Возможно ли прокладка кабеля для розеток в стяжке пола? Обьязательно в гофре или трубе?
|
|
|
|
6.3.2014, 12:02
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Для себя - можно делать как хотите.
Если объект под сдачу - Способ прокладки электропроводки, должен обеспечивать ее сменяемость. Т.е. в трубе. |
|
|
6.3.2014, 12:02
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Не то, чтобы возможна, но это один из способов прокладки кабеля.
Вобще для такой прокладки по уму надо бы использовать либо тяжёлую гофру, либо ПНД, но если для дома, то нагрузка на пол и сама стяжка будут минимальными, так что и обычная ПВХ-гофра должна подойти. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
6.3.2014, 12:31
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата обычная ПВХ-гофра должна подойти. под действием раствора не деформируеться? ИМХО лучше тяжелую гофру, а еще лучше ПНД. |
|
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
6.3.2014, 13:56
Сообщение
#5
|
Гости |
Сколько кабелей можно проложить в гофре? где лучше в таком случае ставить распред коробку? и на освещение тогда пускать кабель через выключатель,что даст существенную экономию кабеля. В разводке хочу использовать кабель ВВГ или ВВП или же лучше какой то другой?
|
|
|
6.3.2014, 14:13
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
ИМХО такие вопросы индивидуальны в каждом конкретном случае и решаються на стадии проектирования. Нам, вашей квартиры, или хотя бы плана не видно.
|
|
|
6.3.2014, 14:28
Сообщение
#7
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Вполне возможно, да и сейчас часто так делают, в современных жилых многоквартирных домах, особенно в серии П-44, либо по потолку либо в стяжке, ибо на штробы в стенах там суровое табу, особенно на горизонтальные. А делают кому как удобнее. Благо в одно время оч. много новостроек оббегал.
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.3.2014, 14:39
Сообщение
#8
|
Гости |
Это строящийся частный дом.И всю разводку хочу сделать сам,но по правилам.
|
|
|
6.3.2014, 16:03
Сообщение
#9
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
Порокладка кл в подготовке пола - делается во многих новостройках , для этого используется гофра Копос super monoflex или аналог, применить кабеля лучше с индексом ВВГ НГ-НД или ВВП нг-нд . А сеть освещения выгоднее монтировать сверху по стенах и потолку , а то за счёт спусков много кабеля уходит , а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель ,
в одной гофре -1линия, если будете ставить распредкоробки ,то как правило, они располагаются в 20 см от потолка, над выключателем Сообщение отредактировал Alexdovgal - 6.3.2014, 16:06 |
|
|
6.3.2014, 16:07
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель . народ сейчас хочет что б без распредкоробок. Типа "шоб красиво было" |
|
|
|
6.3.2014, 16:11
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 |
Согласен , но но если в коробку заходит 8-10 кабелей , а сколько спусков по стене делать ,как правило кто платит тот музыку заказывает , у каждог клиента свои возможности и потребности,
для ТС , при прокладке в кабелей в полу на розеточные группы можно использовать глубокие подрозетники и в них делать распайки на другие группы розеток Сообщение отредактировал Alexdovgal - 6.3.2014, 16:17 |
|
|
6.3.2014, 16:14
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
"красота требует жертв". В данном случае жертвой будет перерасход кабеля. Каждый ищет решение по карману. Хочеш "шоб красиво" плати за кабель.
|
|
|
6.3.2014, 18:50
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
В трубе однозначно пластик, будет надежнее и заменить можно. Для общей информации в кабель канале площадь кабелей по отношению к площади канала не более 70%. Сети аварийного освещения и других уровней напряжения в разных каналах или разделенных. Ответвления делаются в распредкоробках но не шлейфом. Мало что хочет дядя .
Сообщение отредактировал ez81 - 6.3.2014, 18:52 -------------------- |
|
|
Гость_Гость_Анатолий_*_* |
11.3.2014, 15:46
Сообщение
#14
|
Гости |
Ответвления делаются в распредкоробках но не шлейфом. Не совсем понятно,почему не шлейфом. А как? Завожу в комнату кабель 2,5 кв на первую розетку,от первой разетки на вторую,от второй на третью или нужно на каждую розетку свой кабель, или нужно завести в комнату к распредкоробке кабель 4кв а потом к каждой розетке свой кабель? |
|
|
11.3.2014, 16:56
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка со всех розеток ляжет на один кабель
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
11.3.2014, 18:11
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка со всех розеток ляжет на один кабель А при схеме "звезда" она не ложится на общий питающий кабель? Ветвление за механизмом розетки применяется довольно часто, но лучше в этом случае действительно не делать шлейфы на самих контактах розетки. Если применяете не самые брендовые и дорогие из них при установке в коробку могут сломаться эти самые клеммы. Лучше применить коробки глубиной 65 мм, сделать нормальное и разрешенное соединение (сварка, пайка опрессовка, клеммы винтовые), от него сделать ответвление на розетку и все будет окей -------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
11.3.2014, 18:18
Сообщение
#17
|
Гости |
Как это схема "звезда"?
|
|
|
11.3.2014, 18:23
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 9160 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну когда приходит питающий кабель в РК и потом отдельными кабелями идет питание на розетки.
-------------------- |
|
|
Гость_Гость_* |
11.3.2014, 18:38
Сообщение
#19
|
Гости |
Питающий кабель одинакового сечения с разветвляющими
|
|
|
11.3.2014, 18:49
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22903 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
А при схеме "звезда" она не ложится на общий питающий кабель? Звезду не разу не применял, ибо не ставил рядом ни разу более двух (двойной) розеток -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|