Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перевод установки с 380 на 415 в

plasmacut
сообщение 12.9.2014, 11:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Регистрация: 13.11.2008
Пользователь №: 12564



Есть необходимость в решении такой проблемы: установка состоит из обычного трехфазного асинхронного электродвигателя 1 квт , 380в. Обмотки скорее всего включены звездой.
Также в составе этой установки нескольких ТЭНов, которые на номинальное напряжение 220в (включены между фазами и "0"). Вопрос в том, что эту установку планируется эксплуатировать в другой стране, где номинал трехфазного напряжения 415в 50Гц. Подскажите, как быть с электродвигателем и ТЭНами? Перематывать двигатель и менять ТЭНы на номинал 240в? Есть ли другие решения?

Сообщение отредактировал plasmacut - 12.9.2014, 11:53


--------------------
Схемы сварочных аппаратов промышленных и любительских. Отвечу по запросу
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.9.2014, 16:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22953
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ТЭНы последовательно


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 12.9.2014, 20:30
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



ничего делать ни надо
ТЭНы по температуре отключатся.
ГОСТ 29322-92
Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 года в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) Стандартные напряжения%)
1) если вы проектировщик - сделали не по ГОСТу
2)другая страна давно перешла на другое напряжение

Сообщение отредактировал moshkarow - 12.9.2014, 20:44


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 13.9.2014, 7:38
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1856
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Двигатель скорее всего сгорит. ТЭНам ничего не будет как уже отметили выше. К нам попадают в ремонт двигатели производства США адаптированные для эксплуатации в России. У них всегда 9 выводов , на шильдике указаны напряжения на которые рассчитаны эти двигатели, это трёхфазная сеть 220, 380 и 415 Вольт. Обмоточные данные технолог пересчитывает под наши стандарты. Если у Вас рядом есть обмоточный цех , проконсультируйтесь с ними.Может заранее перемотать.
Удачи.

Сообщение отредактировал сергей_абрамов - 13.9.2014, 7:40


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 13.9.2014, 11:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Цитата(сергей_абрамов @ 13.9.2014, 7:38) *
Двигатель скорее всего сгорит.

Отчасти я с Вами соглашусь .Про эту установку .
Двигатель скорей всего крутит вентилятор . При увеличении напряжения - изменятся хар-ки вентилятора .Увеличится ток.Рабочий ток можно ограничить тепловым реле .
для того что бы подача воздуха прежней :
- В этой установке можно прикрыть шибер ( к примеру )
- применить редуктор , ременную передачу
- изменить геометрию вентилятора
- заменить двигатель с меньшими оборотами

Сообщение отредактировал moshkarow - 13.9.2014, 11:36


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 13.9.2014, 16:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9169
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А трансформаторы и автотрансформаторы нонеча не рулят? Если вам эту установку придется использовать то там то тут, ИМХО, нужно заказать отдельно транс и использовать его "там".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
moshkarow
сообщение 15.9.2014, 8:16
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3251
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27849



Надо конструировать установку по новой.
Вот Костян челябинский предлагает поставить тр-р .
предположим в другой стране сгорел двигатель ( 380 в ), но у них в стране u= 415 .У них все двигатели на 415 .
Они поставят свой , значит тр-р не нужен.Купить двигатель на 415 в и спроектировать установку с учетом этого двигателя.


--------------------
"Фаза есть - ума не надо!"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему