
Сообщение #1





Гости






Добрый день. Подскажите, как измеряется ток проводимости, сопротивление разрядников в процессе эксплуатации (линии 0,4/10 кВ)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.2.2014, 12:57
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



конкретнее разрядников на 6-10кВ или 0,4кВ? 6-10кВ установкой типа УВИ-70Скат или АИД-70 (ток утечки при номинальном напряжение для 6кВ-7,5кВ для 10ки-12,5 в основном независимо от типа) прикладывается постоянное напряжение смотрим ток утечки по прибору.

Сообщение отредактировал ez81 - 7.2.2014, 15:46


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kcav_*
сообщение 7.2.2014, 13:09
Сообщение #3





Гости






Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение на разрядник (опн) - для этого значит отключаем линию, и нужно снимать опн, испытывать, а потом обратно ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 7.2.2014, 13:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
прикладывается переменное напряжение 50гц смотрим ток утечки по прибору

Давно ли? ПТЭЭП Приложение 3, п. 17.3.
Цитата
Так. Конкретнее 10 кВ, а прикладываем напряжение на разрядник (опн) - для этого значит отключаем линию, и нужно снимать опн, испытывать, а потом обратно ставить?

По нормальному да. Можно попробовать без демонтажа, если в норме - хорошо, если нет - демонтировать.
Трубчатые конечно не испытывают. Только проверка геометрических параметров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 7.2.2014, 15:43
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Виноват пробивное напряжение разрядников переменкой, а ток утечки постоянным напряжением РД34.45-51.300-97 гл.21.2 таблица 21.2 у ОПН переменным напряжением 50гц таблица 21.3

Сообщение отредактировал ez81 - 7.2.2014, 15:44


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_kcav_*
сообщение 10.2.2014, 7:57
Сообщение #6





Гости






А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 10.2.2014, 11:11
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?

Все так же -подать на него требуемое напряжение.
Соответственно отключить линию с этими ОПН, снимать заземление после подключения установки для испытаний. На коротких участках ВЛ - прокат халтура, на протяженных - далеко не факт. Утечка будет и по иозляторам и если выше нормы - значит выяснять в ОПН это или в линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 10.2.2014, 15:50
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Проще отцепить ОПН от проводов ВЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 13.2.2014, 6:56
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(kcav @ 10.2.2014, 6:57) *
А без демонтажа как померить ток проводимости ОПН?

Можно под рабочим напряжением. Но:
1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА). Возможно на следующий год закажем чё-нить.
2. Техническая возможность зацепиться за поводок заземления ОПН токоизмерительными клещами.

П.С. Прошу Вас не путать ОПН и разрядники, это очень важно, как для специалиста осуществляющего испытания и диагностику электрооборудования. Удачи.


И еще. Если пытаете ОПН или разрядник установкой, то отсоединяйте его от линии. Воздушки нынче в ужасном состоянии. Они Вам такое на приборе покажут - УЖАС.

Сообщение отредактировал dimone493 - 13.2.2014, 6:59


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 13.2.2014, 8:04
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.2.2014, 8:41
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Евгений, на ОПН 35-110кВ не всегда датчики ставят, на 10кВ кто их будет ставить, тем более на ВЛ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 13.2.2014, 8:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
На ВЛ не в курсе, а вот на ПС с ОПНами должны датчики ставить - к ним прибор подключаешь и без вывода в ремонт проверяешь.

Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками?

Цитата
Можно под рабочим напряжением. Но:
1. Наличие спец прибора.

Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений
сообщение 13.2.2014, 10:43
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1314
Регистрация: 16.12.2003
Пользователь №: 550



Проморгал про класс напряжения, извиняюсь.


--------------------
Счастливо тебе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2014, 0:47
Сообщение #14


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Работник @ 13.2.2014, 7:41) *
Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.

Любых клещей с разрешением в 1 мА весьма мало. А клещей, отличающих 1 мА от 0,7 ма, вообще не знаю.

Цитата
Данное испытание ОПН необходимо проводить на сухих и чистых ОПН, которые предварительно отсоединяем от сети. Температура проведения испытания ограничителей перенапряжения должна быть в пределах 20±15° С.

Испытательное напряжение переменного тока (действующее значение) должно быть равно наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению ОПН.

В руководстве по эксплуатации нелинейных ОПН РТ-10/11,5 (ограничителей перенапряжения) серии Таврида Электрик говорится, что действующее значение тока проводимости должно быть не более 0,7 (мА).


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 14.2.2014, 8:07
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Любых клещей с разрешением в 1 мА весьма мало. А клещей, отличающих 1 мА от 0,7 ма, вообще не знаю.

Конечно не любые. Вот например Сонел CMP-200. Диапазон от 0,01 мА, но видимо опечатка т.к. разрешение 0,1мА.
Конечно это будет "колхоз", и этот метод можно иметь ввиду, но официально испытывать как принято в НТД и у производителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 14.2.2014, 23:00
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Работник @ 13.2.2014, 7:41) *
Но это Вы похоже про 35, 110 кВ и выше. Мы про 0,4-10 кВ. Разве есть ОПН 10 кВ с датчиками?


Т.е по факту любыми мА токовыми клещами. Только вот методику главное разработать. И придеться не раз доказывать что так можно всем инспекторам.

Доказывать ничего не надо в ПТЭЭП все есть. Методика надо конеч.

Почему сообщения не полностью читаем? Вы так наверное и правила читаете через каждые 15 страниц по абзацу, конечно нормы в ПТЭЭП Вам не увидеть.

"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста.

За неумение отличить мкА и мА я бы на месте админов снимал статус VIP.

Сообщение отредактировал dimone493 - 14.2.2014, 23:03


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 14.2.2014, 23:53
Сообщение #17


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(dimone493 @ 14.2.2014, 22:00) *
"Наличие спец прибора." а дальше руки не дошли или глаза почитать, причем тут клещи 1 мА, люди же отвечают читайте пожалуйста.

Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении:
Цитата
1. Наличие спец прибора. Таковыми ни разу не пользовался только гуглил. Фактически это токоизмерительные клещи с циферблатом, которые улавливают маленькие токи (мкА).

- несколько непрофессионально выразились.
Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.

Сообщение отредактировал Roman D - 14.2.2014, 23:56


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimone493
сообщение 15.2.2014, 13:15
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 209
Регистрация: 16.2.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21597



Цитата(Roman D @ 14.2.2014, 22:53) *
Дорогой наш, если Вы о Вашем сообщении:

- несколько непрофессионально выразились.
Испытания ОПН "в соответствии с документацией завода-производителя" сводятся к следующему: при подаче строго определённого (значительно выше рабочего) напряжения ток утечки не должен превышать такого-то (порядка 1 мА). Замер тока утечки при рабочем напряжении - это никакие не испытания. К тому же - если это делается клещами до 1000 В - грубое нарушение ТБ, за которым полагается изъятие первого талона и пересдача.

Это в ПТЭЭП России написано.
таблица 17. Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений.

Наименование испытания
Вид испытания
Нормы испытания
Указания

17.4. Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжений.
М
Значения токов проводимости ОПН должны соответствовать указанным заводом-изготовителем или приведенным в табл. 24 (Приложение 3.1).
В процессе эксплуатации для ограничителей 110 и 220 кВ измерения рекомендуется производить без отключения от сети ежегодно перед грозовым сезоном по методике завода-изготовителя.

Давайте тогда посадим производителей сего прибора и за одно приборов измерений заземления. Заставляют нас к заземлению прикасаться, ишь чего выдумали.


Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В. И подаваемое напряжение в разы больше номинального, скажите же сколько и ссылку дайте пожалуйста вдруг я не прав.

Сообщение отредактировал dimone493 - 15.2.2014, 13:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SCAR_10_______________.pdf ( 417.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 897
 


--------------------
То что сгорит, то не сгниёт!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 15.2.2014, 15:26
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 14:15) *
Это в ПТЭЭП России написано.
.

Если Вы о 110кВ и 220кВ то Вы не найдете установок по всей стране с номинальным испытательным напряжением 110 и 220кВ, (есть в Саратове, Астрахани ЮФО)допустимо опн-220кВ измерять ток проводимости 75кВ-50гц. А максимальные токи для ОПН-110-750кВ даны в мА в таблице 21.3,РД34.45.-51.300-97,для разрядников в мкА табл.21.2

Сообщение отредактировал с2н5он - 15.2.2014, 15:34
Причина редактирования: не нужно целиком цитировать предыдущее сообщение


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 15.2.2014, 17:21
Сообщение #20


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10838
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(dimone493 @ 15.2.2014, 12:15) *
Кстати никто не упоминал клещи до 1000 В.

Упоминал Работник. "Любые".

dimone493, а вот скажите, этот ваш итальянский чудо-прибор с высоковольтными клещами: он как, как средство измерения сертифицирован? Применяемые в нем принципы измерения несколько отличаются от общепринятых. И устройство позиционируется не как испытательная установка, а как
Цитата
Прибор SCAR10 применяется для проверки работоспособности ограничителей перенапряжения (ОПН) с металлоксидными нелинейными сопротивления и, устанавливаемых в высоковольтных сетях передачи и распределения.


К сожалению, переведённая роботом инструкция неудобоварима; может, у Вас на человеческом языке есть? Я искал те марки ОПН, что упоминаются в ней, но Гугл оказался бессилен.

Для варисторов существует т.н. классификационное напряжение, т.е. напряжение при определённом токе. Оно определяет точку излома характеристики варистора, когда он начинает, так сказать, открываться. Правда, какой-то чан в Википедии написал, что классификационное напряжение рояли не играет; да и Бог с ним.

Итак, какими приборами должна обладать ЭТЛ для испытания ОПН? Поделитесь опытом, коллеги!

Сообщение отредактировал Roman D - 15.2.2014, 17:22


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2024, 6:00
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены