подскажите, можно ли в потолочном пространстве, между проф.листом и армстронгом,прокладывать проводку силовую кабелем ВВГнг без труб.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
f389
сообщение 4.2.2006, 2:07
Сообщение #2


Модератор
*****

Группа: Заблокированные
Сообщений: 671
Регистрация: 12.2.2004
Из: St-Pb
Пользователь №: 727



Цитата(Саша)
подскажите, можно ли в потолочном пространстве, между проф.листом и армстронгом,прокладывать проводку силовую кабелем ВВГнг без труб.


нет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 18.3.2006, 7:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Цитата
нет.

Сталкивался с двумя ситуациями:
1. Когда потолок рассматривался как скрытая проводка, и тогда - корода, трубы и т.д.
2. Когда в проекте архитекторы назвали потолок типа "легкосъемным декоративным элементом". Тогда - по бетонному основанию, открыто.
Кстати, еще:
1. Никогда не видел пож.сертификата на армтронг.
2. Сами кладем всегда в гофре или лотке с креплением к основанию потолка.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Чайник_*
сообщение 21.3.2006, 16:47
Сообщение #4





Гости






Цитата(andrey357)
Цитата
нет.

1. Никогда не видел пож.сертификата на армтронг.


http://www.premvtk.ru/catalog2/?act=cat&id_rubric=275
- пож.сертификат обещают прислать по e-mail
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_gomed12_*
сообщение 24.3.2006, 21:27
Сообщение #5





Гости






Цитата(Саша)
подскажите, можно ли в потолочном пространстве, между проф.листом и армстронгом,прокладывать проводку силовую кабелем ВВГнг без труб.

Думаю, можно по крепежным конструкциям, если они расчитаны на мех. нагрузку со стороны кабеля. Кстати, открыто, кабель не горюч. Кабель не должен лежать на плитах.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektrowoman
сообщение 21.12.2006, 21:01
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 19.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7931



Можно! Только ВВГнг-LS (c низким газо и дымовыделением). См.п.14.15 СП 31-110-2003