Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прокладка кабеля , Временное электроснабжение

unexpected
сообщение 25.8.2014, 13:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 35960



Здравствуйте.
Допустима ли такая прокладка кабеля для целей временного электроснабжения объекта?
Кабель гибкий, 16 квадратов.
Прикрепленное изображение

Если нет, поясните как следует сделать.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 25.8.2014, 15:48
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Работать будет, но как говорится "что временно - то постоянно", поэтому лучше сделать сразу по нормальному
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2014, 15:55
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



фото 1 - нельзя
остальные - что за трубопровод?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
unexpected
сообщение 25.8.2014, 18:53
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 35960



Цитата(с2н5он @ 25.8.2014, 15:55) *
фото 1 - нельзя
остальные - что за трубопровод?


Нельзя - по какой причине? Доступность для прикосновения и зацеп за крепеж внешнего блока кондиционера?
Трубы воздушные, идут к ресиверам (не используются и скоро будут демонтированы).

Я думаю сделать подвесы из изолированного провода, чтобы кабель не соприкасался с металлоконструкциями.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.8.2014, 21:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



кабель не самонесущий
если точно не работающие трубы и баки, то можно, но кабель тоже нужно закрепить


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
unexpected
сообщение 26.8.2014, 7:51
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 35960



а по поводу внешних блоков кондиционеров что?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 26.8.2014, 11:10
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а что с ними?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 26.8.2014, 11:55
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



Цитата
а по поводу внешних блоков кондиционеров что?

Там у Вас провис кабеля, для этих целей требуется самонесущий кабель. Или этот крепите так что бы провиса не было.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
unexpected
сообщение 27.8.2014, 17:16
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 35960



Проложил провисающий кабель в платиковой трубе, от начала и до конца.
Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.8.2014, 17:27
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



а трубу прикрепили к ....


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
unexpected
сообщение 28.8.2014, 15:18
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 8.10.2013
Пользователь №: 35960



к стене на хомутах под окнами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 28.8.2014, 21:41
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Ветер - трение о стену - сотрется изоляция
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 29.8.2014, 0:07
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(unexpected @ 27.8.2014, 18:16) *
в платиковой трубе, от начала и до конца.



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2025, 1:53
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены