Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, 1)проводом какого сечения нужно соединять в помещении кухни кафе металлические рабочие столы и кухонное электрооборудование с металлополосой проложенной по периметру помещения;2)Можно ли соединять перечисленные предметы проводниками между собой или каждый стол, к примеру, необходимо соединять с полосой, а между собой нельзя 3)проводом какого сечения можно соединять шину РЕ щита и металлополосу помещения 4)какого сечения должна быть собственно сама металлополоса? Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Вырезки из ПУЭ, надеюсь они Вам помогут:
Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее чем: - 6 мм2 для меди; - 16 мм2 для алюминия; - 50 мм2 для стали. Соединения и присоединения заземляющих, РЕ-проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны обеспечивать непрерывность электрической цепи.Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к РЕ-проводнику или к защитному заземлению должно выполняться при помощи отдельных ответвлений. Последовательно включать в РЕ-проводник или заземляющий проводник открытые проводящие части не допускается. Присоединение должно также выполняться при помощи отдельных ответвлений сторонних проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов. |
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Спасибо. Но ведь это не электроустановки в чистом виде, а столы мясорубки и т.д.-это всё и для них относится?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Достаточно того, что эл. оборудование (на этих столах) запитаны по 3х(5ти) проводной системе.
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 ![]() |
Следует на протяжении всей сети повторно выполнять дополнительное уравнивание потенциалов. К дополнительной системе уравнивания потенциалов необходимо подключать все доступные касанию открытые токопроводящие части стационарных электроустановок, посторонние токопроводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в т.ч. штепсельные розетки).
Я так понимаю, что металлические столы можно отнести к посторонним токопроводящим частям. Сообщение отредактировал Igor Kolomio - 21.5.2014, 22:41 |
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Спасибо
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Применение стальной полосы не обязательно. Можно проложить проводники ДСУП от РЕ-шины щита, расключаться в коробках с применением медных шин (т.н. коробки ШДУП).
|
![]() |
|
Гость_Гость_КОНСТАНТИНЫЧ_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Применение стальной полосы не обязательно. Можно проложить проводники ДСУП от РЕ-шины щита, расключаться в коробках с применением медных шин (т.н. коробки ШДУП). Нет в моём случае- помещение кухни- считаю, что полоса удобнее- куда бы стол не передвинул или другую какую нибудь мясорубку-тестомешалку и т. д.- всегда можно на полосу сесть, тем более. если она по периметру помещения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Нет в моём случае- помещение кухни- считаю, что полоса удобнее- куда бы стол не передвинул или другую какую нибудь мясорубку-тестомешалку и т. д.- всегда можно на полосу сесть, тем более. если она по периметру помещения. Согласен. Но имейте ввиду что проводник ДСУП можно проложить совместо с токоведущими. Тогда если расстояние перемещения оборудования, позволит не переключать токоведущие проводники, на месте останется и проводник ДСУП. Иначе - все равно придется перекладывать токоведущие проводники, и экономия на проводнике ДСУП думаю будет не существенна. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |