![]() Сухие трансы 1000 ква защита |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сухие трансы 1000 ква защита |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.3.2014 Пользователь №: 38646 ![]() |
Добрый день, хотим поменять трансы в существующей ТП 2х630 с ТМГ-630 на сухие 1000 кВА
На данный момент в трансформаторной ячейке 10 кВ стоит выключатель нагрузки ВН-10 + плавкие вставки Возможно ли оставить такой вариант коммутации или требуется релейка+вакуумник? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Некогда искать откуда взято, может не из ПУЭ, а из правил проектирования, но передо мной очередной проект на монтаж. ТП с сухими трансами по 1 МВт - на ВН и предохранителях. При больших мощностях - вакуумники и РЗ.
Т.е. видимо можно, проектировщикам этим доверяю, объект под сдачу. ПС Сказанное действительно для РФ. Как в других странах - не в курсе. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |