Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 11:43
Сообщение #1





Гости






Помогите пожалуйста требуется выбрать сечения кабеля ВБбШв который нужно проложить от подстанции, метров 30-40 в земле, до потребителя мощностью 210кВт. Также подскажите какой лучше автомат установить у потребителя.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.9.2014, 11:50
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Что за потребитель?

Автомат 400А, кабель 4х150 навскидку
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 11:50
Сообщение #3





Гости






Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:47) *
Что за потребитель?

Торговый комплекс
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 11:52
Сообщение #4





Гости






Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 11:50) *
Что за потребитель?

Автомат 400А, кабель 4х150 навскидку


А кабель 4х120 точно не пройдет?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.9.2014, 11:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Подойдет, но не будет защищен от перегрузок
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:08
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)?

Автомат зависит от схемы вводного устройства.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:08
Сообщение #7





Гости






По таблице нагрузок расчетный ток мне сказали 335 А.
По таблице ПУЭ 1.3.6 трехжильный в земле 4х120 держит 385А, 4х150 - 435А, правда не знаю правильно ли я смотрю таблицу.
Автомат получается нужно ставить примерно этот ВА88-37 на 400А.

Делая вывод получается кабель 4х120 держит 385А при полной нагрузке не выдержит.
Все ли я правильно понимаю? Просто не электрик, но попросили помочь.

Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:08) *
А нагрузка в режиме пожаротушения какая? От ввода в здание до щитовой какое расстояние(по трассе)?

Автомат зависит от схемы вводного устройства.

Насчет нагрузки в режиме пожаротушения информацией не владею. От РУ-0,4 подстанции до щитовой 30-40 метров.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:15
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если по зданию до вводного устройства более 10м, то придется считать как для воздуха.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:21
Сообщение #9





Гости






Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:15) *
Если по зданию до вводного устройства более 10м, то придется считать как для воздуха.

Нет там меньше, он сразу входит в щитовую.
Так что посоветуете 4х150? ток мне правильно хоть сказали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:23
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



У вас 2 ввода или 1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:24
Сообщение #11





Гости






Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:23) *
У вас 2 ввода или 1?

Один
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.9.2014, 12:31
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



А должно быть 2, ибо вторая категория как минимум
Кстати, почему все эти вопросы? Где проект?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:35
Сообщение #13





Гости






Цитата(FRAER @ 23.9.2014, 12:31) *
А должно быть 2, ибо вторая категория как минимум
Кстати, почему все эти вопросы? Где проект?


Предворительно заказчик спрашивает, а проектировщиков как назло нет.
Начальник требует дать ответ.
Подскажите тогда какого сечения должны быть кабели нсли их будет 2?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 12:38
Сообщение #14


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А.

Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 12:45
Сообщение #15





Гости






Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 12:38) *
Если 1 ввод .Тогда без вариантов автомат 400А, по поводу допустимых токов по ПУЭ вам правильно сказали. Для РФ есть еще ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. По этому документу в земле для 120 квмм - 317А, 150 квмм - 358А; 185 квмм - 405А.

Спасибо за помощь, выберу ВБбШв 4х150, а дальше надеюсь проектировщики разберутся.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.9.2014, 13:00
Сообщение #16


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Ну вобщем если будет 1 ввод, то это неправильно с точки зрения категорийности объекта.
Должно быть 2 ввода т.к. II категория + приемники 1 категории. Тогда 210 кВт это аварийный режим при работе на 1 кабеле. И тогда по ПУЭ умножте допустимую токовую нагрузку на 1,15. т.е. 4х120 - до 442 А (но у нас принимают не 15% а 14% и считают 439А). И тогда уже вводные автоматы будут зависеть от схемы вводного.

Цитата
Кстати, почему все эти вопросы? Где проект?

Полностью согласен.

Просто потом окажется, что надо будет больше и будете крайним.

Сообщение отредактировал Pantryk - 23.9.2014, 12:51
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_полный ноль_*
сообщение 23.9.2014, 13:00
Сообщение #17





Гости






Цитата(полный ноль @ 23.9.2014, 12:35) *
Предворительно заказчик спрашивает, а проектировщиков как назло нет.
Начальник требует дать ответ.


Цитата(Pantryk @ 23.9.2014, 13:00) *
Просто потом окажется, что надо будет больше и будете крайним.


Скорее всего так и будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
FRAER
сообщение 23.9.2014, 15:22
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2778
Регистрация: 11.7.2013
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281



Может хотя бы техусловия есть от СО? или ТП ваша?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuoras
сообщение 23.9.2014, 16:01
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1987
Регистрация: 13.12.2010
Из: Украина
Пользователь №: 20654



Торговый комплекс
По-любому должно быть два ввода.
Возможность остаться крайним , очень велика....


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения