Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета по строительству молниезащиты для солнечной станции.
Объясняю. У нас есть дизельная эл. станция на 420 кВт, сейчас к ней мы завершаем строительство солнечной эл.станции 20 кВт (будет находиться рядом с ДЭС 420 кВт). 20 кВт будут работать параллельно с дизелем. Начальство свыше требует чтобы к завершению солнечной станции, мы за одно и построили молниезащиту (сроки короткие, поэтому обращаюсь к вам). У нас отсутствует молниезащита, вообще на ДЭС. Вопрос. Какой конструкции молниезащиту нам построить, в короткие сроки, и чтобы конечно соответствовало по всем НТД? желательно с малыми расходами материалов. С материалами вообще труба. Жду ваших предложений. |
|
|
|
12.7.2014, 11:45
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Офигеваюя от начальства свыше, которое только требовать гораздо. Требуйте от них проект, и на молниезащиту в том числе. Вам то зачем это на себя брать, чтобы потом крайним оказаться? Или начальство вас за кулибиных держит?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
12.7.2014, 12:08
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
рядом с ДЭС деревья есть?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
12.7.2014, 16:33
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Деревья примерно на 35-40 метрах от ДЭС, как раз куда будут смотреть солнечные панели. Но уровень где находится ДЭС выше где то на 4 м. от этих деревьев.
Может у кого фото молниезащиты есть соответствующее по мощности станции (или как там определяют)?? |
|
|
|
13.7.2014, 10:46
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.7.2014, 12:36
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Согласно руководста "Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии" начертил схему молниеотвода, которую хочу установить на днях.
Посмотрите схемы конструкция молниеотвода и его место дислокации. Вопрос: Правильно ли (тоесть сама конструкция молниеотвода и его место установки "расстояние от солнечной станции до самого молниеотвода"). Может я что-нибудь еще пропустил |
|
|
16.7.2014, 15:03
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
может ошибаюсь, но ваш молниетвод не "закрывает" панели, 11м. высота, а расстояние до панелей 20 м.
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
16.7.2014, 15:39
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Высота солнечной станции от земли 5,16 м., а высота молниеотвода ну грубо 12 м скажем., расстояние между ними около 20 метров.
|
|
|
16.7.2014, 16:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
у меня получилось по формуле (2), стр.26 Rх=7,65 м. - зона защиты вашего молниеотвода, может и ошибаюсь
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.7.2014, 16:45
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Да все верно, не защитит этот штырь ничего, кроме опоры, к которой прицеплен
|
|
|
|
16.7.2014, 16:47
Сообщение
#11
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 234 Регистрация: 25.4.2014 Пользователь №: 39281 |
Высота солнечной станции от земли 5,16 м., а высота молниеотвода ну грубо 12 м скажем., расстояние между ними около 20 метров. Солнечная станция не входит в зону защиты указанного молниеотвода. ИМХО: Вам нужно над солнечной станцией расположить тросовый молниеотвод (трос, натянутый вдоль станции). Высота расположения зависит от габаритов солнечной станции. Обратитесь к специалистам, пускай просчитают. Лучше всего заказать проект. |
|
|
17.7.2014, 5:29
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 7.4.2014 Пользователь №: 38986 |
Может и я ошибаюсь, но у меня выходит так.
rx=1,5(h-1,25*hx) rx=1,5(11-1,25*5,16)=6.825 как то так радиус защиты выходит 11 это высота молниеотвода 5.16 высота защищаемого объекта (солнечные панели) |
|
|
17.7.2014, 7:11
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22868 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
смотрите внимательнее, rх это расстояние до защищаемого объекта
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|