Коммерческий учёт по 6кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Коммерческий учёт по 6кВ |
29.8.2014, 20:00
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.6.2009 Пользователь №: 14685 |
Добрый вечер. Подскажите у нас ведётся учёт по стороне 6кВ. Прибор учёта установлен в ячейке 6 кВ сетей на ПС. Коэффициент трансформации напряжения 6000/100, коэффициент трансформатора тока 100/5. Правильно лия понимаю, что если разность показаний счётчика за месяц равна к примеру 10, то за месяц потребление составит 60×20×10=12000 кВтч
Сообщение отредактировал serega87 - 29.8.2014, 20:21 |
|
|
|
29.8.2014, 20:40
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Да
|
|
|
29.8.2014, 20:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22953 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если граница по счётчику
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
30.8.2014, 23:45
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Верно
-------------------- |
|
|
|