Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

прокладка СИП

Гость_новак_*
сообщение 29.11.2006, 15:43
Сообщение #1





Гости






можно ли СИП 3х120+1х95 положить по ж/б опорам? как просчитать, что они не упадут?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 29.11.2006, 21:47
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Расчет довольно трудоемкий, много зависит от конструкции опоры, расчетной ветровой нагрузки, толщины стенки гололеда, заданного габарита, места прохождения линии. Потом, опоры тоже бывают разные: промежуточные, концевые, углоыве, анкерные.
Если проект не дешевый, есть смысл обратиться в РОСЭП, (если этот институт еще не развалили),у них самый большой опыт по данной теме. Что-б съэкономить и время и деньги, можно не официально, а напрямую, к кому-нибудь из сотрудников РОСЭП.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 2.12.2006, 22:12
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



где-то на форуме наткнулся на ссылку на типовые проекты. Там есть в том числе и типовые по прокладке СИП. Вспомню - подскажу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 3.12.2006, 20:54
Сообщение #4


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Типовой проект архивный номер ЛЭП98.08 Опоры для прокладки СИП 0.4кВ там есть про 120кв.мм
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_новак_*
сообщение 9.12.2006, 12:46
Сообщение #5





Гости






спасибо andrey357 за подсказку по поводу типового проекта. нашёл. действительно неплохая вещь. кому интересно:
http://tipovoy-proekt.narod.ru/tipovik.html
там кроме прокладки СИП по опорам ещё много интересного есть. Удачи!

P.S. правда ситуация у нас изменилась. решено медный кабель ложить в земле. Но на будущее всё равно полезная вещь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 22:12
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены