РУМБ-35кВ с эл.газ выключателями ячейку включения ТН-35кВ ячейку включения Т-2 и ячейку ввода цепь№1 35кВ.Рассматриваем 1-ну секцию шин!! Причина такая при включении ТН-35кв(3хЗНОЛ.06 35кВ) на секции,без Т-2.Показания щитового прибора и Micom одинаковые но линейное напряжения разное,и фазное тоже.Запросили с ПС напряжение сказали 36кВ линейное,то-есть норма.Отключили ТН, вскрыли предохранители по 35кв в первичке ВН..Там резисторы стоят,на номинал 300ом,перемеряем они горелые то-есть повысилось сопротивления до Мом,но не оборваны.И так при каждом включении ТН-35кв.
По щитовым приборам показывает линейное 36,2кВ-АВ 36,2-ВС 33,6-СА.Вскрываем ещё раз ПР и резисторы уплыли до Мом с ом. ![]() Разомкнутый треугольник разобран,и не используется.Может не нагружен ТН.Предлагал поставить резисторы в разомкнутый треугольник на 25ом 400вт,как вы думаете,прав ли я,но 3Uo не будет использоваться. Что заметили,когда предварительно собрали схему Т-2 и ТН-35 и вводным подали напряжения,то резисторы в предохранителях остались в нормальном номинале,и щитовой прибор ровно показывал.Уважаемые читатели,в чем тут проблема.Ещё раз отмечу что кз в сетях нету.Мое мнение что надо все таки установить резисторы в разомкнутый треугольник.Подскажите http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog%202012/NZPU_35.pdf http://www.cztt.ru/userFiles/Catalog%20 ... _06_35.pdf Длинна линии по 7км.Недавно решил поставить резисторы 300ом но по мощности 0.5вт, держат 2 раза переключения, не важно где толи ты ШР собрал,выгорают на все реагирует то-есть уплывают.Может кто бился с этим эффектом.Завод изготовить запрещает номинал резистора увеличивать,но тут и понятно время отключения в разы увеличивается,при кз на вторичных цепях.уже около недели бьемся не укого нет внятной задачи по решению. Линии чисты, кз нет по 2" цепям. И вот по этой причине не могу выполнить фазировку 1С-35 с 2С-35, 100в плавает и ВАФ не даёт внятной картины. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Эти резисторы выполняют функцию защиты от резонансных свойств трансформаторов. Ставить надо родные те что идут с трансом. Либо каким-то боком закрался резонанс трансформатора с линией. ТН должен быть нагружен.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20266 ![]() |
С резисторами все ясно,не ясно откуда возникает резонанс толь с линии толи от не догрузки ТН.Да нагрузка там если честно мало один счётчик и терминал зашиты. Нормальный рабочий ток 0,03А по ВН.Видать в процессе коммутации(вкл ТН). Чем можно нагрузить,надо подумать ещё пару счётчиков повесить.