Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) *
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?

Я бы поставил на 25 ампер.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.10.2021, 0:05
Сообщение #43





Гости






25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.10.2021, 4:10
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(ZavGar @ 23.10.2021, 0:05) *
25 ампер мало будет. 12 квт на фазу - это (умножить на 4,5) еле-еле 50 амперный выдержит. 63 ставить надо.

С какого перепуга умножить на 4,5 напряжение питания 380 ТЭНы в Звезде мощность 12 кВт значит ток 24 А . 50 ампер это если напряжение питания 220 вольт ТЭНы в треугольнике. ВСЕ!

Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 4:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_в горле кость_*
сообщение 23.10.2021, 6:38
Сообщение #45





Гости






Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) *
Здравствуйте. Тема хоть старая, но надеюсь кто нибудь ответит. Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый. 3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой без подключения нулевой точки к нейтрали. Какой номинал у 3х полюсного автомата должен быть для каждой емкости?

электрик сможет ответить, после осмотра установки
спрашивать через интернет - бесполезно.. icon_sad.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2021, 7:43
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 23.10.2021, 4:10) *
ТЭНы в Звезде мощность 12 кВт значит ток 24 А .
Я понял, что мощность каждого ТЭНа "по 12 квт каждый" (мужск.рода). (12х3)*1000/1,732/380=54,7А. Если без косинуса icon_wink.gif (или по-простецки 36/0,66=54,55А)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ZavGar_*
сообщение 23.10.2021, 8:26
Сообщение #47





Гости






Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2021, 9:06
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



ZavGar, а с нейтралью иначе ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.10.2021, 15:36
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(шахтер @ 23.10.2021, 15:25) *
11 кВт ...12 кВт
Почему 12, а не 36 ?
Еще раз для медленного прочтения:
Цитата(Гость @ 22.10.2021, 10:49) *
Ситуация такая. 3 емкости, в каждой по 3 ТЭНа по 12 квт каждый.
3 Тэна в каждой емкости соединяю звездой



Еще раз, в 1 емкости - три ТЭНа по 12 кВт каждый..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 23.10.2021, 16:50
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Олега @ 23.10.2021, 15:36) *
Почему 12, а не 36 ?
Еще раз для медленного прочтения:


Еще раз, в 1 емкости - три ТЭНа по 12 кВт каждый..

Ага тоже походу тупанул, согласен. вот блин тупанул так тупанул. А ведь реально человек мне все правильно говорил получается 54 ампера однако.Сам охренел когда медленно почитал и подумал.
Прикрепленное изображение


Цитата(ZavGar @ 23.10.2021, 8:26) *
Шахтёр, ТЭНы в звезде без нейтрали, значит ток в каждом фазном проводе равен номинальному току одного ТЭНа, а напряжение на каждом из трёх одинаковых будет 220. 12000/220=54,545.

Извини что то я тупанул, был неправ.

Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2021, 16:47
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.10.2021, 17:03
Сообщение #51





Гости






ок
ответ на вопрос дан, прения можно закрывать icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 23.10.2021, 22:54
Сообщение #52





Гости






Спасибо за ответы!. поставлю на 63А 3х полюсный автомат на каждую емкость
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 26.2.2025, 20:14
Сообщение #53





Гости






Цитата(шахтер @ 12.10.2014, 5:22) *
serebrua, Собственно разница между вариантами с нолем и без ноля если вы соединили три ТЭНа на 220 в звезду и подключили к трем фазам на 380. При варианте с нолем сколько ТЭНов не сгорит в звезде на оставшихся всегда будет 220, если он даже один останется. Без подключения ноля, сгорел один на двум остальным осталось меньше чем по 200 вольт каждому, значит мощность тех двух чуть упала, сгорело два один вообще работать не будет. Если предположить что где то мощность не сильно важна то ноль лучше подключить. Если при перегорании хоть одного ТЭНа установка теряет свои функции (мощности не хватает) то на подключение ноля к средней точки звезды можно забить.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_максим_*_*
сообщение 26.2.2025, 20:16
Сообщение #54





Гости






у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы, сопротивление каждого Тэна 20 Ом, по какой формуле рачитывать мощность каждого тЭна?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Brud
сообщение 26.2.2025, 21:52
Сообщение #55


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 10.11.2023
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747



Цитата(Гость_максим_* @ 26.2.2025, 20:16) *
у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы, сопротивление каждого Тэна 20 Ом, по какой формуле рачитывать мощность каждого тЭна?

Плюнь ты на это сопротивление и на формулы расчета по сопротивлению холодного ТЭНа. Возьми токовые клещи замеряй ток и посчитай мощность о току. Это будет намного проще.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 26.2.2025, 22:01
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17836
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_максим_* @ 26.2.2025, 20:16) *
у меня такой же вопрос. Без общего ноля, три фазы, сопротивление каждого Тэна 20 Ом, по какой формуле рачитывать мощность каждого тЭна?
Вам уже все посчитано в теме: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry600704
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2025, 3:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены