Подключение бойлера через отдельную линию |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Подключение бойлера через отдельную линию |
22.8.2014, 23:01
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40901 |
Добрый день!
Прошу совета в следующей ситуации. Пару дней назад установил в санузле бойлер мощностью 2 кВт. В санузле на тот момент уже как 5 лет стоит стиралка, которая может потреблять тоже почти до 2 кВт, но обычно стирает в режиме 0,35 - 0,5 кВт. Для стиралки была просверлена стенка и выведен удлинитель, включенный в розетку. Бойлер включили в тот же удлинитель вместо стиралки и он, вроде бы, прекрасно работает. Бойлер по инструкции должен быть включен в розетку с заземлением, а также через двухполюсный выключатель. По факту имеется на лестничной площадке следующий щиток - http://f-picture.net/fp/70d8f769412a428096004e1056b9a0c3. С 1-го автомата (или просто тумблера?) запитано все освещение в квартире, с 3-го - последовательно все розетки. Розетка, в которую включен удлинитель, в который включен бойлер - http://f-picture.net/fp/582b4664a635493d833e294d5e47a181. Заземления нет. При это в квартире есть холодильник, компьютер, телевизор, стиралка; иногда работают чайник (2,2 кВт), кондиционер (1 кВт), пылесос (1,8 кВт). Все это, получается, включено через 1 автомат. Собственно вопрос. Как наилучшим образом подключить бойлер (+ возможно некая модернизация остального). Как варианты: 1. Провести отельный провод от щитка, включив бойлер через: а) двухсторонний выключатель; б) УЗО; в) диф. автомат. 2. Провести отельный провод от щитка, включив бойлер и стиралку через: а) двухсторонний выключатель; б) УЗО; в) диф. автомат. 3. Подключить бойлер к существующей розетке через: а) двухсторонний выключатель; б) УЗО; в) диф. автомат. 4. Просто включать бойлер к существующей розетке как есть. 5. Другие варианты. Что можно (и нужно ли) делать с заземлением (исходя из того, что дом старый и фото щитка). Спасибо! |
|
|
|
Гость_Гость_Искра_*_* |
23.8.2014, 6:03
Сообщение
#2
|
Гости |
=По факту имеется на лестничной площадке следующий щиток - http://f-picture.net/fp/70d8f769412a428096004e1056b9a0c3.=
Первое: Убрать эту "порнографию"!!!! Второе: Отдельной линией для "стиралки" и бойлера и дифом или АВ+УЗО. |
|
|
23.8.2014, 7:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Купить пусть хотя бы не дорогих автоматов (иек) номиналом 10А - 3 шт. + вводной, дин-рейку и нулевую шину
Все существующее выкинуть и поставить свежее На бойлер желательно узо 30 или 10 мА, 25А после автомата и тянем отдельную линию Про заземление забудьте и не забивайте голову (пока?) |
|
|
23.8.2014, 9:01
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
то что в щитке - менять в срочном порядке! я бы посоветовал вводной поставить 2полюсный 25А, затем после счетчика 1полюсный 10А на свет и УЗО 25А 30мА, а от УЗО два 1полюсных автомата 16А - один на розетки, один на бойлер + стиралка. В идеале от УЗО 3 автомата - розетки, бойлер и стиралка..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
23.8.2014, 9:34
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40901 |
Спасибо большое за ответы!
Относительно Автоматов и УЗО: на сколько я понял, не особо дорогие китайские в общем-то тоже сойдут? |
|
|
23.8.2014, 9:42
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
вполне рабочие IEK, EKF..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
23.8.2014, 9:48
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40901 |
|
|
|
|
23.8.2014, 10:41
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
|
|
|
23.8.2014, 11:26
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40901 |
Пришел ко мне электрик посоветовал УЗО и 2п-автомат по 40А, и далее 2 автомата по 25А и 1 на 16А.
Не большая ли мощность, я думаю. + Зануление на щитовую. Стоит ли такое делать? Сообщение отредактировал Евгений_7 - 23.8.2014, 11:35 |
|
|
23.8.2014, 12:40
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
ни в коем случае, номиналы автоматов сильно завышены, так и до пожара не далеко
без замены проводки номиналы автоматов я назвал 20-25А в голову и групповые по 10А |
|
|
|
23.8.2014, 12:40
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40901 |
Старые автоматы, насколько я рассмотрел, по 15А
|
|
|
23.8.2014, 12:43
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
мое мнение вы слышали, ну допущу 12,5А поставить, но вы их не найдете, поэтому ставьте 10А
|
|
|
23.8.2014, 12:44
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40901 |
Спасибо!
|
|
|
23.8.2014, 20:29
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
я так понял будет новый кабель на бойлер и стиралку? кладите новый ВВГнг 3*2,5 и на него автомат 16А
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2025, 1:47 |
|