высоковольтные испытания , ёмкость мешает |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
высоковольтные испытания , ёмкость мешает |
17.3.2014, 8:56
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
При высоковольтных испытаниях переменным напряжением 50 Гц кабелей из сшитого полиэтилена и трансформаторов присутствующая емкость не дает поднять напряжение до испытательного. Современное оборудование это во первых установка СНЧ которая стоит не дешево, а переменным напряжением 50 Гц имеющимся оборудованием (у нас к примеру СКАТ-70) не возможно поднять напряжение до необходимого испытательного, например кабель порядка 100 м имеет емкость примерно 30 nF поэтому мы частотой 50 Гц не можем на СКАТе поднять напряжение более 3,5 кВ присутствует емкостной ток 33 мА, а наш СКАТ отключается при 35 мА.
Начальник говорит на следующий год будем закладывать в бюджет покупку установки СНЧ, в нете поглядел стоят порядка 1млн рублей, и не факт что нам его купят. **** Мужики, возникла такая идея: "использовать параллельно емкости кабеля индуктивность" добиться резонанса токов при частоте 50 Гц тогда этот контур (кабель-индуктивность) станет для внешнего источника большим сопротивлением т.е. минуя все подробности, результат, от источника ток потребления в десять раз меньше чем ток внутри контура. Сделал не сложные расчеты, для кабеля емкостью 30 nF нужна индуктивность 335 Гн, при этом ток от источника 18 мА, а в контуре ток 180 мА и испытательное напряжение 20 кВ. Думаю сделать катушку с двигающимся сердечником, для регулировки индуктивности. Теперь необходимо проводить эксперименты на обычном конденсаторе и катушке, дальнейшие действия по результатам. **** Очень интересно мнение профи на этот счет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
17.3.2014, 9:12
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
А оно Вам надо? Проще номик 10кВ\100В взять и латр на 220В в цепь высокого миламперметр .
-------------------- |
|
|
17.3.2014, 9:18
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
А оно Вам надо? Проще номик 10кВ\100В взять и латр на 220В в цепь высокого миламперметр . Извините, что то я вас не понял. Что такое номик? Пожалуйста разъясните поподробнее что вы имели ввиду может это действительно будет для меня полезно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
17.3.2014, 11:41
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22875 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Номик - транс НОМ, остальное тоже не понял
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
17.3.2014, 12:50
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Подпольный метод с НОМ официально не оформишь. Если бы так просто было, тогда и испытательные установки не производили бы.
Transformator, есть прожигающие установки на резонансе. Промышленного изготовления. Думаю теоритически можно и испытательную сделать, но вероятно будут скачки напряжения и нестабильность. А при испытательных напряжениях это не допустимо. Кроме того резонансные установки бывают так хорошо войдут в резонанс, что сами сгорают. Опять же вопрос "легитимации" метода. И еще, отступление. Как знаете, кабели СПЭ можно испытывать номинальным переменным напряжением 24 часа. Конечно если мощности хватит. Так вот одни знакомые так сполали свой Скат-70. Оставили без присмотра. Видимо перегрелся. Так понимаю ток был меньше уставки, но и с таким током не может работать установка длительно. Работали в многочасовом режиме? |
|
|
17.3.2014, 17:21
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Ответ- номик это трансформатор напряжения первичная 10кВ вторичная 100В ,он сертифицирован для пущего страху еще и поверяется в ЦСМ (если надо), далее латр на 220В ампер на 9 включаем 100вольтовую обмотку через латр, при поданныхна вторичную обмотку 100 вольт на высокой обмотке будет 10000в\50гц, далее поверяете миллиамперметр и киловольтметр на 10кВ, все электроустановка имеет поверенные приборы трансформатор, более ничего не надо. Далее регистрируйте как переносную испытательную установку не забывая о коммутационном аппарате защиты на вводе и заземление корпуса трансформатора проводом не менее 10мм2.Прибор МА крепите на выводе высоковольтном, а кВ-метр в цепи 100В (прибор 100в как на старых совковых АИшках ).
