ПТЭЭП приложение 3;
26.1. Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами, в том числе с естественными заземлителями: В случае измерения переходных сопротивлений следует учитывать, что сопротивление исправного соединения не превышает 0,05 Ом. Вопрос: этот пункт касается только одного соединения (предположим болтового), или это сопротивление цепи в котором возможно несколько соединений? Т.е. чаще бывает, что между заземлителем и заземляемым элементом несколько соединений и что все их мерить, или делаем один замер всех сразу И еще, в розетках с заземляющим контактом, я делаю замер именно на этот контакт и все, один замер. Правильно ли? *Придумал для себя новый метод замера металлосвязи, измеряю ожидаемый ток КЗ прибором MZC-300 в розетке между фазным гнездом и заземляющим контактом если металосвязь есть то ток большой порядка 300-450А, а если нет металосвязи (с нулем), то ток порядка 50-90А, а если нет соединения вообще то показывает просто обрыв. В общем удобно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
0,05 Ом - один контакт (соединение). У нас в протоколе есть графа "количество контактов в цепи"
Ну, по идее, цепь на розетку: шина РЕ щитка - 3-я жила кабеля, 3-я жила кабеля - РЕ-контакт розетки. 2 контакта, на всё не более 0,1 Ом (2х0,05) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Вопрос: этот пункт касается только одного соединения (предположим болтового), или это сопротивление цепи в котором возможно несколько соединений? Только одного. Но если сумма соединений в цепи не превышает 0,05 Ом - можно измерить их вместе. Цитата 2 контакта, на всё не более 0,1 Ом (2х0,05) Нельзя, возможен вариант 0,01+0,09, а 0,09 это больше нормы 0,05 Ом Цитата И еще, в розетках с заземляющим контактом, я делаю замер именно на этот контакт и все, один замер. Правильно ли? Да Цитата *Придумал для себя новый метод замера металлосвязи, измеряю ожидаемый ток КЗ прибором MZC-300 в розетке между фазным гнездом и заземляющим контактом если металосвязь есть то ток большой порядка 300-450А, а если нет металосвязи (с нулем), то ток порядка 50-90А, а если нет соединения вообще то показывает просто обрыв. В общем удобно. Делаем так же. Измеряем петлей. Но в протоколах все по методике, измерение переходных. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Как мне, так "нельзя". А как петлёй измерять переходное, так это пожалуйста.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 15.5.2014, 15:56 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Как мне, так "нельзя". А как петлёй измерять переходное, так это пожалуйста. Да все понятно, так нельзя тем более это нигде нельзя отразить документально, это делается для удобства получается очень быстро, а выводы делаем сами (законы физики рулят) если ожидаемый ток КЗ покажет менее 250А можно переходить к реальным замерам переходных сопротивлений в поисках плохого контакта, а если ток более 350А (имею ввиду только розетки), то можно не тратить время для измерений переходных сопротивлений, оно и так будет в норме. Ну а в протоколе конечно напишем как положено. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Непрерывность РЕ проводника вот здесь закрался абсурд должно не более 0,1 ом зная сопротивление меди длину и сечение проводника в основном везде превышает пример 0,0178мм*20м/2,5мм=0,14 ома так что эта теория неверная. Неоднократно этот вопрос обсуждался на ежегодных занятиях (перед очередной проверкой знаний). Касаемо мет связи не везде можно проверить методом петли фаза-нуль в таком случае микроомметр в помощь и проверка каждого соединения индивидуально.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
ЛЕША , так оформлять так нельзя. А как проверять - много вариантов. Самый распространенный - омметром и катушкой провода.
Transformator, в абсолютных числах труднее контролировать. Лучше сравнивать с петлей на рабочий ноль. Но это дополнительный замер конечно. ez81, у меня нет в протоколе пункта про непрерывность. Только переходные. Непрерывность в принципе контролируется петлей. Хотя в работе конечно контролирую непрерывность. Микроомметр в протоколе можно конечно указать, но у большинства ЭТЛ есть омметр с диапазоном от 0,01 Ома. Точнее прибор с доп функцией омметра (петлемер, мегер). |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Непрерывность РЕ проводника вот здесь закрался абсурд должно не более 0,1 ом зная сопротивление меди длину и сечение проводника в основном везде превышает пример 0,0178мм*20м/2,5мм=0,14 ома так что эта теория неверная. Неоднократно этот вопрос обсуждался на ежегодных занятиях (перед очередной проверкой знаний). Касаемо мет связи не везде можно проверить методом петли фаза-нуль в таком случае микроомметр в помощь и проверка каждого соединения индивидуально. А для чего мы проверяем переходное сопротивление? Наверно для того чтобы узнать сможет ли пройти по нашей цепи отключающий ток. Тем более мы проверим петлей не одно соединение, а сразу всю цепь, вот получил я при замере ПФО 350А, я без зазрения совести напишу в протоколе все соединения не более 0,05 Ом. А сколько времени сэкономлено. Непрерывность РЕ проводника вот здесь закрался абсурд должно не более 0,1 ом Вы имеете в виду ПТЭЭП приложение 3 п. 28.5? Все правильно, абсурд. Вот для этого будем опираться на ПФО. Сообщение отредактировал Transformator - 16.5.2014, 16:59 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |