Безопасный монтаж деревянной люстры в доме

Polost
сообщение 19.5.2014, 14:28
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 39545



Здравствуйте. Посоветуйте как сделать правильно: потолок и люстра деревянные, до люстры кабель проложен по коробу, а между люстрой и потолком он находится без всякой противопожарной оболочки (на случай замыкания). Посоветуйте как лучше мне обезопасить этот монтаж.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 19.5.2014, 14:37
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Надеюсь короб металлический.
Кабель желательно проложить так, чтобы он не касался деревяных конструкций
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 19.5.2014, 16:49
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polost
сообщение 19.5.2014, 23:15
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 39545



Цитата(savelij® @ 19.5.2014, 16:49) *
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.

Можно как-то определить тип оболочки? На кабеле нет никаких маркировок. Пробовал поджигать зажигалкой, под воздействием огня горит, плавится, коптит. Убираю зажигалку, через секунду тухнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 20.5.2014, 5:48
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(savelij® @ 19.5.2014, 17:49) *
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.

А по деревянным конструкциям за подвесным потолком из пластика можно проложить -НГ?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 20.5.2014, 10:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22927
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Это разве открытая?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.5.2014, 11:00
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



За подвесными потолками из горючих материалов придётся прокладывать в металле...


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 20.5.2014, 11:41
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(savelij® @ 19.5.2014, 15:49) *
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.

Согласно украинских норм (думаю что в России есть аналогичная норма) НПАОП 40.1-1.32-01. (Электрооборудование специальных установок). п.2.5.11. Прокладка проводов и кабелей по горючим основаниям (конструкциям, деталям) должна выполняться защищенной (в трубах, коробах). Допускается открытая прокладка на расстоянии от горючих оснований не менее чем 10 мм.При невозможности обеспечения указанных расстояний необходимо отделять кабель или провод от горючей поверхности слоем негорючего материала, выступающего с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.

Подскажите пожалуйста ссылку на норму, которая допускает непосредственную прокладку кабеля по дереву. Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Polost
сообщение 20.5.2014, 19:49
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 14.5.2014
Пользователь №: 39545



Цитата(savelij® @ 19.5.2014, 16:49) *
Нет требований к обязательности металлического короба при открытой прокладке, допускается непосредственная прокладка кабеля по дереву сечением до 6 мм2 в оболочке нераспространяющей горение.

Можно как-то определить тип оболочки? На кабеле нет никаких маркировок. Пробовал поджигать зажигалкой, под воздействием огня горит, плавится, коптит. Убираю зажигалку, через секунду тухнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 20.5.2014, 20:25
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9165
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Если на кабеле нет маркировки, значит он сделан с отступлением от ГОСТ. Значит, его применять нельзя.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 20.5.2014, 21:20
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Igor Kolomio @ 20.5.2014, 12:41) *
Подскажите пожалуйста ссылку на норму, которая допускает непосредственную прокладку кабеля по дереву. Буду очень признателен.
Например, СП31-110-2003 Таблица 14.2.

Цитата
(Здания)
Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01
(Способ выполнения групповых сетей - Открыто)
Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки

Другие искать влом, сорри. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 21.5.2014, 21:44
Сообщение #12


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(savelij® @ 20.5.2014, 21:20) *
Например, СП31-110-2003 Таблица 14.2.


Другие искать влом, сорри. icon_wink.gif


Спасибо. Очень помогли. Надеюсь в украинских нормах есть аналог.

icon_sad.gif Ничего не нашел.
И почему у нас все не так, как у людей.