Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Проводка в одной штробе , слаботочка и силовая

Гость_Гость_*
сообщение 22.4.2014, 10:20
Сообщение #1





Гости






можно ли прокладывать телефон+интернет+домофон (один кабель от провайдера) и силовая 3х2.5 в одной штробе?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 22.4.2014, 10:23
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



Почему нет? В разных гофрах разве что.
Хотя дом Ваш, делайте как вам удобнее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 22.4.2014, 10:39
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Оно как бы и не желательно, но если силовой кабель только один и длина паралельной прокладки небольшая, то помехи наводимые от силового кабеля должны быть мизерными. Вообщем теоретически такую прокладку не рекомендуют.

Цитата
В разных гофрах разве что

ИМХО гофра от наводок не очень поможет. Вот если металорукав тогда другое дело
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.4.2014, 10:43
Сообщение #4





Гости






Гофр вообще нет. Я с т.з. безопасности - не пробъет ли силовая на комп или телефон?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
___VITOS___
сообщение 22.4.2014, 10:47
Сообщение #5


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 862
Регистрация: 24.9.2013
Из: Москва
Пользователь №: 35665



В старом частном доме родителей, 60х годов постройки, от ВЛ заходит в дом фаза-ноль и телефонный провод, идёт по фасаду (под козырьком крыши) бок о бок около 10 метров в длину, и заходит в дом в районе прихожей. Имеется интернет АДСЛ от телефонной линии и собственно телефон, с 2004 года (момента подкл АДСЛ) проблем никаких от наводок небыло, всё стабильно работает, как и с телефоном годов аж с 70. Оборудования в дома много - и два ПК, стиралки итд итп, все гармоники отдающие в этот несчастный ввод и ничего....Так что, на мой взгляд, для линии связи вполне нормально, врятли проблемы от наводок будут какие-либо...а вот аудиокабель если там же, то советовал бы экранированный.

Цитата
Гофр вообще нет. Я с т.з. безопасности - не пробъет ли силовая на комп или телефон?


У вас кабель что, без изоляции? ))) с чего она должна пробить? ставьте автоматы, не допускайте КЗ и ничего нигде не пробьёт, что NYM что ВВГ справятся, да и ПВС тот же.

Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 22.4.2014, 10:49
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.4.2014, 10:49
Сообщение #6





Гости






Аудиокабеля там не будет, а вот антенный - да. Но он экранированный вроде
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 22.4.2014, 10:53
Сообщение #7





Гости






Еще такой вопрос - у провайдера задействованы 4 жилы, а в кабеле - 8. Оставшиеся раскинул на домофон и телефон, нормально?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 22.4.2014, 14:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



вообще при прокладке совместно кабелей с разным напряжением, изоляция должна у всех соответствовать максимальному напряжению
ну или перегородку между ними сделать... ну это все по нормам
а вообще, для дома если кабель как минимум ВВГшка по ГОСТу сделанная и изоляция нигде не повреждена, то ничего никому не будет, при условии, что защита этого силового кабеля правильно реализована
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
lanchakov
сообщение 22.4.2014, 15:30
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 402
Регистрация: 22.11.2013
Из: Иваново
Пользователь №: 36683



Цитата(Гость @ 22.4.2014, 10:53) *
Еще такой вопрос - у провайдера задействованы 4 жилы, а в кабеле - 8. Оставшиеся раскинул на домофон и телефон, нормально?

Нормально, работать будет. Единственное вы лишаетесь возможности организовать скорость в 1 Гбит/с по этому кабелю, для вас максимум будет доступно 100 Мбит/с. Для 1 Гбит/с используется 4 пары, а для 100 Мбит достаточно и 2-х пар.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
REYNOR
сообщение 23.4.2014, 4:49
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 29
Регистрация: 18.3.2014
Пользователь №: 38623



Цитата(Гость @ 22.4.2014, 14:53) *
Еще такой вопрос - у провайдера задействованы 4 жилы, а в кабеле - 8. Оставшиеся раскинул на домофон и телефон, нормально?

4 жилы (2 пары) означают максимум 100 Мбит/с. Как правило, многие провайдеры большее и не могут предложить.
Прокладывать в одной штробе силовой кабель и UTP (витую пару) не очень хорошо. Работать будет, но из-за помех возможны сбои, торможения. Ибо при нарушении целостности пакетов информации, их приходится слать повторно, но пользователь это не замечает просто. И самое прикольное, что измерение скорости в обычном его ключе не помогает это выявить.
Технология ADSL - это интернет по телефону, когда поверх телефонного сигнала есть ВЧ модуляция, которая используется для интернета. Но там ставится на выходе сплиттер, который отфильтровывает сигнал, чтобы телефон не "свистел", а потом стоит ADSL-модем. Эта технология не сильно помехоуязвимая, ибо какая помехозащищенность может быть в телефонном кабеле))) Через UTP провайдеры работают уже по другой технологии и можно вообще без модемов/роутеров обойтись и воткнуть прямо в сетевую карту компьютера. Там помехи влияют куда сильней.
Ну и в случае пробоя изоляции силовому кабелю не страшно, а вот в комп может придти 220.
В общем, я развожу по отдельным штробам. Береженого Бог бережет icon_wink.gif