Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Повторное заземление ВЛИ-0,4 при совместной подвеске с ВЛ-10кВ , Повторное заземление ВЛИ-0,4 при совместной подвеске с ВЛ-10кВ

karatuz2005
сообщение 17.2.2014, 6:26
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 38039



При совместной подвеске голого провода ВЛ-0,4кВ на опорах ВЛ-10кВ, повторное заземление выполняется на каждой опоре. А нужно ли делать повторку на каждой опоре при монтаже провода СИП на опорах ВЛ-10кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 17.2.2014, 14:49
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Опоры ж/б?Да- ПУЭ 2.4.39, 2.4.40 Хоть совместно, хоть нет.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.2.2014, 14:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
karatuz2005
сообщение 18.2.2014, 5:17
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 5.2.2014
Пользователь №: 38039



Нет опоры деревянные с ж/б приставками
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 1:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены