Прокладка кабеля в стяжке пола

Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 6.3.2014, 11:57
Сообщение #1





Гости






Возможно ли прокладка кабеля для розеток в стяжке пола? Обьязательно в гофре или трубе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 6.3.2014, 12:02
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Для себя - можно делать как хотите.
Если объект под сдачу - Способ прокладки электропроводки, должен обеспечивать ее сменяемость. Т.е. в трубе.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.3.2014, 12:02
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Не то, чтобы возможна, но это один из способов прокладки кабеля.
Вобще для такой прокладки по уму надо бы использовать либо тяжёлую гофру, либо ПНД, но если для дома, то нагрузка на пол и сама стяжка будут минимальными, так что и обычная ПВХ-гофра должна подойти.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 12:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
обычная ПВХ-гофра должна подойти.

под действием раствора не деформируеться? ИМХО лучше тяжелую гофру, а еще лучше ПНД.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 6.3.2014, 13:56
Сообщение #5





Гости






Сколько кабелей можно проложить в гофре? где лучше в таком случае ставить распред коробку? и на освещение тогда пускать кабель через выключатель,что даст существенную экономию кабеля. В разводке хочу использовать кабель ВВГ или ВВП или же лучше какой то другой?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 14:13
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



ИМХО такие вопросы индивидуальны в каждом конкретном случае и решаються на стадии проектирования. Нам, вашей квартиры, или хотя бы плана не видно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 6.3.2014, 14:28
Сообщение #7


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Вполне возможно, да и сейчас часто так делают, в современных жилых многоквартирных домах, особенно в серии П-44, либо по потолку либо в стяжке, ибо на штробы в стенах там суровое табу, особенно на горизонтальные. А делают кому как удобнее. Благо в одно время оч. много новостроек оббегал.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 6.3.2014, 14:39
Сообщение #8





Гости






Это строящийся частный дом.И всю разводку хочу сделать сам,но по правилам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 6.3.2014, 16:03
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



Порокладка кл в подготовке пола - делается во многих новостройках , для этого используется гофра Копос super monoflex или аналог, применить кабеля лучше с индексом ВВГ НГ-НД или ВВП нг-нд . А сеть освещения выгоднее монтировать сверху по стенах и потолку , а то за счёт спусков много кабеля уходит , а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель ,
в одной гофре -1линия, если будете ставить распредкоробки ,то как правило, они располагаются в 20 см от потолка, над выключателем

Сообщение отредактировал Alexdovgal - 6.3.2014, 16:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 16:07
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
а установка распредкоробок в сети освещения так же помогает экономить кабель .

народ сейчас хочет что б без распредкоробок. Типа "шоб красиво было"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexdovgal
сообщение 6.3.2014, 16:11
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 30.8.2011
Из: Киев
Пользователь №: 24084



Согласен , но но если в коробку заходит 8-10 кабелей , а сколько спусков по стене делать ,как правило кто платит тот музыку заказывает , у каждог клиента свои возможности и потребности,

для ТС , при прокладке в кабелей в полу на розеточные группы можно использовать глубокие подрозетники и в них делать распайки на другие группы розеток

Сообщение отредактировал Alexdovgal - 6.3.2014, 16:17
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 6.3.2014, 16:14
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



"красота требует жертв". В данном случае жертвой будет перерасход кабеля. Каждый ищет решение по карману. Хочеш "шоб красиво" плати за кабель.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 6.3.2014, 18:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



В трубе однозначно пластик, будет надежнее и заменить можно. Для общей информации в кабель канале площадь кабелей по отношению к площади канала не более 70%. Сети аварийного освещения и других уровней напряжения в разных каналах или разделенных. Ответвления делаются в распредкоробках но не шлейфом. Мало что хочет дядя .

Сообщение отредактировал ez81 - 6.3.2014, 18:52


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Анатолий_*_*
сообщение 11.3.2014, 15:46
Сообщение #14





Гости






Цитата(ez81 @ 6.3.2014, 18:50) *
Ответвления делаются в распредкоробках но не шлейфом.

Не совсем понятно,почему не шлейфом. А как? Завожу в комнату кабель 2,5 кв на первую розетку,от первой разетки на вторую,от второй на третью или нужно на каждую розетку свой кабель, или нужно завести в комнату к распредкоробке кабель 4кв а потом к каждой розетке свой кабель?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.3.2014, 16:56
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка со всех розеток ляжет на один кабель


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2014, 18:11
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(с2н5он @ 11.3.2014, 18:56) *
Делайте, но учтите, что в данном случае нагрузка со всех розеток ляжет на один кабель

А при схеме "звезда" она не ложится на общий питающий кабель? Ветвление за механизмом розетки применяется довольно часто, но лучше в этом случае действительно не делать шлейфы на самих контактах розетки. Если применяете не самые брендовые и дорогие из них при установке в коробку могут сломаться эти самые клеммы. Лучше применить коробки глубиной 65 мм, сделать нормальное и разрешенное соединение (сварка, пайка опрессовка, клеммы винтовые), от него сделать ответвление на розетку и все будет окей


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2014, 18:18
Сообщение #17





Гости






Как это схема "звезда"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 11.3.2014, 18:23
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9160
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну когда приходит питающий кабель в РК и потом отдельными кабелями идет питание на розетки.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 11.3.2014, 18:38
Сообщение #19





Гости






Питающий кабель одинакового сечения с разветвляющими
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.3.2014, 18:49
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22903
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Костян челябинский @ 11.3.2014, 19:11) *
А при схеме "звезда" она не ложится на общий питающий кабель?

Звезду не разу не применял, ибо не ставил рядом ни разу более двух (двойной) розеток


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения