Заземление и СУП в металлическом ангаре

s212
сообщение 24.2.2014, 0:41
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 38332



Всем Добрый!!

Имеем ввод от ТП 4 жилы>заходят на АВ (все 4) нарушение ПУЭ!!
>
далее как видно идёт попытка разделения PEN с повторным заземлением от столба (вроде как попытка сделать TN-C-S)>
Далее на ангар опять идёт 4 жилы!!!!! (вроде как попытка тут же вернуться на TN-C)>
в ангаре ставим щит (две шины ПЕ и Н) и бьём контур (контур пока не имеет связи ни с ангаром ни с ПЕ шиной щита), фундамент здания это несколько свай сверху монолит. лента, каркас имеет мет связь с арматурой сваи и как я понял ленты (т.е. вроде как заземлён уже, но всё равно решили перестраховаться)>
далее от щита разводим 5 жилкой или (4+отдельная ПЕ жила) по мет лоткам до щитов в каждом боксе
вопрос(ы):
как правильно выполнить заземление и СУП??

желательно аргументировано со сылками на документы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.2.2014, 1:06
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Приболтите приходящий ноль на шину РЕН удалив коммутацию автоматом. Естественный заземлитель приболтите к шине РЕН.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 24.2.2014, 11:46
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Цитата(ez81 @ 24.2.2014, 5:06) *
Приболтите приходящий ноль на шину РЕН удалив коммутацию автоматом. Естественный заземлитель приболтите к шине РЕН.

Ох, не любят этого инспектора энергосбыта. Если садить под болт, то этот болт просверлите так, чтобы отверстие было выше гайки. Под пломбу. Чтобы отсоединить нельзя было без нарушения пломбы
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
s212
сообщение 24.2.2014, 12:38
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 38332



Прикол то в том что всё уже опломбировано и энергосбытом принято!!!

вв связи с увеличением мощности весь шкаф учёта будет заменён.. но дело в том что провод как был 4 жилы до ангара так и останеться... такое вообще допустимо?? разделить потом опять объединить????
в ангаре потом опять разъединять??
больше конечно меня интересует суп и заземление в ангаре
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.2.2014, 16:44
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



После разделения PEN последующее соединение PE и N в один проводник недопустимо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
s212
сообщение 24.2.2014, 22:41
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 38332



Цитата
После разделения PEN последующее соединение PE и N в один проводник недопустимо.


об этом и речь...
Т.Е. варианта два....
1. в новом щите учёта (будет висеть там же) PEN не разделяем а повторно заземляем (т.е. оставляем совмещённую шину PEN) и разделение производим только на вводе в ангар
2. разделяем и тянем на ангар 5 жил + световая и на вводе в ангар защитный нулевой повторно заземляем (перемычку между PE и N не ставим)

в обоих случаях получаем tn-c-s
Я правильно мыслю???

или есть ещё какие варианты??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 24.2.2014, 22:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



s212, бардак! после АВ "нуль" делить уже нельзя... но он там у вас как бы и не фурычит... т.к. нулевой полюс 4Р АВ шунтируется от повторки столба... как принимали...


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
s212
сообщение 24.2.2014, 23:21
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 38332



делали сетевики, принимал видимо их чел с энергосбыта
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 25.2.2014, 8:56
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Цитата(s212 @ 24.2.2014, 22:41) *
об этом и речь...
Т.Е. варианта два....
1. в новом щите учёта (будет висеть там же) PEN не разделяем а повторно заземляем (т.е. оставляем совмещённую шину PEN) и разделение производим только на вводе в ангар
2. разделяем и тянем на ангар 5 жил + световая и на вводе в ангар защитный нулевой повторно заземляем (перемычку между PE и N не ставим)

в обоих случаях получаем tn-c-s
Я правильно мыслю???

или есть ещё какие варианты??


Разделяете в щите учета. Шину PE соединяете с заземлителем. Далее 5 жил, и еще раз повторно заземлять на вводе в ангар не нужно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.2.2014, 9:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Сколько людей столько и мнений. Приходящий ноль не должен коммутироваться автоматом, пришел на шину РЕН (в вашем случае РЕ и Н объединены проводником) ноль на РЕ сюда-же повторное заземление. Отходящие рабочий ноль с шины Н защитный с РЕ далее 5 проводка. На вводе в ангар все метконструкции ,естественные и искусственные заземлители приболтить на шину РЕ. До щита учета ТN-С, после TN-S.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
s212
сообщение 25.2.2014, 14:43
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 38332



Цитата
Приходящий ноль не должен коммутироваться автоматом

абсолютно согласен!!!


Цитата
далее 5 проводка

на данный момент времени нереально... ближайшие пол года

щит учёта поменять поменяем... но стоит ли разделять в нём?? мож оставить TN-c пока 4 проводка до ангара?? шины раздельные поставить на будущее.. а потом уже разделить и перемычку в ангаре с ПЕ на Н убрать когда 5 проводка будет!!??

Цитата
На вводе в ангар все метконструкции ,естественные и искусственные заземлители приболтить на шину РЕ


вот как раз и пришли к началу.... есть вбитый контур, есть естеств. заземлитель - сваи ангара
связываем всё мет полосой т.е. от контура на мет каркас здания и дальше от каркаса видимой перемычкой на PE??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 25.2.2014, 18:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



У Вас 4 проводка до ангара, тогда на ангаре будет шина РЕН, а не РЕ вот к ней все заземлители. Есть конечно пунктик в ПУЭ что допускает коммутацию РЕН при условии одновременного отключения с фазными. Но в вашем случае полагаю это не приемлемо (ИМХО).

Сообщение отредактировал ez81 - 25.2.2014, 18:15


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 25.2.2014, 21:06
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Читаю и лишний раз убеждаюсь в том, что на каждом углу говорят о СУП, но при этом далеко не все представляют все "тонкости" этого. В итоге выполняют не то, что положено и как положено, а лишь бы было, что только увеличивает шанс негативного воздействия при неблагоприятном случае.
А в данном случае (в данной теме) автор не хочет всё выполнить как положкено, а идёт самым простым и примитивным путём - соединить всё между собой и все дела!
И всё это от того, что постоянно ошибочно встречается мнение о том, что СУП - самая эфективная и надёжная защита.
СУП действительно хорошая вещь, но при правильной организации этой системы, но тем не менее не самая главная как взачастую преподносится (за исключением особых случаев)....
Цитата(ez81)
Есть конечно пунктик в ПУЭ что допускает коммутацию РЕН при условии одновременного отключения с фазными. Но в вашем случае полагаю это не приемлемо (ИМХО).
Никаких АВ в PEN при переходе на TN-C-S - Гост 50571.3-2009.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
s212
сообщение 25.2.2014, 22:54
Сообщение #14


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 24.2.2014
Пользователь №: 38332



Цитата
А в данном случае (в данной теме) автор не хочет всё выполнить как положкено, а идёт самым простым и примитивным путём - соединить всё между собой и все дела!


Цитата
связываем всё мет полосой т.е. от контура на мет каркас здания и дальше от каркаса видимой перемычкой на PE??
это был вопрос!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения