Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
|
|
|
|
23.9.2014, 11:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Что за потребитель?
Автомат 400А, кабель 4х150 навскидку |
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 11:50
Сообщение
#3
|
Гости |
|
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 11:52
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
23.9.2014, 11:56
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Подойдет, но не будет защищен от перегрузок
|
|
|
23.9.2014, 12:08
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)?
Автомат зависит от схемы вводного устройства. |
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 12:08
Сообщение
#7
|
Гости |
По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 А.
По таблице ПУЭ 1.3.6 трехжильный в земле 4х120 держит 385А, 4х150 - 435А, правда не знаю правильно ли я смотрю таблицу. Автомат получается нужно ставить примерно этот ВА88-37 на 400А. Делая вывод получается кабель 4х120 держит 385А при полной нагрузке не выдержит. Все ли я правильно понимаю? Просто не электрик, но попросили помочь. А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)? Автомат зависит от схемы вводного устройства. Насчет нагрузки в режиме пожаротушения информацией не владею. От РУ-0,4 подстанции до щитовой 30-40 метров. |
|
|
|
23.9.2014, 12:15
Сообщение
#8
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если по зданию до вводного устройства более 10м, то придется считать как для воздуха.
|
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 12:21
Сообщение
#9
|
Гости |
|
|
|
23.9.2014, 12:23
Сообщение
#10
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
У вас 2 ввода или 1?
|
|
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 12:24
Сообщение
#11
|
Гости |
|
|
|
23.9.2014, 12:31
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
А должно быть 2, ибо вторая категория как минимум
Кстати, почему все эти вопросы? Где проект? |
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 12:35
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
23.9.2014, 12:38
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А.
Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:38 |
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 12:45
Сообщение
#15
|
Гости |
Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А. Спасибо за помощь, выберу ВБбШв 4х150, а дальше надеюсь проектировщики разберутся. |
|
|
23.9.2014, 13:00
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Ну вобщем если будет 1 ввод, то это неправильно с точки зрения категорийности объекта.
Должно быть 2 ввода т.к. II категория + приемники 1 категории. Тогда 210 кВт это аварийный режим при работе на 1 кабеле. И тогда по ПУЭ умножте допустимую токовую нагрузку на 1,15. т.е. 4х120 - до 442 А (но у нас принимают не 15% а 14% и считают 439А). И тогда уже вводные автоматы будут зависеть от схемы вводного. Цитата Кстати, почему все эти вопросы? Где проект? Полностью согласен. Просто потом окажется, что надо будет больше и будете крайним. Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:51 |
|
|
Гость_полный ноль_* |
23.9.2014, 13:00
Сообщение
#17
|
Гости |
|
|
|
23.9.2014, 15:22
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Может хотя бы техусловия есть от СО? или ТП ваша?
|
|
|
23.9.2014, 16:01
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Торговый комплекс
По-любому должно быть два ввода. Возможность остаться крайним , очень велика.... -------------------- |
|
|