Проблема при замере сопротивления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Проблема при замере сопротивления |
6.5.2014, 12:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 23721 |
При измерении сопротивления изоляции эл.двигателя (пользуемся тестером Флюк),показания-бесконечность.При смене полярности(щупы поменяли местами), сопротивление -нуль,но растет со временем.Эл двигатель при этом рабочий. Почему?
|
|
|
|
6.5.2014, 13:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Вероятно ошибка измерения.
Какой именно тестер? В каком режиме измеряли? Приведите схему измерения. |
|
|
6.5.2014, 13:25
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Марка двигателя.
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость_* |
6.5.2014, 14:33
Сообщение
#4
|
Гости |
При измерении сопротивления изоляции эл.двигателя (пользуемся тестером Флюк),показания-бесконечность.При смене полярности(щупы поменяли местами), сопротивление -нуль,но растет со временем.Эл двигатель при этом рабочий. Почему? Заряжается пусковой конденсатор. При первом измерении (бесконечность) на нем было остаточное напряжение - хорошо, что тестер не спалили. Двигатель, скорее всего, однофазный асинхронный? |
|
|
|
6.5.2014, 16:20
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
И тут выхожу я весь в белом?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
6.5.2014, 16:26
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 402 Регистрация: 22.11.2013 Из: Иваново Пользователь №: 36683 |
Может быть так-же не пусковой конденсатор, а фильтрующий. Показания будут такими-же.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.1.2025, 9:26 |
|