С коллегами зашел спор....
Имеется 6 точек в которые будут подключены 6 чайников по 2500 Вт, итого в итоге будет 15кВт. Предложил протянуть кабель 5×2,5 и распределить всю нагрузку по 3 фазам, получится по 5кВт на фазу. Все кажется отлично проблем нет, но тут вспомнил про ноль, на нем же нагрузка будет около 60А. Коллеги говорят что не будет там столько, говорю объясните, а они не могут. Так вот, в итоге какая нагрузка будет на нуле.Лично я считаю что ноль в кабеле сгорит тут же. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
все шесть чайников будут работать одновременно?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40753 ![]() |
Да
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
если речь о меди - кипятите спокойно
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Тогда в нуле ток будет равен 0 Ампер. Если по два чайника на фазу.
Мне лень рассказывать. Почитайте "Трехфазная система переменного тока" в любом учебнике или в сети |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40753 ![]() |
Так все 6 потребителей будут иметь общий ноль. Какой будет на нем ток.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Если фаз 3, тогда ток в нуле около 0 А.
Ток в нуле будет равен сумме векторов токов в фазных проводниках, а не алгебраической сумме. Т.к. вектора токов в фазах, рассположены друг от друга на 120 гр., а по величине равны (т.к. мощность нагрузки равна), векторная сумма равна нулю. Это по простому и кратко |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40753 ![]() |
Но у меня же не соеденены чайники звездой, а просто пофазно.
Может быть включен и один и четыре потребителя, и все шесть. Сообщение отредактировал shell - 11.8.2014, 15:47 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
а просто пофазно Это как? Между фазами? Тогда они будут включены не на 220, а на 380 В. И тогда смотрите раздел "Соединение треугольником", если ваши чайники не сгорят. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
Ток в нуле не может превышать ток в максимальнозагруженной фазе, максимум - они будут равны (когда все остальные фазы не загружены)
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40753 ![]() |
Нет, не между фазами, а каждая фаза на два потребителя. Чувствую нужно проверять опытным путем, если что сожгу 50 м кабеля, прокину новый. Хоть убейте не пойму почему ток равен нулю будет. Если нагрузка будет равномерна- то да, а если будут задействованы 2 фазы- тут непонятно что будет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 ![]() |
А вообще теорию надо хотя бы минимально изучить
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9179 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
shell, еще раз для тех, кто в танке. Мы здесь не преподаватели, не авторы учебников. Мы - простые электромонтеры и инженеры-электрики. Простыми и ясными словами мы объяснять не умеем. Нет такого таланта. Если бы был, давно бы уже или преподавали или писали учебники. Возьмите в сети "курс молодого бойца" по электрике. Там очень просто описываются сложные вещи, даже с анимацией. Почитайте и посмотрите. Все поймете.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
shell видите сумму токов в двух фазах? если в третьей нагрузки не будет, то через ноль пойдёт красный вектор, который равен току в одной фазе
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 11.8.2014 Пользователь №: 40753 ![]() |
Всем спасибо, разобрался. Найти бы теперь формулу как расчитать максимальный ток который может пойти по нулю при неравномерной нагрузки на фазах. Но это уже дело третье, кину отдельно ноль шестеркой и забуду про него.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22970 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
... кину отдельно ноль шестеркой и забуду про него. Трындец... но ход рассуждений интересен... ![]() Если десяткой ноль бросить, то "вааще весчь"! -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Но у меня же не соеденены чайники звездой, а просто пофазно. Может быть включен и один и четыре потребителя, и все шесть. Вот здесь товарищ ошибается. Если поймет, что он чайники соединяет именно звездой, то сразу согласится, что ток в нулевом проводе и фазном в каждой звезде (т.е. фазе) равны между собой. Ву-а-ля |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
автор, а вы не задумывались, почему не бывает кабелей с нулевой жилой превосходящей по сечению фазные? если не хотите осмысливать физику процесса, то просто запомните:
Цитата Ток в нуле не может превышать ток в максимально загруженной фазе... это не возможно физически, как бы вы не расключали нагрузку по фазам..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
Гость_Гость_boba_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Тут писали нет среди нас преподавателей. Но специалисты, у которых в подчинении обучаемая молодежь, есть?
shell, вот вариант пояснения. Во-первых. Нужно понять разницу между а) нулевым рабочим проводником однофазного электроприемника, а это понятно: из двух питающих провода чайника один из них нулевой, - и б) нейтральным проводником источника питания: это нуль в щитке или нуль в 4-х (5-ти) проводном кабеле. Во вторых. при нагрузае трех фаз нейтральный проводник недогружается, потому что токи нулевых проводников фаз перераспределяются между собой, например, отрицательный ток одной фазы компенсируется суммой положительных токов 2-х лругих фаз. При симметричной нагрузке нейтрали вообще не достается тока, ток равен "0"! В третьих. По описанной выше причине в любой точке любых нулевых проводников, в т.ч. нейтрали, ток в ней не может быть выше максимального тока одной фазы. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |