4P или 3P рубильник? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
4P или 3P рубильник? |
Гость_Art_* |
15.3.2014, 11:25
Сообщение
#1
|
Гости |
На входе ВРУ нужно поставить рубильник. Ввод 3х-фазный 380 Сразу после ввода ставится рубильник, затем сеть расходится на 3x220V Хочется поставить 4P рубильник, чтобы полностью отключить дом от сети. Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля. Что скажите? |
|
|
|
15.3.2014, 11:41
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
И правильно что беспокоит... так что ставьте 3Р
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Art_* |
15.3.2014, 12:21
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
15.3.2014, 13:10
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А ноль не коммутируется
-------------------- |
|
|
|
Гость_Art_* |
15.3.2014, 13:24
Сообщение
#5
|
Гости |
|
|
|
16.3.2014, 22:32
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
А если обосновать? А что тут обосновывать? Сами же писали Цитата вдруг ноль отключится раньше , а вдруг и вообще несконтачит? Зачем дополнительный риск? Если можно обойтись 3Р - то лучше 3Р -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
17.3.2014, 12:34
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Лишний контакт в нуле нам совсем не нужен. К тому же если ввод 4-х проводный - коммутировать ноль как правило нельзя (если это PEN).
|
|
|
|
17.3.2014, 17:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Здрасти, а как же УЗО ? Там разъединяюься оба проводника или 2P автоматы ? А разве автор говорит об УЗО на вводе и системе TN-S ? -------------------- |
|
|
17.3.2014, 22:09
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Здрасти, а как же УЗО ? Там разъединяюься оба проводника или 2P автоматы ? Один из проводников L, второй N (но не PEN). Если непременно хочется поставить 4Р-рубильник (определитесь, что вам это даст) PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине. Берите рубильник на номинал (хотя бы) выше вводного АВ, здесь на надежности экономить не стоит. |
|
|
19.3.2014, 22:11
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник через рубильник к N-шине. От РЕ-шины всегда отходят только РЕ-проводники. N-проводники всегда отходят либо от N-проводников, либо от PEN-проводников. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
|
19.3.2014, 23:19
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
От РЕ-шины всегда отходят только РЕ-проводники. Ну да.. белые от белых.. индейцы от индейцев...N-проводники всегда отходят либо от N-проводников, либо от PEN-проводников. Все, кто более полугода тут зареган - Вашу позицию "знают"... не стоит в каждой теме об этом упоминать... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
20.3.2014, 7:05
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Но меня беспокоит момент, что вдруг ноль отключится раньше и на какое то короткое время фазы останутся без нуля. Есть ком. аппараты 3Р+N, у них наоборот N размыкается позже фаз, а замыкается раньше фаз. Есть Гост Р 50571-5-53-2013 536.1.2 В системах TN-C, проводник PEN отделяться или коммутироваться не должен. В системах TN-S нейтральный проводник отделять или коммутировать не требуется. Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается Либо Гост Р 50571.7-94 461.2 В системах TN-C нулевой рабочий проводник, совмещенный с защитным, отделять или отключать не следует. В системе TN-S отделять или отключать рабочий нулевой проводник не требуется. Во всех системах распределения электроэнергии отделять или отключать защитные проводники не допускается. 462.1 В каждой цепи должна быть предусмотрена возможность отделения каждого проводника от питающих проводников, находящихся под напряжением, за исключением указанных в 461.2. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
20.3.2014, 11:14
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
От РЕ-шины всегда отходят только РЕ-проводники. N-проводники всегда отходят либо от N-проводников, либо от PEN-проводников. Читайте действующие нормативы, коллега и рассматривайте приведенные в них рисунки. Своих картинок не рисуйте, насмотрелись.. не стоит в каждой теме об этом упоминать... только gomed12 способен выявить участки выполняющие две функции типа самый зоркий. Сообщение отредактировал Олега - 20.3.2014, 11:27 |
|
|
27.3.2014, 8:14
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Ну да.. белые от белых.. индейцы от индейцев... Все, кто более полугода тут зареган - Вашу позицию "знают"... не стоит в каждой теме об этом упоминать... Видите, оказывается стоит, не всем понятна сия аксиома, уверенно утверждают "антропологи": "белые от индейцев...". А коллеге рекомендую освежить память http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...7994&st=240 Есть ли необходимость доказывать, что от PE не отходит N? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
27.3.2014, 8:35
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1.А коллеге рекомендую освежить память 2.Есть ли необходимость доказывать, что от PE не отходит N? В той самой теме коллега не смог привести действующий норматив с упоминанием PEN-PE шины (и производных). 2. Своими личными картинками-раскрасками ? Не стоит. Используя действующий норматив - будьте любезны. |
|
|
28.3.2014, 18:54
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
28.3.2014, 23:45
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
29.3.2014, 15:28
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Это ваша коряга, собственноручная Уж нет, это ваша бредовая идея воплощенная в графику. Читать и сравнивать умеете? Вот оно галиматьё: PEN-проводник питающей линии подключаете к РЕ-шине, от нее уже N-проводник ... И графика к нему. Не похожа? Только вопросик небольшой: непонятна история происхождения N. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
|
|
29.3.2014, 16:33
Сообщение
#19
|
||
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17502 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уж нет, это ваша бредовая идея воплощенная в графику. Читать и сравнивать умеете? Коллега, охреневший в атаке , идея (п.1.7.135) именно так изложена в действующих нормативах и подтверждается графикой во всех ГОСТах Видимо в сотый раз к примеру: А ваша бредовая "идея" не воплощена в графике действующих норм, хоть обкакайтесь И графика к нему. Не приврав даже нарисовать не в состоянии Ведь у меня написано "к РЕ-шине" - как и в рисунке ГОСТ Потому и просил свои личные "раскраски" не выставлять, в них ковыряться - как в навозной куче. Сообщение отредактировал Олега - 29.3.2014, 16:38 |
|
|
||
29.3.2014, 16:54
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 7260 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Опять невежество.
1. Данный рисунок не имеет никакого отношения к п. 1.7.135 ПУЭ. Где разделение? Действия только методом тыка, сплошные шатания, не стыдно? 2. Это рисунок не электроустановка, а щиток для продажи, на нем показаны лишь места присоединения внешних и внутренних проводников. 3. Приведенный мной ваш бредовый рисунок в слово в слово соответствует вашей подсказке ТС, далее с подключением 4-х полюсного рубильника. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»