Хватит ли мощности на электрокотел в квартире? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Хватит ли мощности на электрокотел в квартире? |
26.9.2014, 11:10
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41548 |
Привет
Хочу электрокотел в квартиру В контракте поставщика электричества смущает макс мощность 3.5 кВт Котел хочу на 9 (минимум на 6) кВт Хватит ли мощности электричества поступающей в квартиру от поставщика?? Сам не разбираюсь в электрике и автоматах. В квартире есть щит с автоматами - фото ниже по ссылке. Один из жителей данного форума мне подсказал, что я могу расчитывать на 5 реальных кВт. Вопрос - возможно ли увеличить максимальную предельную мощность сменив автоматы или проделав какие-либо другие изменения ??? http://dropmefiles.com/VVrlI Сообщение отредактировал с2н5он - 26.9.2014, 12:00
Причина редактирования: не злоупотребляйте размером шрифта и вопросы не нужно дублировать
|
|
|
|
26.9.2014, 11:22
Сообщение
#2
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Даже если вы смените автоматы, электроснабжающия организация в праве привлечь Вас к ответственности. И не факт что внутридомовая проводка Ваши 9 кВт выдержит. Поменяете автоматы на автоматы с большим амперажом просто лишите свою проводку защиты.
|
|
|
26.9.2014, 11:27
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Выход может быть только один. Тянуть от щитовой дома отдельный кабель на котел. Но это надо согласовывать И не факт что разрешат
|
|
|
26.9.2014, 11:28
Сообщение
#4
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 |
Цитата возможно ли увеличить максимальную предельную мощность Возможно после подачи заявки на увеличение мощности в электроснабжающию организацию, рассмотрения её и выдачи Вам тех.условий... Сообщение отредактировал Михаил Ник... - 26.9.2014, 11:29 |
|
|
|
26.9.2014, 11:39
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41548 |
маленькие автоматы B16, B20 (по практике я понял - они отвечают за разные зоны в квартире)
и большие автоматы C16, C25 - (видимо общие на квартиру рубильники) Подскажите, пожалуйста - 1. Откуда берется 5кВт предела - какой именно автомат ограничивает на 5кВт ? 2. И сколько кВт нагрузки может выдержать каждый в отдельности из малых автоматов B16, B20 ? |
|
|
26.9.2014, 12:02
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22927 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
мощность = ток х напряжение
молдавское законодательство отличается от российского и вероятно Вам придет платить за усиление внутридомовой проводки, если хотите большую мощность -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
26.9.2014, 12:52
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41548 |
Получается 5кВт появляется из произведения С25 (А) * 220В и это есть максимальный предел на квартиру
Тогда вопросы следующие: 1 .[/size] За что отвечает нижний на фото автомат C16 который побольше ???? 2 .[/size] Если каждый из малых автоматов выдерживает по 3 кВт - разве это не значит, что нагрузку до 3 кВт ВЫДЕРЖИТ И {соединяющая каждый из данных автоматов с розетками} - ПРОВОДКА ?? Или не факт? 3.[/size] И если отдельно каждый автомат имеет соответствующую проводку для своих 3 кВТ - то все 5 малых автоматов в сумме могут выдержать киловат 15 .... Почему бы не поменять общий автомат на квартиру на более мощный ??? Понятно, что проводка которая вне квартиры( в подъезде\доме) не факт, что выдержит суммарные 15 кВт от 5-и малых автоматов. Но хотя бы 7-8 кВт ??? Я сейчас заглянул в щиток подъездный для моей квартиры - там стоит еще один автомат B40 - выходит - он установлен с расчетом нагрузки до 8.8 кВт ???
Причина редактирования: не злоупотребляйте размером шрифта
|
|
|
|
26.9.2014, 15:07
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Поймите одну простую истину: автомат предназначен не для того чтобы что-то там держать и выдерживать, автомат предназначен для защиты линии от ненормальных режимов работы, таких как перегрузка и короткое замыкание.
второе - вы живете не один и стояк предназначен для снабжения всего подъезда все этапы эти рассчитаны - ваши групповые автоматы на групповые линии, вводной автомат - на всю вашу квартиру, этажный - на этаж, на стояк и т.д. т.е. чтобы увеличить вашу разрешенную мощность нужно: 1. Рассчитать и заменить вводной кабель и автомат на квартиру 2. Рассчитать нагрузку стояка, если уже завышается - заменить кабель и автомат ... И так далее на всех этапах А "за что отвечает" каждый из груповых автоматов вы можете узнать сами, просто поочередно отключая их. Нам отсюда не видно... |
|
|
26.9.2014, 18:36
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41548 |
спасибо - в целом - понятно
|
|
|