Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Молниезащита для солнечной электростанции

GGIes04
сообщение 12.7.2014, 10:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Добрый день уважаемые форумчане! Прошу совета по строительству молниезащиты для солнечной станции.
Объясняю. У нас есть дизельная эл. станция на 420 кВт, сейчас к ней мы завершаем строительство солнечной эл.станции 20 кВт (будет находиться рядом с ДЭС 420 кВт).
20 кВт будут работать параллельно с дизелем. Начальство свыше требует чтобы к завершению солнечной станции, мы за одно и построили молниезащиту (сроки короткие, поэтому обращаюсь к вам). У нас отсутствует молниезащита, вообще на ДЭС.
Вопрос. Какой конструкции молниезащиту нам построить, в короткие сроки, и чтобы конечно соответствовало по всем НТД? желательно с малыми расходами материалов. С материалами вообще труба.

Жду ваших предложений.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 12.7.2014, 11:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Офигеваюя от начальства свыше, которое только требовать гораздо. Требуйте от них проект, и на молниезащиту в том числе. Вам то зачем это на себя брать, чтобы потом крайним оказаться? Или начальство вас за кулибиных держит?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2014, 12:08
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



рядом с ДЭС деревья есть?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGIes04
сообщение 12.7.2014, 16:33
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Деревья примерно на 35-40 метрах от ДЭС, как раз куда будут смотреть солнечные панели. Но уровень где находится ДЭС выше где то на 4 м. от этих деревьев.

Может у кого фото молниезащиты есть соответствующее по мощности станции (или как там определяют)??
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 13.7.2014, 10:46
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ну тогда дешевше
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGIes04
сообщение 16.7.2014, 12:36
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Согласно руководста "Защита электростанций и подстанций 3-500 кВ от прямых ударов молнии" начертил схему молниеотвода, которую хочу установить на днях.

Посмотрите схемы конструкция молниеотвода и его место дислокации. Вопрос: Правильно ли (тоесть сама конструкция молниеотвода и его место установки "расстояние от солнечной станции до самого молниеотвода").

Может я что-нибудь еще пропустил
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2014, 15:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



может ошибаюсь, но ваш молниетвод не "закрывает" панели, 11м. высота, а расстояние до панелей 20 м.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGIes04
сообщение 16.7.2014, 15:39
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Высота солнечной станции от земли 5,16 м., а высота молниеотвода ну грубо 12 м скажем., расстояние между ними около 20 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.7.2014, 16:31
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



у меня получилось по формуле (2), стр.26 Rх=7,65 м. - зона защиты вашего молниеотвода, может и ошибаюсь


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 16.7.2014, 16:45
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Да все верно, не защитит этот штырь ничего, кроме опоры, к которой прицеплен
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Kolomio
сообщение 16.7.2014, 16:47
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 234
Регистрация: 25.4.2014
Пользователь №: 39281



Цитата(GGIes04 @ 16.7.2014, 14:39) *
Высота солнечной станции от земли 5,16 м., а высота молниеотвода ну грубо 12 м скажем., расстояние между ними около 20 метров.


Солнечная станция не входит в зону защиты указанного молниеотвода.
ИМХО: Вам нужно над солнечной станцией расположить тросовый молниеотвод (трос, натянутый вдоль станции). Высота расположения зависит от габаритов солнечной станции. Обратитесь к специалистам, пускай просчитают. Лучше всего заказать проект.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GGIes04
сообщение 17.7.2014, 5:29
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Регистрация: 7.4.2014
Пользователь №: 38986



Может и я ошибаюсь, но у меня выходит так.

rx=1,5(h-1,25*hx)

rx=1,5(11-1,25*5,16)=6.825 как то так радиус защиты выходит

11 это высота молниеотвода
5.16 высота защищаемого объекта (солнечные панели)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 17.7.2014, 7:11
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22868
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



смотрите внимательнее, rх это расстояние до защищаемого объекта


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2024, 7:05