Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Не срабатывают автоматы при КЗ. , При замыкании не срабатывают автоматы на 16 и 20 ампер! |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.5.2014, 12:24
Сообщение
#1
|
Гости |
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!? Цепь в новом Щитке собрана так:ввод,автомат на 50А.,эл.щётчик,стабилизатор на 10 КВ. и автоматы два на 20 А и 4е на 16 А, недавно хозяин замкнул сеть автоматы не сработали а стабилизатор вырубило(ранее стабилизатора в сети не было) то есть стабилизатор при коротком замыкании вырубает а автоматы нет,хотя в сети они идут ранее стабилизатора!
|
|
|
|
11.5.2014, 13:25
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
Что такое
Цитата стабилизатор на 10 КВ
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.5.2014, 13:25 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
11.5.2014, 13:37
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
11.5.2014, 13:38
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
каким образом замыкание делали-то?
может в стабе стоит более быстодействующая защита. Попробуйте исключить стаб со схемы и устроить тогда КЗ. Сообщение отредактировал Shturman1 - 11.5.2014, 13:49 |
|
|
|
11.5.2014, 14:07
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
хотя в сети они идут ранее стабилизатора! [удалено] Ну и что тут такого? Отработала защита стабилизатора. Видимо, характеристика защиты стаба более чувствительна, чем ЭМР АВ. Селективность наоборот, как-то так... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 11.5.2014, 14:28 -------------------- |
|
|
11.5.2014, 14:24
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Цитата сначала АВ, потом стабилизатор, потом - источник КЗ? я понял так сначала вводной АВ, счетчик, потом стабилизатор, потом автоматы, потом - источник КЗ. |
|
|
11.5.2014, 14:28
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
я понял так сначала вводной АВ, счетчик, потом стабилизатор, потом автоматы, потом - источник КЗ. Ну да. Второй абзац моего предыдущего поста писался уже после более детального прочтения топика. -------------------- |
|
|
|
11.5.2014, 14:34
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2671 Регистрация: 1.3.2009 Из: Красноярск Пользователь №: 13639 |
типа умничаем? Типа нет, Со стабилизатор на 10 КВ не сталкивался,гугл напрягу. Так бы и писали на 10 кВт. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 11.5.2014, 14:39 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
|
|
|
11.5.2014, 16:48
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
Типа нет, Как будто не поняли о чем речь... Если бабки в магазине просят 100Вольтовые Лампочки их тоже гнать?Со стабилизатор на 10 КВ не сталкивался,гугл напрягу. Так бы и писали на 10 кВт. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
Гость_Eddi_* |
11.5.2014, 18:22
Сообщение
#10
|
Гости |
|
|
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
11.5.2014, 18:26
Сообщение
#11
|
Гости |
В частном доме при старой электрике,сделал КЗ. автоматы не сработали ,в последствии переделал часть электрики добавил новые автоматы шнайдер на 20 А. при замыкании новой проводки новые автоматы так же не сработали !!! В чём может быть причина!? Подскажите Варианты!?... Для выявления причины несработки автоматов следует: 1. Измерить ток КЗ непосредственно, или измерить сопротивление петли "фаза-ноль" и рассчитать ток КЗ. 2. "Прогрузить" автоматы, выяснив истинный диапазон их срабатывания. 3. Сопоставить полученные величины и на этом основании сделать вывод "где собака порылась" Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания автоматов в силу ряда причин: протяжённость линии, малое сечение проводов, большие переходные сопротивления в соединениях и пр. |
|
|
11.5.2014, 20:09
Сообщение
#12
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Учитывая удалённость от КТП и сечение линии, а также сопротивление цепи фаза-нуль, в дачном доме установил автоматы В16 на отходящие линии. Они неплохо отрабатывают при к.з.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
11.5.2014, 20:41
Сообщение
#13
|
Гости |
Для выявления причины несработки автоматов следует: 1. Измерить ток КЗ непосредственно, или измерить сопротивление петли "фаза-ноль" и рассчитать ток КЗ. 2. "Прогрузить" автоматы, выяснив истинный диапазон их срабатывания. 3. Сопоставить полученные величины и на этом основании сделать вывод "где собака порылась" Ток КЗ может быть недостаточным для срабатывания автоматов в силу ряда причин: протяжённость линии, малое сечение проводов, большие переходные сопротивления в соединениях и пр. Стабилизатор на 10 КВт цепь: ввод-автомат на 50А-счётчик-стабилизатор-автоматы-и соответсвенно КЗ. ранее у хозяина автоматы стояли как на фазный провод так и на нулевой но при КЗ. (замыкал провода 2*2,5) ни один несробатывал в дальнейшим с нулевого провода я автоматы убрал и посадил их на одну нулевую шину!!! |
|
|
11.5.2014, 21:04
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата в дальнейшим с нулевого провода я автоматы убрал и посадил их на одну нулевую шину!!! Не дошло. Кого "их"?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
11.5.2014, 21:12
Сообщение
#15
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 |
Наверное нулевые провода.
|
|
|
11.5.2014, 23:33
Сообщение
#16
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
Какие характеристики у автоматов? В, С, D?
Какой материал проводки? Сечения кабелей? И как КЗ "устраивали"? |
|
|
12.5.2014, 11:01
Сообщение
#17
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
И всё же как КЗ устраивали? Надеюсь не проводами из внутренней разводки дома? Ибо стресс нагрузки не есть гуд, чаще делаете КЗ - больше возможность отгорания чего либо в нормальном режиме работы, сделаете себе лишний гемморой таким образом.
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.5.2014, 11:15
Сообщение
#18
|
Гости |
|
|
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
12.5.2014, 11:28
Сообщение
#19
|
Гости |
Какие характеристики у автоматов? В, С, D? Какой материал проводки? Сечения кабелей? И как КЗ "устраивали"? автоматы С16;С20,замыкали обе линии и на 16 и на 20 автоматы шнайдер Купленые в разное время в разных магазинах,сечение кабеля ПУНП-2*2,5,замыкали тупа соприкосая два кабеля,в дальнейшем когда хозяин длительно замкнул сеть сработала защита стабилизатора а автоматы стоящие до него,перед КЗ-несработали! |
|
|
12.5.2014, 11:55
Сообщение
#20
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 862 Регистрация: 24.9.2013 Из: Москва Пользователь №: 35665 |
В монтаже всё верно?
ПУНП старый? нигде не пережат? Падение напряжения (без включения стабилизатора) на конце линии какое? В распред-коробках качество соединений нормально? К чему веду вопросы, возможно в ходе эксплуатации провод местами (пережатые участки, скрутки, изгибы) износился, и до необходимого тока КЗ для отключения автоматов характеристики С не дотягивает при замыкании, автоматы в данном случае могут отрубиться по тепловому расцепителю через некоторое время, в системе защиты стабилизатора этот расцепитель всего лишь сработал раньше. Автомат в 16 ампер характеристики С отключится мгновенно при токе в пять раз большем чем его номинал. В случае меньших токов (которые у Вас видимо при КЗ и возникают, в случае ветхости проводки), смотрите таблицу характеристик срабатывания Вашего автомата. Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 12.5.2014, 12:18 |
|
|