трансформатор тока , вторичная обмотка

Виталий Бочаров
сообщение 3.9.2014, 13:11
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2014
Пользователь №: 41070



от чего может выйти из строя вторичная обмотка трансформатора тока
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.9.2014, 13:31
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Токовые цепи измерительных приборов и реле имеют малое сопротивление, поэтому трансформатор тока нормально работает в режиме, близком к режиму КЗ. Если разомкнуть вторичную обмотку, магнитный поток в магнитопроводе резко возрастет, так как он будет определяться только МДС первичной обмотки. В этом режиме магнитопровод может нагреться до недопустимой температуры, а на вторичной разомкнутой обмотке появится высокое напряжение, достигающее в некоторых случаях десятков киловольт.
Из-за указанных явлений не разрешается размыкать вторичную обмотку трансформатора тока при протекании тока в первичной обмотке. При необходимости замены измерительного прибора или реле предварительно замыкается накоротко вторичная обмотка трансформатора тока (или шунтируется обмотка реле, прибора).


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.9.2014, 17:06
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Виталий Бочаров @ 3.9.2014, 14:11) *
выйти из строя

а что именно? вдребезги, межвитковое или ещё напасть какая


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 3.9.2014, 17:16
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



- Вторичная обмотка!
- Я!
- Выйти из строя!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 3.9.2014, 21:32
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



moshkarow, Хорошо описали принцип работы Тр-ра тока.
Хочу добавить от себя , сам я бывший метролог.
При малых нагрузках (до 0.5А) менял счётчики не закорачивая вторичку.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 3.9.2014, 22:15
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3247
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



У нас установлены блок испытательный би
при вытаскивании крышки , сразу замыкаются токовые клеммы при помощи перемычек которые установленны заранее установлены внутри блока .
или специальных токовых измерительных ) клемм .это более их современные аналоги клемм WTL 6/2 и WTL 6/3


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 4.9.2014, 9:41
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Да, у нас тоже такие были (БИ), сейчас КИ (Клемник Измерительный)
Правда в 70 %, в остальном , обыкновенные релейные клемники


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Виталий Бочаров
сообщение 4.9.2014, 15:13
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 3.9.2014
Пользователь №: 41070



трансформатор 200/5 проработал года три, пришёл инспектор из электросетей с проверкой, и без наших представителей залез в пт, и вкатил штраф из-зи вышедшего из строя трансформатора, на вид он целый, отдали метрологам говорят вторичная обмотка, мог ли инспектор сам его спалить и как
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.9.2014, 15:20
Сообщение #9





Гости






Просто взял и вкатил штраф, без составления акта в котором должны были расписаться представители потребителя?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.9.2014, 18:40
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22904
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



пт это что? если инспектор залез без Вас в Ваши электроустановки в одну как говорится морду:
1. шлите лесом, ибо Вас не приглашали, в одно лицо такие работы не производятся
2. жалуйтесь на него в надзорный орган
это всё для РФ, ибо Вы как понимаю не оттуда


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения