Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 39379 ![]() |
Здравствуйте.
На работе требуется проверить изоляцию и провести испытания повышенным напряжением вышек и подъемников. Какими документами руководствоваться? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Паспортом изготовителя, Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 39379 ![]() |
Паспорта нет. Вернее в паспорте нет инфы про испытания и измерения.
На люльку подавали напряжение, машина заземлена. При 12 кВ пробой, у подъемника сгорел блок перегруза. Сейчас разбираются кто виноват. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Опаньки, так вопрос про изолированную люльку шоль?
Конструкция и установка люльки, предназначенной для обслуживания электросетей под напряжением до 1000 В, должны обеспечивать гальваническую развязку изоляции между металлоконструкцией подъемника и люлькой не менее 0,5 МОм. И зачем Вы туда 12 КВ сунули? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 30.4.2014 Пользователь №: 39379 ![]() |
Не первый год проверяют на предприятии, я первый раз...
Как выяснилось раньше просто отписывались о испытаниях, меряли только изоляцию мегомметром. Испытание повышенным напряжением требование инженера по ТБ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22972 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
требование инженера по ТБ. От его (её) родимого(ую) и нужно пытать, откель требования? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |