Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
12.5.2014, 12:25
Сообщение
#21
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Вариант поиска причины.
Повесить на ввод тестер в режиме измерения напряжения, лучше стрелочный. Сделать КЗ на линии, как уже делали не раз... При этом кто-то должен смотреть на вольтметр. Если при КЗ и несработке автоматов, напряжение на линии резко упало, значит косяк искать надо не во внутренней проводке, а до ввода. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
|
12.5.2014, 15:41
Сообщение
#22
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Как будто не поняли о чем речь... Если бабки в магазине просят 100Вольтовые Лампочки их тоже гнать? ХЗ,в Японии 100V 60 Гц параметры электросети. Я бы уточнил зачем им 100 V лампочки -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.5.2014, 18:17
Сообщение
#23
|
Гости |
В монтаже всё верно? ПУНП старый? нигде не пережат? Падение напряжения (без включения стабилизатора) на конце линии какое? В распред-коробках качество соединений нормально? К чему веду вопросы, возможно в ходе эксплуатации провод местами (пережатые участки, скрутки, изгибы) износился, и до необходимого тока КЗ для отключения автоматов характеристики С не дотягивает при замыкании, автоматы в данном случае могут отрубиться по тепловому расцепителю через некоторое время, в системе защиты стабилизатора этот расцепитель всего лишь сработал раньше. Автомат в 16 ампер характеристики С отключится мгновенно при токе в пять раз большем чем его номинал. В случае меньших токов (которые у Вас видимо при КЗ и возникают, в случае ветхости проводки), смотрите таблицу характеристик срабатывания Вашего автомата. Большое спасибо за ответ!!! На вводе в дом кабель имеет плохую скрутку,которая проплавилась со временем,её будут менят на днях,часть старой электрики,на свет и Частично на розетки я сохранил,но почему то автоматы неотсекают как на старой так и на новой проводке в новой проводке всё чётко кабель Ввг НГ 3*2,5 есть самодельное заземление,скрутки добротные и хорошо произолировани весь кабель в гофре!? Ещё раз спасибо за ответ! |
|
|
12.5.2014, 18:58
Сообщение
#24
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
но почему то автоматы неотсекают как на старой так и на новой проводке в новой проводке всё чётко В квартире чётко, а до квартиры видимо не очень. При возникновении замыкания, например, в розетке, ток замыкания идёт от фазы трансформатора и возвращается опять к нему же по нулевому проводу. Во всей этой длинной цепочке косяков может быть много. |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.5.2014, 20:05
Сообщение
#25
|
Гости |
В квартире чётко, а до квартиры видимо не очень. При возникновении замыкания, например, в розетке, ток замыкания идёт от фазы трансформатора и возвращается опять к нему же по нулевому проводу. Во всей этой длинной цепочке косяков может быть много. Большое спасибо! Как я понимаю так оно и есть,дождусь подключения вводного кабеля после чего устрою ещё одно контрольное замыкание!!! |
|
|
12.5.2014, 20:18
Сообщение
#26
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Только контрольное замыкание устраивайте не используемыми проводами в домашней сети, а например обрезком того же ВВГ, метров эдак пять, в отключенном щитке присобачьте его к проверяемому автомату и нулевой клемме, и замыкайте на здоровье, но только аккуратно, способ варворско-бытовой, но за неимением тех.средств подойдёт. Как уже писал до этого, в рабочей проводке КЗ не устраивайте, может плохо сказаться на дальнейшей работе сети и создаст предпосылку к последующему отгоранию провода в нормальном режиме работы.
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.5.2014, 20:18 |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.5.2014, 20:37
Сообщение
#27
|
Гости |
Только контрольное замыкание устраивайте не используемыми проводами в домашней сети, а например обрезком того же ВВГ, метров эдак пять, в отключенном щитке присобачьте его к проверяемому автомату и нулевой клемме, и замыкайте на здоровье, но только аккуратно, способ варворско-бытовой, но за неимением тех.средств подойдёт. Как уже писал до этого, в рабочей проводке КЗ не устраивайте, может плохо сказаться на дальнейшей работе сети и создаст предпосылку к последующему отгоранию провода в нормальном режиме работы. Большое Вам спасибо за дельные советы!!! |
|
|
|
12.5.2014, 20:46
Сообщение
#28
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
12.5.2014, 20:57
Сообщение
#29
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
Да уж
Но раз уж хочется человеку "прозвонить" автоматы, что уж... |
|
|
13.5.2014, 19:21
Сообщение
#30
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Не спалит ли он таким образом "Ресанту" или какой у него там стабилизатор?
|
|
|
|
13.5.2014, 19:30
Сообщение
#31
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Да думается рано или поздно спалит чего нибудь... ХЗ знат что там у ТС... либо сеть слабая, либо питается через повторку... а может и не совсем автоматы там у него стоят...
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
14.5.2014, 20:15
Сообщение
#32
|
Гости |
|
|
|
14.5.2014, 22:34
Сообщение
#33
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Удалите Ресанту и попробуйте коротнуть. Хотя зачем это вам - радуйтесь что хоть что-то срабатывает. В паспорте ресанты не указано при каких токах он отключается? Кстати он может отключиться и при слишком низком входном напряжении - просадка вызванная вашим корочением. Ваши эксперименты напоминают известную прибаутку про мальчика с пулеметом. Завязывайте.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.5.2014, 1:06
Сообщение
#34
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата Кстати он может отключиться и при слишком низком входном напряжении Автору предлагалось померить напряжение на вводе при выполнении рукотворного КЗ, которые он уже научился делать... Только что-то реакции не последовало.
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
15.5.2014, 18:21
Сообщение
#35
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
15.5.2014, 20:02
Сообщение
#36
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
15.5.2014, 20:15
Сообщение
#37
|
Гости |
Удалите Ресанту и попробуйте коротнуть. Хотя зачем это вам - радуйтесь что хоть что-то срабатывает. В паспорте ресанты не указано при каких токах он отключается? Кстати он может отключиться и при слишком низком входном напряжении - просадка вызванная вашим корочением. Ваши эксперименты напоминают известную прибаутку про мальчика с пулеметом. Завязывайте. Было бы неплохо после стабилизатора,на нулевом проводе,перед общей шиной поставить автомат на 25А т.к. самый мощьный автомат (не считая вводного на 50А) Это автомат на 20 ампер,Будет ли это правильной защитой для стабилизатора!? Заранее спасибо за содействие!!! |
|
|
15.5.2014, 20:39
Сообщение
#38
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Автомат только на ноль ставить нельзя.
|
|
|
15.5.2014, 21:29
Сообщение
#39
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата ,Будет ли это правильной защитой для стабилизатора!? Боюсь от вас они вряд ли защитят. В самом стабилизаторе уже есть защита и она отрабатывает (пока). Ставить дополнительный автомат после стаба для его защиты нет смысла, разве что на групповые линии.Цитата либо сеть слабая, либо питается через повторку... Либо до ТП 10 км, либо провода стальные, либо... Автор, проясните.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
15.5.2014, 21:56
Сообщение
#40
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Скорее всего так и есть.
Можно попробовать предложить установить автоматы с характеристикой "В". При этом подбирать номинальный ток автоматов близким к току нагрузки, а не как обычно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 8.1.2025, 16:41 |
|