Пркладка ВВГ в земле в гофре |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пркладка ВВГ в земле в гофре |
Гость_lyoha_* |
11.12.2006, 18:18
Сообщение
#1
|
Гости |
Подскажите пожалуйста, допускается ли прокладка кабеля ВВГ в земле в гофрированной трубе, в неагрессивной среде? И если допускается, то на что сослаться, чтобы обосновать это. Так как в паспорте написано, что не рекомендуется прокладка ВВГ в земле. Но я так понимаю, что не рекомендуется просто прокладка незащищенного кабеля, а если в гофрированной трубе? Спасибо заранее!!
|
|
|
|
11.12.2006, 18:34
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1854 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
Вполне возможно, есть правда условия которые необходимо выполнить:
а/ глубина на которой должен находиться кабель б/ раньше , взаимости от проекта, прокладывался на песчаной подушке с защитой из кирпичей или асбестовых труб. Сейчас допускается прокладка поверх кабеля сигнальной ленты. Удачи. |
|
|
Гость_lyoha_* |
11.12.2006, 21:39
Сообщение
#3
|
Гости |
Мало того что я запроектировал подушку и ленту, я убрал его весь в гофру. Сложность в том, что сидит некий дедушка-технадзоровец и ворчит по поводу брони. В каталогах в принципе нет согласованного мнения на прокладку ВВГ - какие-то рекомендуют, какието нет. Он прицепился и упрямится - переубедить не получается - мотивировать собсно нечем. Спасибо за помощь и поддержку!
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.12.2006, 0:20
Сообщение
#4
|
Гости |
Вообще то броня при прокладке кабеля в земле защищает его ещё и от грызунов, так что, может быть, прав дедушка?
|
|
|
|
Гость_Гость_* |
12.12.2006, 0:33
Сообщение
#5
|
Гости |
Цитата из ПУЭ:
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиям при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах. |
|
|
Гость_gomed12_* |
22.12.2006, 22:57
Сообщение
#6
|
Гости |
Гофра с проводами,например,ПВ-1 приравнивается кабелю ВВГ. Кабель в земле должен защищаться от мех. повреждений. Для чего кабель ВВг должен быть помещен в трубу, устойчивую механическим нагрузкам.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 4.12.2024, 3:09 |
|