![]() Выбор и установка трансформатора тока |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор и установка трансформатора тока |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 11.3.2012 Из: СПб Пользователь №: 26488 ![]() |
Добрый день форумчане. Возник такой вопрос:
Есть щит ГРЩ, на каждую фазу при ходят по 3 кабеля (точнее по 1 жиле из трех кабелей). Возможно ли установить трансформатор тока только на одну жилу 1 кабеля каждой фазы? Установку траснформатора тока на шины не рассматриваем, ввод 3-х жил в один трансформатор тока тоже. Транс нужен только для амперметра и вольтметра. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Лучше не надо. Что уж за беда такая, что ни как не подключить все жилы к одному тр. тока?
Конечно ток должен боле менее равномерно распределиться по жилам фазы и на амперметры поставить "х3", но я бы все-таки извернулся и подключил все по нормальному. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 30.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 24084 ![]() |
фото места установки ТТ можно?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22967 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Возьмите ТТ без шинки, оденьте на жилу. Про вольтметр не понял.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()