Волновая электростания

x-fox
сообщение 17.12.2006, 19:23
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 17.12.2006
Пользователь №: 7911



Здравствуйте!
Прошу консультации по следующему вопросу.
Проектируется волновая электростанция. Источником питания является два синхронных генератора по 100 кВт, мощность изменяется в пределах от 50 до 200 кВт. Моя задача – спроектировать схему автоматического переключения питания между потребителями, при этом отбирая максимальную мощность. Основной сигнал на распределение эл/энергии – это крутящий момент на валопроводе. Отключение или подключение потребителей по средствам непостоянства момента.
Если кто-то сталкивался с этим вопросом прошу поделиться информацией.
Заранее благодарен.
С уважением, x-fox@ukr.net
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 17.12.2006, 19:42
Сообщение #2





Гости






Цитата(x-fox)
Основной сигнал на распределение эл/энергии – это крутящий момент на валопроводе. Отключение или подключение потребителей по средствам непостоянства момента.

Подключение второго генератора по параметру падения крутящего момента на валу, думаю, не совсем хорошо во всяком случае для потребителя. Выделил бы один генератор как основной, включение и синхронизацию второго начал бы при нагрузке на первом в районе 90% посредством токового реле, подключенного непосредственно или через трансформатор тока.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Джин
сообщение 20.12.2006, 13:48
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 409
Регистрация: 2.5.2005
Из: Лесной Город'ОК
Пользователь №: 3340



Есть схемы ,в которых реализован довольно сложный цикл, в которых генератор постоянного тока выдает энергию на хорошую емкостную батарею и съём на фазоинвертор. В такой схеме угловая частота вращения генератора, в некоторых пределах некритична.
Если у Вас обычная схема, с двумя генераторами выдающими переменку, то в Вашей схеме включения, в функции момента (равно как и в функции угловой скорости) можно провалить частоту, прежде чем запустится, синхронизируется и примет нагрузку второй генератор.
Самый простой способ указал gomed12, и наверное самый эффективный. Только я бы наверное отстроил на 80% нагрузки.


--------------------
Для электриков главное -КОНТАКТ! Между людьми и соединениями...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2024, 7:28
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены