Я электрик со стажем ...Вопрос в следующем на работе принесли переноску с лампой на 12 в горит в пол накала,причем ставишь 220 лампу все хорошо! длинна метров 10-12 заводская сечение пол квадрата с коллегами долго смеялись ну вообщем решили что из-за сопротивления проводника, ваше мнение!? P.S (тр-ор исправен ,ставим провод меньшей длины лампа горит)
|
|
|
|
1.9.2014, 19:43
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вы правы что смеялись. Я бы ещё и матерился.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
1.9.2014, 19:44
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Да, падение напряжения. Мощность лампы какая?
|
|
|
Гость_Гость_* |
1.9.2014, 19:57
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
1.9.2014, 20:01
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
У меня даже 3 В по расчету вышло. Сечение надо 2,5мм, не меньше.
|
|
|
Гость_Гость_* |
1.9.2014, 20:08
Сообщение
#6
|
Гости |
Да это понятно , китайцы хоть бы писали что она на 220 экономисты Х..овы..
|
|
|
1.9.2014, 20:10
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
а китайских полквадрата это наших 0,35
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
|
2.9.2014, 10:42
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Да , тоже сталкивался с подобной ситуацией
-------------------- |
|
|