уравнивание потенциала в помещении кухни

Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 21.5.2014, 19:41
Сообщение #1





Гости






Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 1)проводом какого сечения нужно соединять в помещении кухни кафе металлические рабочие столы и кухонное электрооборудование с металлополосой проложенной по периметру помещения;2)Можно ли соединять перечисленные предметы проводниками между собой или каждый стол, к примеру, необходимо соединять с полосой, а между собой нельзя 3)проводом какого сечения можно соединять шину РЕ щита и металлополосу помещения 4)какого сечения должна быть собственно сама металлополоса? Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 21.5.2014, 20:48
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Вырезки из ПУЭ, надеюсь они Вам помогут:

Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее чем:
- 6 мм2 для меди;
- 16 мм2 для алюминия;
- 50 мм2 для стали.
Соединения и присоединения заземляющих, РЕ-проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны обеспечивать непрерывность электрической цепи.Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к РЕ-проводнику или к защитному заземлению должно выполняться при помощи отдельных ответвлений. Последовательно включать в РЕ-проводник или заземляющий проводник открытые проводящие части не допускается.
Присоединение должно также выполняться при помощи отдельных ответвлений сторонних проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 21.5.2014, 21:36
Сообщение #3





Гости






Спасибо. Но ведь это не электроустановки в чистом виде, а столы мясорубки и т.д.-это всё и для них относится?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 21.5.2014, 21:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Достаточно того, что эл. оборудование (на этих столах) запитаны по 3х(5ти) проводной системе.


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 21.5.2014, 22:13
Сообщение #5





Гости






Цитата(haramamburu @ 21.5.2014, 21:53) *
Достаточно того, что эл. оборудование (на этих столах) запитаны по 3х(5ти) проводной системе.

А сами то столы металлические нужно же присоединять к металлополосе с целью уравнивания потенциалов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 21.5.2014, 22:30
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов необходимо подключать все доступные касанию открытые токопроводящие части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные розетки).

Я так понимаю, что металлические столы можно отнести к посторонним токопроводящим частям.

Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 21.5.2014, 22:41
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 21.5.2014, 22:53
Сообщение #7





Гости






Спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 22.5.2014, 7:43
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Применение стальной полосы не обязательно. Можно проложить проводники ДСУП от РЕ-шины щита, расключаться в коробках с применением медных шин (т.н. коробки ШДУП).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_*
сообщение 22.5.2014, 19:46
Сообщение #9





Гости






Цитата(Работник @ 22.5.2014, 7:43) *
Применение стальной полосы не обязательно. Можно проложить проводники ДСУП от РЕ-шины щита, расключаться в коробках с применением медных шин (т.н. коробки ШДУП).

Нет в моём случае- помещение кухни- считаю, что полоса удобнее- куда бы стол не передвинул или другую какую нибудь мясорубку-тестомешалку и т. д.- всегда можно на полосу сесть, тем более. если она по периметру помещения.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.5.2014, 7:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Нет в моём случае- помещение кухни- считаю, что полоса удобнее- куда бы стол не передвинул или другую какую нибудь мясорубку-тестомешалку и т. д.- всегда можно на полосу сесть, тем более. если она по периметру помещения.

Согласен. Но имейте ввиду что проводник ДСУП можно проложить совместо с токоведущими. Тогда если расстояние перемещения оборудования, позволит не переключать токоведущие проводники, на месте останется и проводник ДСУП. Иначе - все равно придется перекладывать токоведущие проводники, и экономия на проводнике ДСУП думаю будет не существенна.