-------------------- |
|
|
17.3.2014, 20:21
Сообщение
#7
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
А оно Вам надо? Проще номик 10кВ\100В взять и латр на 220В в цепь высокого миламперметр . Мощность СКАТ-70 - 2,6 кВт Мощность НОМ-10 предельная, т.е. кратковременная 0,63 кВА, он же, сами знаете для чего предназначен и в каком режиме работает. Transformator, ради интереса развлекайтесь и считайте, это кстати очень замечательно, что еще есть такие люди. Только резонанс сложно контролировать. Будьте осторожны прошу Вас, технику не жалко, а жизнь дороже кабеля. П.С. Испытательные установки не предназначены для длительных режимов на 24 часа. Как я понимаю включаешь высоковольтный выключатель на ХХ кабеля и ждешь 24 часа, если все ОК, ставишь под нагрузку. Так что, либо мучайте кабель постоянкой, так делаем мы, либо мучайте спонсоров и покупайте установку СНЧ. Сообщение отредактировал dimone493 - 17.3.2014, 20:28 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
|
18.3.2014, 7:07
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
630Вт вполне хватит 0,63кВт\10кВ=0,063А несравненно больше чем у Скат 0,035А
Сообщение отредактировал ez81 - 19.3.2014, 16:14 -------------------- |
|
|
18.3.2014, 8:38
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Испытательные установки не предназначены для длительных режимов на 24 часа. Скат-70 предназначен для работы 24 часа. ez81, с приборами другой разговор. Можно пользовать. |
|
|
19.3.2014, 8:28
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата При высоковольтных испытаниях переменным напряжением 50 Гц кабелей из сшитого полиэтилена Кто вам сказал что испытывать надо переменным напряжением? Конечно у вас не поднимется ибо будут происходить заряды и разряды и ток уходить будет в кабель большой поэтому у вас установка отключается. испытываются кабеля постоянным (выпрямленным) напряжением. И не понятно почему у вам переменным не получается испытать транс. Может не то что-то делаете? |
|
|
|
19.3.2014, 20:26
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 209 Регистрация: 16.2.2011 Из: Украина Пользователь №: 21597 |
И еще, отступление. Как знаете, кабели СПЭ можно испытывать номинальным переменным напряжением 24 часа. Конечно если мощности хватит. Так вот одни знакомые так сполали свой Скат-70. Оставили без присмотра. Видимо перегрелся. Так понимаю ток был меньше уставки, но и с таким током не может работать установка длительно. Работали в многочасовом режиме? Скат-70 предназначен для работы 24 часа. Эти противоречия как понять? В инструкции можно все написать конечно, а факт на лицо как говорится. 630Вт вполне хватит 0,63кВт\10кВ=0,063А несравненно больше чем у Скат 0,035А Если так считать, то пожалуйста (ном мощность делим на ном напряжение): ном-10: 300 ВА /10000 В=0,03 А скат-70: 2600 Вт/50000 В=0,052 А аид-70/50: 3000 ВА/50000 В=0,06 А А 630 ВА для ном-10 это предельная мощность, т.е. кратковременный перегруз допустим, как в принципе для любого трансформатора, но никак не 24 часа. Кабель это не только активная нагрузка, но и реактивная, обусловленная емкостью, так наши расчеты очень грубы. Есть вариант брать 6 кВ 40 кВА транс или 25 кВА и подавая на первичку 380 В, подать толчком 6 кВ на кабель, точно потянет, но не проще ли пытать постоянкой и не парится, заводы и правила допускают, один фиг кривые подрядчики их прокладывают. Сообщение отредактировал dimone493 - 19.3.2014, 20:31 -------------------- То что сгорит, то не сгниёт!
