Испытания высоковольтные кабеля АСБ , Да неужели нет таких людей на форуме ,кто с этим не сталкивался

razread
сообщение 22.11.2018, 16:29
Сообщение #41


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(ЛЕША @ 22.11.2018, 5:57) *
Это где? Чемодан собрать - 10минут.... Серьёзно.

Это Молдавия )) Ну тут же вопрос, вы понимаете, не только в том чтоб приехать найти и подчинить и сразу положить чистыми 1000 бакинских в карман, тут и минус топливо, минус расходники на муфту. Нужно и лабораторией обзавестись, тогда всё будет капать в карман, а если по найму, то думаю на 1000-1500 в месяц, а может и больше можно договориться))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Кабельщик_*_*
сообщение 23.11.2018, 17:54
Сообщение #42





Гости






Цитата(razread @ 22.11.2018, 16:29) *
Это Молдавия )) ... думаю на 1000-1500 в месяц, а может и больше можно договориться))

Перед тем как паковать чемоданы, ещё раз хочу уточнить: 1000-1500 это в какой валюте, молдавских лей или бани? icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 23.11.2018, 18:58
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Нет рублей российских icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 24.11.2018, 22:58
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3744
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(razread @ 21.11.2018, 16:20) *
Да ерунда какая то ничем не подтверждённая.... ....Структура грунта со временем изменяется из-за этого и качество изоляции. Своевременно выявленный дефект изоляции может спасти от проблем.
Лучше бы занимались изучением Надёжности!
Уважаемый razread! Именно этими вопросами я и занимаюсь много лет, и вот к каким выводам пришёл не только я, но многие мои коллеги, занимающиеся вопросами повышения надёжности электроустановок и не только их.
Представление о техническом состоянии какого-либо объекта формируется в виде некоторой абстрактной модели, основанной на информации, поступающей из различных источников, которые могут быть источниками как объективной информации (показания измерительных приборов, датчиков и т.п.), так и субъективной информации (показания людей, косвенные вычисления на основе математических моделей тех или иных систем, устройств, агрегатов, а также на основе среднестатистических данных и т.д.). Процесс формирования абстрактной модели осложняется тем, что многие параметры и характеристики объекта имеют способность изменяться в течение времени под действием различных внешних и внутренних факторов (температуры, влажности, атмосферного давления, напряжённости электрического поля, воздействия ионизирующих излучений и др.). В результате абстрактная модель объекта всегда обладает неопределённостью, т.е. эта модель не соответствует реальному техническому состоянию рассматриваемого объекта, поскольку невозможно получить достоверную объективную информацию обо всех его параметрах ввиду чрезвычайной сложности и высокой стоимости многих технических устройств и приборов, предназначенных для получения объективной информации в режиме реального времени. Таким образом, информация, полученная в результате периодических испытаний объекта, является актуальной только в течение короткого промежутка времени, а чем больше времени проходит с момента испытаний, тем менее актуальной становится информация о его реальном техническом состоянии, говоря другими словами, информация о состоянии объекта устаревает.
В связи с этим возникает ошибочное представление о реальном техническом состоянии контролируемого объекта, которое может привести (и приводит) к развитию аварийной ситуации. Например, неверное представление о фактическом техническом состоянии космического корабля перед стартом привело к его потере и чуть было не стало причиной гибели экипажа!
Поэтому внедрение систем непрерывного автоматического контроля основных параметров силовых кабельных линий под рабочим напряжением является весьма актуальным вопросом, особенно для важных и особо ответственных КЛ, аварийное отключение которых может привести к катастрофическим последствиям!



--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpm
сообщение 28.11.2018, 9:50
Сообщение #45


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 101
Регистрация: 8.7.2013
Из: Биробиджан
Пользователь №: 34216



Цитата(Roman D @ 22.11.2018, 13:34) *
Элементарно. В результате испытаний после ремонта кабель не прошёл их. Так понятнее?

Если кабель не прошел испытаний после ремонта , то это всего лишь навсего значит, что есть ещё как минимум одно место с дефектной изоляцией (на моей практике случалось и 3-4 таких места по всей длине). После установки необходимого числа соединительных муфт (в зависимости от кол-ва мест повреждений icon_smile.gif ) кабели были успешно испытаны и введены в эксплуатацию. И здравствуют уже который год и по сей день! Если же буквально понимать ваше выражение ( а только так это и можно расценить) то "запытать до смерти" это сделать так, чтобы кабель в дальнейшем не смог выполнять своих прямых функций. Но при должном мотивационном настрое копателей и муфтеров это сделать затруднительно, поверьте мне! (конечно же исключаем умышленность подобных зловредных действий).

Сообщение отредактировал dpm - 28.11.2018, 9:54


--------------------
Чем больше у человека знаний, тем полезней он даёт советы, а чем меньше - тем чаще.
Вернуться в начало страницы