Добрый день, столкнулся на работе вот с такой задачей. Раньше работали на маленьком генераторе и хватало на всех, сейчас штат увеличился и все усложнилось. Есть план здания склада и всех помещений. Так же есть Генератор KDE75SS3 Частота 50-60, основная мощность кВ*А 62-75, кВ 49,6-60 .....мощность в режиме ожидания кВ*А 66-80, кВ 52.8-64.......ном U = 400-230 , I=89.5-104 ..... 4 полюса 1500 оборотов вот такая машинка.
На улице есть склад и помещение. в здании 2 этажа, расписываю, как по задумке вообще должно быть все подключено. Склад: 65 лампочек, циркулярка, начальники склада(2пк,кондишка,куллер,принтер), (еще отдел 3пк, кондишка, еще оборудование 2000Вт примерно, принтер) Помещение рядом со складом: 6пк, 6ламп, 5 принтеров, кондишка, кофе машина. 1 этаж: 15 ламп, 6 пк, 5 принтеров, 2кондишки, 1уничтожитель бумаги, 2чайника, холодильник, микроволновка, 1 куллер. 2 этаж: 45 ламп, 22 компа, 6 кондишек, 4 куллера, 4 принтера, телевизор. Хватит ли мощности генератора для всего этого оборудования и какое сечение проводника лучше выбрать. Расскажите поподробней как все это дело посчитать и как лучше провести или завести проводку расположение склада и т д прилагаю. Сообщение отредактировал fybikys - 9.9.2014, 7:56 |
|
|
|
9.9.2014, 8:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Мощности по сути нет ничего, лампочки, надеюсь, не накаливания у вас? Если так, то они и являются основным потребителем
Без учета освещения, я думаю, мощность будет потребляемая порядка 35-40 кВт, при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник |
|
|
9.9.2014, 8:59
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.9.2014 Пользователь №: 41200 |
Мощности по сути нет ничего, лампочки, надеюсь, не накаливания у вас? Если так, то они и являются основным потребителем Без учета освещения, я думаю, мощность будет потребляемая порядка 35-40 кВт, при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник лампочки Лампочки не накаливания по моим расчетам получается так: клад: 65 лампочек 2000 Вт, циркулярка 1500Вт, начальники склада(2пк,кондишка,куллер,принтер 4200Вт), (еще отдел 3пк, кондишка, еще оборудование 2000Вт примерно, принтер 6000Вт) Помещение рядом со складом: 6пк, 6ламп, 5 принтеров, кондишка, кофе машина. 9000Вт 1 этаж: 15 ламп, 6 пк, 5 принтеров, 2кондишки, 1уничтожитель бумаги, 2чайника, холодильник, микроволновка, 1 куллер. где то около 18000Вт 2 этаж: 45 ламп, 22 компа, 6 кондишек, 4 куллера, 4 принтера, телевизор. 28000 Вт и того получается, 28000 + 18000 + 9000 + 15700 склад + забыл 2 бойлера 5000 примерно = 75,5 кВ или я что-то неправильно считаю ? при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник , "как в этом разобраться ?" и главный вопрос, как выбрать сечение проводника ? Сообщение отредактировал fybikys - 9.9.2014, 9:02 |
|
|
9.9.2014, 9:33
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
и того получается, 28000 + 18000 + 9000 + 15700 склад + забыл 2 бойлера 5000 примерно = 75,5 кВ или я что-то неправильно считаю ? при этом имейте ввиду низкий косинус и большое количество гармоник , "как в этом разобраться ?" и главный вопрос, как выбрать сечение проводника ? Потребители не работают все одновременно и на полную мощность, 75,5 это установленная мощность. А "35-40" это видимо расчётная. В зависимости от типа оборудования и количества однотипных ЭП для каждой группы ЭП выбирается коэффициент спроса. Поищите поиском, чтобы в других ветках почитать более подробно. Косинус фи следует также рассчитать для всего здания, зная характеристики каждой отдельной единицы электрооборудования. Также поюзайте поиск, уже много где обсуждали расчёт общего косинуса. Сечение проводника выбирается по расчётному току. Расчётный ток считается с использованием косинуса и расчётной мощности. Гармоники (ИМХО, но я могу быть неправ) влияют на ток в нулевом проводнике, т.е. иногда при большом количестве ЭП даже при симметричном режиме в нулевом проводнике могут проходить токи, превышающие [фазные]x[3]. |
|
|
|
9.9.2014, 9:47
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Сечение кабеля выбирате по максимальному току генеретора, зачем себя ограничивать...
Гармоники - да, возможно придется увеличивать сечение нулевого проводника на ступень Коэффициент спроса я навскидку взял 0,4, поэтому и получается порядка 35Вт расчетных, ну в пиках может быть чуть выше Косинус благодаря большому количеству оргтехники и маломощных кондиционеров будет порядка 0,7-0,75 Поэтому расчетный ток где-то 86А Я бы взял кабель, ну например, алюминий 50 кв.мм, взависимости от способа прокладки (может до 35 можно понизить, но лучше 50) На вашем плане надо показать где находится генератор, где вводные шкафы в зданиях будут стоять и размеры нанести |
|
|
9.9.2014, 9:55
Сообщение
#6
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 369 Регистрация: 21.2.2014 Из: СССР Пользователь №: 38269 |
Гармоники - да, возможно придется увеличивать сечение нулевого проводника на ступень Косинус благодаря большому количеству оргтехники и маломощных кондиционеров будет порядка 0,7-0,75 Действительно,с кабелем неправ был-описанная мною ситуация подходит для общего случая. Вопрос-если при большом кол-ве оргтехники общий косинус взять 0,7, по этому косинусу вычислить расчётный ток, по которому в свою очередь выбирать питающие проводники, то можно ли это назвать "учётом гармоник"? Достаточен ли будет запас например для здания с офисами, где 2/3 нагрузки-это компы? Сообщение отредактировал Коляныч - 9.9.2014, 9:55 |
|
|
9.9.2014, 10:26
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Нет, это будет расчетный ток для фазных проводников, для нулевого надо будет повысить на ступень
Но лучше гост освежить в памяти, могу ошибаться |
|
|
|
9.9.2014, 13:06
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
В общем-то, насчет гармоник все доступно расписано в приложении Е ГОСТ Р 50571.5.52-2011
Только вот непонятно, как определяется сколько процентов составляет третья гармоника Как доля мощностей оборудования дающего гармоники от мощности всего оборудования что ли? В Е.52.2 дан и пример расчета |
|
|