|
|
|
19.3.2014, 23:10
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Ладно берем НТМИ вот данные макс 1квт http://www.tdtransformator.ru/catalog/izme...-kv/ntmi-10.htm
-------------------- |
|
|
20.3.2014, 10:08
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Есть ведь однофазные высоковольтные трансы типа ОЛ-6-10, ОЛМ-10 и т.д.Сильно конечно сутками испытывать кабель, пока я себя в этой роли не представляю.
|
|
|
20.3.2014, 18:45
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Кто вам сказал что испытывать надо переменным напряжением? испытываются кабеля постоянным (выпрямленным) напряжением. А как же это? Испытание кабеля из сшитого полиэтилена напряжением постоянного тока оказалось неэффективным и непригодным, хотя с большим успехом оно применялось для тестирования кабелей, имеющих бумажно-пропитанную изоляцию. В случае испытания силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением постоянного тока происходит образование объёмного заряда на микровключениях молекул воды, являющихся инородными. Разрядка данного заряда при традиционном снятии с кабеля остаточного заряда путём заземления не происходит, потому что снизу и сверху данного «конденсатора» находится сшитый полиэтилен (диэлектрик). Дальнейшая подача рабочего напряжения приводит к суммированию напряжённостей электрополей и может вызвать локальное превышение предела прочности изоляции, что вызовет появление особых "электрических древовидных структур" (водные триинги). Изоляция повреждается (причём повреждения носят необратимый характер), наличие частичных разрядов, которые возникают в слабых местах изоляции, способствует дальнейшему развитию водяных деревьев. Но не только это приводит к развитию водяных деревьев, также способствуют из «разрастанию» действия электрополя, имеющейся воды, различные механические дефекты, время. Все перечисленные факторы вместе с возникшими водяными деревьями через определённое время приводят к пробою, который возникает именно в месте основного скопления данных водяных деревьев. К тому же, испытание спэ кабелей повышенным напряжением постоянного электротока не даёт никаких возможностей для выявления зарождающихся повреждений серьёзного характера. *** Учитывая вышесказанное, испытание кабеля из сшитого полиэтилена необходимо проводить с использованием переменного напряжения. *** внутренние повреждения изоляции, которые являются результатом несоблюдения правил эксплуатации (испытанием постоянным напряжением) -------------------- -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
20.3.2014, 22:08
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Есть ведь однофазные высоковольтные трансы типа ОЛ-6-10, ОЛМ-10 и т.д.Сильно конечно сутками испытывать кабель, пока я себя в этой роли не представляю. Зато цена испытаний скачет вверх -------------------- |
|
|
21.3.2014, 8:04
Сообщение
#16
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата А как же это? Испытание кабеля из... Учитывая вышесказанное, испытание кабеля из сшитого полиэтилена необходимо проводить с использованием переменного напряжения. *** внутренние повреждения изоляции, которые являются результатом несоблюдения правил эксплуатации (испытанием постоянным напряжением) Это где вы такую ерунду прочитали? В книжке юмор электриков? При испытаниях руководствуемся ПТЭЭП конкретно пунктом 6.3, а также таблицей 10 приложением 3.1 И еще опишите как вы трансформатор испытываете. Сейчас найдем ошибку в ваших испытаниях |
|
|
21.3.2014, 8:33
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Это где вы такую ерунду прочитали? В книжке юмор электриков? При испытаниях руководствуемся ПТЭЭП конкретно пунктом 6.3, а также таблицей 10 приложением 3.1 И еще опишите как вы трансформатор испытываете. Сейчас найдем ошибку в ваших испытаниях Трансформатор привел оригинал текста, это какой-то дядя писал на заре использования СП. -------------------- |
|
|
21.3.2014, 10:53
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
|
|
|
21.3.2014, 12:30
Сообщение
#19
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
ммм а может посмотреть, что производитель кабеля рекомендует?
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
21.3.2014, 22:57
Сообщение
#20
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
ммм а может посмотреть, что производитель кабеля рекомендует? Где-то на форуме проскочила фраза в связи с изменениями в правилах(каких не помню) заводские инструкции побоку. -------------------- |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 10:13 |
|