Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39726 ![]() |
Тема диплома модернизация электропривода насосной станции, но материал и расчеты по модернизации электропривода насоса. Вопрос подойдут ли все расчеты и т.д к моей теме, если насоса 3 и идет модернизация за счет установки частотного преобразователя в качестве регулируемого электропривода.
Сообщение отредактировал ser3dfun - 28.5.2014, 18:15 |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Тема диплома модернизация электропривода насосной станции,...модернизация за счет установки частного преобразователя в качестве регулируемого электропривода. Это как "модернизация за счет установки частного преобразователя" за свой счёт приобретать будете, или всё-таки "частотного преобразователя"? Как-то не солидно для дипломника! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 ![]() |
Цитата Тема диплома модернизация электропривода насосной станции, но материал и расчеты по модернизации электропривода насоса А почему не должно подойти? Какие электроприводы, кроме как в насосах, ещё бывают на насосной станции? Ворота разве что открывать, и то если они есть.... Цитата идет модернизация за счет установки частотного преобразователя в качестве регулируемого электропривода. К частотничка ещё можете и фильтры гармоник присобачить, мол вот я какой, ещё и качество ЭЭ не снизил, а даже и улучшил. P.S. Какие-то неинновационные дипломы пошли чтоль =\ Вон всякие фирмы вило да грундфосы (не реклама) уже давно, в целях показать свое великолепие, до кучи котельных, НС и КНС перелопатили понатыкав частотников везде где можно и не можно, нужно и не нужно. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39726 ![]() |
Идёт установка ACS800-07-0870-7, который является приводом и ЧП.
В дипломе по насосу идет расчет двигателя и выбор преобразователя для 1 насоса т.е, чтобы сделать для насосной станции с 3 насосами надо выбрать другой частотный преобразователь в 3 мощнее? Сообщение отредактировал ser3dfun - 29.5.2014, 12:55 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
НЕТ.
сколько насосов работает одновременно ? основной рабочий через частотник резервный по схеме звезда- треугольник или прямой пуск. нужно автоматический ввод резерва . при выходе из стоя или останове рабочего насоса включался резервный. Схему нужно собрать так , что бы к частотнику можно было подключить любой насос задвижки на взасе и напоре ? Есть ? . нужно тоже включать а автоматику. Сигнализация ,о работе двигателя Сообщение отредактировал moshkarow - 29.5.2014, 15:04 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39726 ![]() |
работают 1-2 насоса одновременно... Первый включается через частотник, а потом переключается на байпас и включается 2-й через частотник.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
ЧП нужен для поддержания стабильного давления в трубопроводе.
Я не вижу смысла переходить на байспас . То что вы пишете - устройство плавного пуска. оно нужно для того , что бы не было гидроудара в системе. УПП дешевле ЧП.При помощи УПП не сможете регулировать давление , оно нужно только для разгона двигателя -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39726 ![]() |
ЧП нужен для поддержания стабильного давления в трубопроводе. Я не вижу смысла переходить на байспас . То что вы пишете - устройство плавного пуска. оно нужно для того , что бы не было гидроудара в системе. УПП дешевле ЧП.При помощи УПП не сможете регулировать давление , оно нужно только для разгона двигателя целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона. целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона, исключение гидроударов, снижение человеческого фактора, выведение пар-ов на пульте, снижение энергопотребления и именно поэтому стоит частотный преобразователь в качестве регулируемого электропривода. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Первый включается через частотник, а потом переключается на байпас
зачем ? байпас - это управляемый пользователем переключатель (рубильник) который может быть использован при неисправности оборудования или при выполнении диагностических или сервисных работ на ЧП . целью проекта стоит стабильное давление и его регулирование в зависимости от времени суток и сезона. я с этим согласен. я и говорю , что Схему нужно собрать так , что бы к частотнику можно было подключить любой насос . В сетях подобную фунцию выполняет обходной выключатель . Обходной выключатель служит для подмены основного на время ремонта или повреждения. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Первый включается через частотник, а потом переключается на байпас и включается 2-й через частотник. Один частотник на два насоса?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Примерно так
![]() -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39726 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Вам нужна схема .Интересно ,как вы будете настраивать ЧП ?
Мощности двигателей одинаковы ? Какая мощность двигателей ? на 3 насоса. Вначале работает 1 насос, а при недостаточном разборе воды подключается 2 и если нужно, то и 3 насос. - кто вам задал такой алгоритм работы схемы. -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2014 Пользователь №: 39726 ![]() |
Вам нужна схема .Интересно ,как вы будете настраивать ЧП ? Мощности двигателей одинаковы ? Какая мощность двигателей ? на 3 насоса. Вначале работает 1 насос, а при недостаточном разборе воды подключается 2 и если нужно, то и 3 насос. - кто вам задал такой алгоритм работы схемы. Двигатели по 630кВт. насосный агрегат №1 работает на постоянной основе. насосные агрегаты № 2, 3 включаются/выключаются по мере необходимости приувеличении/снижении разбора воды. Помогите пожалуйста разобраться в схеме управления насосом. https://drive.google.com/file/d/0BxTWzlOX1t...dit?usp=sharing Сообщение отредактировал ser3dfun - 31.5.2014, 11:16 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39735 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
предохранители защищают частотный преобразователь
-------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата третий насос запитан почему то до предохранителей Цитата предохранители защищают частотный преобразователь А что будет защищать участок от Q11 до Q13-Qn3?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3251 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Я думаю , что вся эта аппаратура установлена в одном шкафу.
для защиты двигателей установлены автоматы . А что будет защищать участок от Q11 до Q13-Qn3? - это шины , максимум метра 2 http://www.artmatica.ru/wp-content/uploads...0%B8%D0%B53.jpg нашел похожую картинку Сообщение отредактировал moshkarow - 4.6.2014, 21:31 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |