Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Прогрузка АВ с помощью РТ 2048 -2

Bond-areS
сообщение 4.10.2014, 11:15
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41756



Добрый день, господа! Купили прибор РТ 2048-2 в электролабораторию для прогрузки автоматических выключателей 0,4 кВ, вчера попробовали испытать, делали все по инструкции, принцип понятен, но выплыли сразу 2 проблемы:
1. Прибор не хочет набирать ток более 20 А;
2. В комплекте шли 2 провода сечением 70 кв. мм и длинной 1 м, а необходимо прогрузить допустим АВ 10А, который уже установлен и подключен в щите, как к нему их подключить, если подключать другой провод, то какое сечение лучше выбрать?
Хотелось бы узнать у более опытных инженеров ЭТЛ, как они решили вышеуказанные проблемы?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2014, 12:44
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22972
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



дублировать вопросы не надо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Работник_*_*
сообщение 12.10.2014, 19:06
Сообщение #3





Гости






Здравствуйте. Работа с этим прибором уже описывалась не однократно. Найдите эти темы на этом форуме, как в прочем и на других.
1. Ток не набирается совсем или набирается до 20 А и экран начинает мигать? Скорее всего причина в высоком сопротивлении в цепи прогружаемого автомата. Обеспетче нормальные контакты. Кроме этого большое значние имеет питание прибора. Питающая сеть должна быть нормальной, но это при большых токах.
2. Примените провода сечением 35 кв.мм. и длиной по 3 метра. Либо отдельно под токи больше и меньше сечения 16-25 и 50 кв.мм. Тип провода КГ, ПВС, либо аналогичный .
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bond-areS
сообщение 13.10.2014, 7:56
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 4.10.2014
Пользователь №: 41756



Спасибо! Уже разобрался!