Квартирный щиток. Какой провод - за что отвечает? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Квартирный щиток. Какой провод - за что отвечает? |
27.9.2014, 13:14
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41548 |
Привет, помогите разобраться с квартирным сщитком http://dropmefiles.com/7Oe5P Самый нижний отдельный блок с двумя желтыми рычажками - это насколько я понял двухполюсный дифавтомат (так я в сети нарыл). Мне хочется думать, что этот блок лишний, т.к. вверху слева уже есть один дифавтомат (да и на 25А он , а не на 16). Так зачем же этот нижний еще нужен? За что он отвечает - и что за тоненькие кабеля в него снизу подходят?
Причина редактирования: шрифтом не балуемся!
|
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
27.9.2014, 14:43
Сообщение
#2
|
Гости |
Верхний АВДТ вводной. Нижний АВДТ возможно на ванную комнату.
Щиток не соответствует действующим нормам. |
|
|
27.9.2014, 14:48
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2778 Регистрация: 11.7.2013 Из: Волгоград Пользователь №: 34281 |
Бл*, вы читали вообще, что я вам в предыдущей теме написал?
Зачем шрифт такой? Зачем вы вообще в этот щит лезете, пригласите электрика |
|
|
Гость_Оптимист_* |
27.9.2014, 14:55
Сообщение
#4
|
Гости |
|
|
|
|
27.9.2014, 14:57
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
chtoc, попробуйте фото вкладывать в сообщение, а не заливать на сторонний ресурс.
И завязывайте баловство со шрифтами. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
27.9.2014, 22:55
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41548 |
Щиток не соответствует действующим нормам. ок, а что именно не соответствует и как это исправить? вы читали вообще, что я вам в предыдущей теме написал? Зачем вы вообще в этот щит лезете, пригласите электрика да, я читал, и я вас уже поблагодарил за ответ в целом, по сечениям на каждый автомат 2.5мм2 меди и на вводной кабель от подъездного щита в квартиру 4-6 мм2 алюминий - чего как я понимаю до 7 кВт общей нагрузки должно свободно хватить - а мне хотя бы до 7 поднять, так как вводной автомат на 25А ограничивает на 5.5 думаю что достаточно будет его заменить на 32А, (на счет 40А сомневаюсь если стоит) вот про нижний автомат думаю с какого перепуга он появился и зачем нужен ( эксперимент еще не проводил - не отключал и не смотрел - что изменится, если версий других не появится - то попробую) |
|
|
28.9.2014, 8:10
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1314 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Был у меня товарищ, который обожал экспериментировать ради самого процесса. Когда появился Windows 95, он его себе поставил и регулярно занимался тем, что модифицировал системные файлы, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. А выходило то, что каждую неделю он себе систему заново переустанавливал. Пытливый ум.
-------------------- Счастливо тебе.
|
|
|
|
Гость_Оптимист_* |
28.9.2014, 13:02
Сообщение
#8
|
Гости |
1 что именно не соответствует и как это исправить? 2 и на вводной кабель от подъездного щита в квартиру 4-6 мм2 алюминий - чего как я понимаю до 7 кВт общей нагрузки должно свободно хватить - а мне хотя бы до 7 поднять, так как вводной автомат на 25А ограничивает на 5.5 думаю что достаточно будет его заменить на 32 3 вот про нижний автомат думаю с какого перепуга он появился и зачем нужен ( эксперимент еще не проводил - не отключал и не смотрел - что изменится, если версий других не появится - то попробую) 1 Подробно - нужно смотреть требования ГОСТ Р МЭК 61439-1-2012 или ГОСТ Р 51321.1-2007 в совокупности с ГОСТ IEC 60439-3-2012. Цветовая маркировка проводников в щитке и электропроводок не соответствует ГОСТ Р 50462. 2 Нужно смотреть чем защищен вводной кабель в подъездном щитке. 3 Давно пока эксперимент проводить, а не гадать на форуме. Образец щитка есть в книге Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. Издана АББ в 2008 г. |
|
|
29.9.2014, 13:58
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2014 Пользователь №: 41548 |
3 Давно пока эксперимент проводить, а не гадать на форуме. Эксперимент провел - нижний автомат - ни за что в квартире не отвечает Возможно - провода идут на звонок входной двери - в любом случае странно |
|
|
Гость_Оптимист_* |
29.9.2014, 14:15
Сообщение
#10
|
Гости |
Эксперимент провел - нижний автомат - ни за что в квартире не отвечает Возможно - провода идут на звонок входной двери - в любом случае странно Это действительно странно. Обычно УЗО 10 мА ставят на розетку в ванной комнате. Попробуйте найти указанную книгу. В ней подробно расписана конструкция квартирного щитка и приведены его цветные фотографии. Можно понять, как правильно должен быть сделан щиток. |
|
|
|